У соседа в частном доме стоит настенный котел Navien. Электричество периодически выключают на несколько часов, после этого котел сам не запускается, так как давление в системе падает на 0. Человеку получается никуда не уехать на долго (либо просить кого-то чтобы следили), так как есть опасность, что котел в станет и все разморозится. Я вот думаю, неужели в котле нет автоматической "подпитки" водой, чтобы регулировать давление? И нужно постоянное присутствие человека?

Либо как-то перестроить систему отопления, возможно, нужно.

2
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 11:22:23

Sevastyan написал : Я вот думаю, неужели в котле нет автоматической "подпитки" водой, чтобы регулировать давление? И нужно постоянное присутствие человека?

А разве нельзя было сделать систему не худой? Чтобы подпитывать не нужно было?

Еще проверьте расширительный бак.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Sevastyan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Армавир

Сообщений: 67

30.01.2014 в 13:06:06

Inch1964 написал : А разве нельзя было сделать систему не худой?

Протечек нет. Если электричество не отключают, то может работать достаточно долго. Как только выключается электричество, и температура падает достаточно сильно, давление в ноль. Я так понимаю, что просто охлаждается вода в трубах, и объем становится меньше.

Но вот я не пойму, если на холодной системе, добавить давление. То вероятно при разогреве системы, когда давление становится большим, котел куда-то скидывает теплоноситель, чтобы не было слишком большого давления. Иначе при остывании, давление должно вернутся на тот же уровень, что в холодной системе. Почему же он не может так же подпитать водой систему, для запуска.

P.S. Хотя, сейчас подумал, может это и не котел скидывает, а какойнибудь отдельный клапан. Надо узнать у него (соседа).

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 13:25:30

Sevastyan написал : Протечек нет

Вот если в Вашем авто протечек не видно, но тосол приходиться доливать. Худая система или нет? ;)

Sevastyan написал : Я так понимаю, что просто охлаждается вода в трубах, и объем становится меньше.

Если РБ не работает, то так и будет. Уже писал - проверьте РБ. И проверьте герметично ли закрывается клапан подпитки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

30.01.2014 в 17:21:46

Sevastyan написал : Я так понимаю, что просто охлаждается вода в трубах, и объем становится меньше.

Посчитайте обьем теплоносителя,может мало одного котлового расширителя....И да,как вам и советуют проверте РБ,тоесть в пустом баке должно быть 1.2,и в рабочей системе 1.5.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

30.01.2014 в 18:41:51

При падении давления даже до нуля Navien не отключится. Отключится только в том случае,если не будет протока через теплообменник. В этом случае котел заблокируется по ошибке 01и 02.Т.е. при включении электричества котел включается,а греть нечего-воды уже нет в теплобменнике. 1.Встроенного РБ котла не достаточно для этой СО. 2.РБ котла неисправен. В этих случаях СО подпитанная в холодном состоянии до нормального давления(0.7-1.0) при нагреве поднимет давление до 2.5-предохранительный клапан на начинает пропускать воду.При дальнейшем идет резкий сброс воды из системы. Пара таких сбросов -и система пустая.Отключение электричества-система остыла-котел пустой. Далее-01 и 02.

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

30.01.2014 в 20:30:20

мвс написал : При падении давления даже до нуля Navien не отключится. Отключится только в том случае,если не будет протока через теплообменник. В этом случае котел заблокируется по ошибке 01и 02.Т.е. при включении электричества котел включается,а греть нечего-воды уже нет в теплобменнике. 1.Встроенного РБ котла не достаточно для этой СО. 2.РБ котла неисправен. В этих случаях СО подпитанная в холодном состоянии до нормального давления(0.7-1.0) при нагреве поднимет давление до 2.5-предохранительный клапан на начинает пропускать воду.При дальнейшем идет резкий сброс воды из системы. Пара таких сбросов -и система пустая.Отключение электричества-система остыла-котел пустой. Далее-01 и 02.

Пробовали решать подобную проблему посредством UPS. 2-3 kWt. достаточно.н

Зы. Прошу прощения, не kWt, а kVA.

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

31.01.2014 в 00:07:41

вам правильно пишу, давление в РБ проверить надо.

0
Аватар пользователя
Sevastyan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Армавир

Сообщений: 67

31.01.2014 в 10:57:28

Inch1964 написал : Если РБ не работает, то так и будет.

мвс написал : 1.Встроенного РБ котла не достаточно для этой СО. 2.РБ котла неисправен.

Вероятнее всего.

iv.iv написал : Посчитайте обьем теплоносителя,может мало одного котлового расширителя...

Тоже вероятно.

На какое количество теплоносителя рассчитан котел Navien Ace 16 ? (не в инструкции, не в сети, что-то найти не могу этой информации)

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

31.01.2014 в 11:18:47

Sevastyan написал : На какое количество теплоносителя рассчитан котел Navien Ace 16 ? (не в инструкции, не в сети, что-то найти не могу этой информации)

10-15% от обьема, тоесть на систему в 100литров ставим 15литровый РБ.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

31.01.2014 в 11:49:05

Объем рб вашего котла 6,5л. Умножайте на 10, это примерный объем вашей СО.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

31.01.2014 в 12:02:40

Примерная пошаговая инструкция :Выключаем котел. Перекрываем краны на подаче и на обратке после котла(надеюсь они у вас есть)Снимаем переднюю крышку. Сливаем воду из котла. Справа расположен РБ. На нем должен быть нипель(типа автомобильного), на всякий случай аккуратно подтягиваем контрогайку нипеля.Берем обычный автоманометр, проверяем давление. Если надо подкачиваем его до уровня рабочего в СО минус 10%.Открываем краны подачи и обратки СО. Подпитываем систему. 1- 1,2 Бара достаточно. Запускаем котел. Визуально осматриваем соединения на предмет утечки, если все нормально: выключаем, ставим крышку на место. Включаем котел. http://tklimat.com/userfiles/File/instrykcia%20NAVIEN%20Ace%20TURBO%20Coaxial%2010-30uv.pdf страница 26

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

01.02.2014 в 05:40:32

Sevastyan написал : У соседа в частном доме стоит настенный котел Navien. Электричество периодически выключают на несколько часов, после этого котел сам не запускается, так как давление в системе падает на 0. Человеку получается никуда не уехать на долго (либо просить кого-то чтобы следили), так как есть опасность, что котел в станет и все разморозится. Я вот думаю, неужели в котле нет автоматической "подпитки" водой, чтобы регулировать давление? И нужно постоянное присутствие человека?

Либо как-то перестроить систему отопления, возможно, нужно.

Решением станет бесперебойный источник питания мощностью 1,5-2,6kVA. Я вроде писал об этом вчера...

В настоящее время по Навьенам решается вопрос, по поводу отключения.

0
Аватар пользователя
ALESS

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Самара

Сообщений: 7

21.10.2019 в 15:58:44

Здравствуйте.Проблема такая-котел НАВЬЕН ДЕЛЮКС 24 коаксиаль. 3года.начал включаться и через несколько секунд отключаться.Помогите разобраться.в чем проблема?Спасибо

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.10.2019 в 19:19:05

ALESS, пламя загорается?

0