Добрый день,помогите разобраться,до этого момента котёл работал исправно,а потом ушел в аварию,и после перезапуска стал не запускаться при нормальном рабочем давлении,а вот при 3 атмосферах запускается,подскажите в чем может быть причина,куда копать?
Запустился но,после пользования горячей воды он уходит в аварию и отключается.После перезапуска отопление работает нормально,но только стоит попользоваться горячей водой,опять клинит.
plohoi написал :
Запустился но,после пользования горячей воды он уходит в аварию и отключается.После перезапуска отопление работает нормально,но только стоит попользоваться горячей водой,опять клинит.
Линию контроля по ГВС и смотреть. На Абок, кажется, было что-то похожее, попробуйте посмотреть. Ссылку не дам - низзя, некорректно... Сами найдете.
Нашол причину,всё дело было в турбине,после перехода с ГВС,на отопление турбина как бы подклинивала и ненадовывала в пресостат.Смазал вал турбины и заработало как по часикам.