Аватар пользователя
Lablador

Местный

Регистрация: 14.10.2013

Краснодар

Сообщений: 26

26.01.2014 в 15:54:29

Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.01.2014 в 16:06:06

Lablador написал : какую выбрать по толщине стенок?

А что,есть выбор по толщине?

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.01.2014 в 16:07:40

Lablador написал : Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?

Простые все такие... Суть в чем? Чтоб пол греть, в стяжке, пофиг вообще. Чтоб тратить минимум тепла - толстостенная в изоляции.

Чего хотите-то?

0
Аватар пользователя
Lablador

Местный

Регистрация: 14.10.2013

Краснодар

Сообщений: 26

26.01.2014 в 16:23:51

Труба будет проходить в подвале,а не в стяжке.Разная толщина стенок,разная и цена.http://teplocom.com/polipropilenovye-truby-fajber/.Дом частный одноэтажный.

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.01.2014 в 16:33:30

Lablador Однозначно тогда толстостенную.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.01.2014 в 16:48:15

Lablador написал : Разная толщина стенок

Зависит от диаметра труб. Нужно определиться с диаметром,толщина стенки сама получится.;)

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.01.2014 в 16:55:23

касимов Нет, дельта по наружнему и внутреннему диаметру зависит от климатических условий эксплуатации, также от давления в магистрали. Если идёт выбор между толстой и тонкой трубой, предпочтение стоит отдавать толстой (для пластика).

Зы. Тьфу, только посмотрел ссылку автора темы... Что сказать, даже не знаю. PN путать с ДУ - это занимательно. http://asppr.ru/category/polipropilenovye-truby/pn25/

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.01.2014 в 17:28:58

Lablador написал : Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?

Из медной трубы под пайку делать. Получается дешевле, чем из ППр по материалам. Если считать не только трубы, но и радиаторы, и арматуру и фитинги.

А если уж из ППр делать, то из трубы Дизайн Окси Плюс или Тэбо или ПроАква, армированных алюминиевой фольгой PPR/Al/PPR, PN 25 бар, Tmax=95 град. Или подороже Банингер Stabi из полипропилена PP-R (PP тип 3) с прослойкой аллюминевой фирмы Banninger, Tmax = 90 град. Pmax 0.6 МПа. Заметьте, что обе этих ППр трубы или SDR6 или SDR5. Пример: для диаметра 25мм наружного внутренний диаметр у этих труб 15мм и 16,6 мм. Т.е толщина стенки или 4,2мм или 5мм.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Lablador

Местный

Регистрация: 14.10.2013

Краснодар

Сообщений: 26

26.01.2014 в 17:45:41

касимов написал : Зависит от диаметра труб. Нужно определиться с диаметром,толщина стенки сама получится.;)

Труба 25

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.01.2014 в 17:57:46

Lablador написал : Труба 25

Это будет разводка.К батареям диаметр 20. Обе позиции PN 25. Все правильно.Толщина стенок не причем.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.01.2014 в 17:58:26

Lablador, нужно сделать гидравлический расчет необходимых диаметров, исходя не из наружного диаметры, а исходя из внутреннего. С учетом шероховатости внутренней поверхности.

Ибо как учитывать наружный Ф25мм, если внутренний может быть и ду20 и ду15мм?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.01.2014 в 18:59:16

Inch1964 ГДЕ ЗДЕСЬ, В ЭТОЙ ТЕМЕ, РЕЧЬ О ДИАМЕТРЕ ТРУБЫ??? УКАЗАН PN!!!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.01.2014 в 19:11:05

Stc написал : УКАЗАН PN!!!

Было сразу понятно.

Stc написал : В ЭТОЙ ТЕМЕ, РЕЧЬ О ДИАМЕТРЕ ТРУБЫ???

Зашла в процессе. Stc, С праздником!

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.01.2014 в 19:20:41

касимов написал : Зашла в процессе.

Так а нафиг такие "процессы"? Рассуждаем о трубе, предназначенной для тех или иных условий эксплуатации - PN25 - 10 ат для ГВС и отопления (90 по Цельсию), допустим - давайте по ней и говорить.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.01.2014 в 19:41:52

Lablador написал : Вопрос какую выбрать по толщине стенок?

От толщины стенки трубы зависит и внутренний диаметр прохода при неизменном наружном диаметре. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу