В доме лучевая разводка отопления. В котельную приходят трубы (Рехау 16) от 15 радиаторов. Как лучше сделать: поставить коллектор на 15 контуров и через гидрострелку на котел или еще какие-нибудь варианты будут?
15 контуров собрать не проблема из двух коллекторов. Собственно, рисовать как бы и нечего. 15 радиаторов пришло в котельную - вот и всё отопление. А гидрострелку, чтобы сильно не грузить насос в котле, ну и вдруг бойлер косвенного нагрева появится.
причем тут бойлер косвенного нагрева и гидрострелка тогда???
у вас второй контур или сразу под ГВС, или под косвенник...
или вы его на что-то другое пустили?
Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить....
Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно,
лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна.
И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.
san-1-tehnik написал :
Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно,
лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна.
И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.
Экстрасенсорика была во все времена востребованным продуктом. Уважаю!
Большинство инженеров ведь как? - уточняют данные, потом только выдают вердикт.
А вы умничка. Далеко пойдёте, если вас не остановят (тьфу-тьфу-тьфу).
san-1-tehnik написал :
Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.
Я выскажусь, только вы не обижайтесь.
В других темах я нередко обращал внимание коллег на возможные нюансы касательно систем отопления. Как понял, вопросом владеет Пассажир, Техник-сан, Мазаяц, и, возможно, Инч1964(у него практического опыта нет, похоже).
Вы же в эту категорию не попадаете, но уже стараетесь выдавать вердикты. А ВДРУГ ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ? ПРИ ЭТОМ ВАШ "СОВЕТ" БУДЕТ ПРИНЯТ К ЭКСПЛУАТАЦИИ?
Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть.
Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать.
А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.
Я не привык болтать, я монтажник, и то что не попадаю в ВАШУ КАТЕГОРИЮ (а это вы уж не обижайтесь но попахивает подхалимажем), не мешает мне монтировать системы отопления на протяжении 16 лет, и все прекрасно работают.
Жилин написал :
Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть.
Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать.
А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.
Во-во. Придется РЕГУЛИРОВАТЬ. Теплоноситель ДОЛЖЕН отдавать энергию в конвекторы. А расчет такого уровня на коленке не делается, ответственно заверяю.
san-1-tehnik написал :
Я не привык болтать, я монтажник, и то что не попадаю в ВАШУ КАТЕГОРИЮ (а это вы уж не обижайтесь но попахивает подхалимажем), не мешает мне монтировать системы отопления на протяжении 16 лет, и все прекрасно работают.
Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха.
Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.
Stc написал :
Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха.
Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.
О чем сейчас спорите???
"Мастер Цеха," это вы о чем, у нас на стройке, прорабы, то есть производители работ, так что если возникнут еще вопросы обращайтесь, для вас ликбез бесплатный.
Джентльмены, прошу не ругаться и не меряться длиной опыта, а перейти к более конструктивному обсуждению. Повторюсь, имеется в котельной подводка от 15 радиаторов (с трёх этажей - разводка лучевая), выполненная трубой Раупинком 16. Почему именно так - тема не об этом. Сегодня стало известно, что будет бойлер косвенного нагрева . Чтобы не было проблем с горячей водой при одновременном водоразборе ( ГВС пойдет на два с/узла и кухню. ) решено использовать небольшой косвенник.
san-1-tehnik написал :
"Мастер Цеха," это вы о чем, у нас на стройке, прорабы, то есть производители работ, так что если возникнут еще вопросы обращайтесь, для вас ликбез бесплатный.
Спасибо! Обязательно обращусь!
Знаете ли, порой практический опыт бывает много важнее любых теорий.
На глазок. систему вам монтировали не особо вменяемые монтажники. Выясняется что три этажа.
Сколько раиаторов на каждом, зачем все 15-кой вывели в котельную и т.д и т.п...?
Вопросов куча.
Предлагаю делать для монтажников проекты систем отопления. Это позволит Вам иметь неоспоримое и постоянное преимущество перед другими бригадами, так как сможете без вранья называть общую сумму работ и материалов ниже, чем конкуренты. Оплата по факту полученной Вами экономии. Убедитесь в Вашей выгоде, значит сотрудничество будет продолжаться и дальше. Можете разок получить и бесплатное проектирование (если возникнет желание кинуть), только выгоднее с каждого объекта получать дополнительный доход в несколько десятков тыров, чем разок кинуть, а потом увянуть. Потому, что здравомыслящий человек никогда не зарежет курицу, несущую золотые яйца.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Хотите приведу примеры (с полной схемой гидравлического расчета), как за счет грамотного проектирования только на материалах Вы сможете сэкономить для заказчика (а если ему до балды, как чаще всего и есть, то себе в карман) несколько десятков тыров, или даже пару сотен тыров? Всего-то на примере небольшого дома в 130 квадратов? Например, как переход от проекта с попутной системой к "тупиковой" системе, сэкономило заказчику (или Вам в карман) 20 000 рублей, только на закупке радиаторов?
Как переход от ППр труб к медным трубам на пайке, в этом же проекте, может сэкономить заказчику (или Вам в карман, потому, что заказчику чаще всего до балды) еще 5-10 тыров...
Как грамотное проектирование арматуры, может сэкономить заказчику (или Вам в карман), еще 5-10 тыров, дополнительно к вышесказанному.... Потому, что заказчику чаще всего до балды стоимость материалов. Ведь он оценивает только суммарную стоимость работ и материалов! Причем заказчик от такого проектирования не только не пострадает, но и будет экономить несколько тыров в месяц, на оплате газа.
Оплата по факту экономии (т.е. лучше съесть торт хором, чем фекалии в одиночку). Такие предложение не чАсты. Подумайте хорошенько. Ведь амбициями сыт не будешь. Все вопросы и сомнения можно обсудить в личке и по скайпу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Жилин написал :
На глазок. систему вам монтировали не особо вменяемые монтажники. Выясняется что три этажа.
Сколько раиаторов на каждом, зачем все 15-кой вывели в котельную и т.д и т.п...?
Вопросов куча.
Ну почему же не особо вменяемые, вообще достаточно удобно иметь все распределительные шкафы в котельной, так как не приходится отвоевывать место под шкаф в доме.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.