26.01.2014 в 15:54:29
Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?
26.01.2014 в 16:06:06
Lablador написал : какую выбрать по толщине стенок?
А что,есть выбор по толщине?
26.01.2014 в 16:07:40
Lablador написал : Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?
Простые все такие... Суть в чем? Чтоб пол греть, в стяжке, пофиг вообще. Чтоб тратить минимум тепла - толстостенная в изоляции.
Чего хотите-то?
26.01.2014 в 16:23:51
Труба будет проходить в подвале,а не в стяжке.Разная толщина стенок,разная и цена.
26.01.2014 в 16:33:30
Lablador Однозначно тогда толстостенную.
26.01.2014 в 16:48:15
Lablador написал : Разная толщина стенок
Зависит от диаметра труб. Нужно определиться с диаметром,толщина стенки сама получится.;)
26.01.2014 в 16:55:23
касимов Нет, дельта по наружнему и внутреннему диаметру зависит от климатических условий эксплуатации, также от давления в магистрали. Если идёт выбор между толстой и тонкой трубой, предпочтение стоит отдавать толстой (для пластика).
Зы. Тьфу, только посмотрел ссылку автора темы... Что сказать, даже не знаю. PN путать с ДУ - это занимательно.
26.01.2014 в 17:28:58
Lablador написал : Хочу переделать отопление с металла на полипропилен.Котел PROTHERM Гепард турбированный.Основная труба будет идти под полом.Делать решил из армированной трубы PN25 Fiber от турецкого производителя Kalde.Вопрос какую выбрать по толщине стенок?
Из медной трубы под пайку делать. Получается дешевле, чем из ППр по материалам. Если считать не только трубы, но и радиаторы, и арматуру и фитинги.
А если уж из ППр делать, то из трубы Дизайн Окси Плюс или Тэбо или ПроАква, армированных алюминиевой фольгой PPR/Al/PPR, PN 25 бар, Tmax=95 град. Или подороже Банингер Stabi из полипропилена PP-R (PP тип 3) с прослойкой аллюминевой фирмы Banninger, Tmax = 90 град. Pmax 0.6 МПа. Заметьте, что обе этих ППр трубы или SDR6 или SDR5. Пример: для диаметра 25мм наружного внутренний диаметр у этих труб 15мм и 16,6 мм. Т.е толщина стенки или 4,2мм или 5мм.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.01.2014 в 17:45:41
касимов написал : Зависит от диаметра труб. Нужно определиться с диаметром,толщина стенки сама получится.;)
Труба 25
26.01.2014 в 17:57:46
Lablador написал : Труба 25
Это будет разводка.К батареям диаметр 20. Обе позиции PN 25. Все правильно.Толщина стенок не причем.
26.01.2014 в 17:58:26
Lablador, нужно сделать гидравлический расчет необходимых диаметров, исходя не из наружного диаметры, а исходя из внутреннего. С учетом шероховатости внутренней поверхности.
Ибо как учитывать наружный Ф25мм, если внутренний может быть и ду20 и ду15мм?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.01.2014 в 18:59:16
Inch1964 ГДЕ ЗДЕСЬ, В ЭТОЙ ТЕМЕ, РЕЧЬ О ДИАМЕТРЕ ТРУБЫ??? УКАЗАН PN!!!
26.01.2014 в 19:20:41
касимов написал : Зашла в процессе.
Так а нафиг такие "процессы"? Рассуждаем о трубе, предназначенной для тех или иных условий эксплуатации - PN25 - 10 ат для ГВС и отопления (90 по Цельсию), допустим - давайте по ней и говорить.
26.01.2014 в 19:41:52
Lablador написал : Вопрос какую выбрать по толщине стенок?
От толщины стенки трубы зависит и внутренний диаметр прохода при неизменном наружном диаметре. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу