Есть такая проблема с котлом АОГВ-11,6-3 Ростов (RGA 11), автоматика V9500 Honeywell:
-котел стал иногда полностью выключаться(срабатывает автоматикагаснет фитиль) с перодичностью раз в 2-3 недели, котел после этого нормальным образом можно запустить и он нормально работает.
Заметил, что эта проблема появилась именно зимой с появлением морозов, осенью котел нормально работал без вопросов. Выключается при скачках уличной температуры., допустим было от 0 до -10 затем понижается -15 -20, бац и он гаснет.
chupa А тоже посмотрите в сторону подачи газа.
Я буквально недавно задавал чуть посложнее вопрос, решилось заменой газовых редукторов. А у Вас может быть банально обморожение на подаче.
Вы закрываете всё и вся(окна/двери).
Вот если бы у Вас котёл работал постоянно, без циклов, но с этой автоматикой так не получится. Когда откл. основная горелка, дымоход остужается(железный?/не утеплен?/короткий?), а при вкл. горелки не может *пробить* холодный дымоход
Славик64 написал :
С вытяжкой или притоком,
Вы закрываете всё и вся(окна/двери).
Вот если бы у Вас котёл работал постоянно, без циклов, но с этой автоматикой так не получится. Когда откл. основная горелка, дымоход остужается(железный?/не утеплен?/короткий?), а при вкл. горелки не может *пробить* холодный дымоход
и срабатывает датчик тяги.ИМХО!
Дымоход нужно еще умудриться ТАК развести... Кто б у него принял котел в эксплуатацию? (о самопале не говорим!)?
Котел ставили на замену старому аогв 11,6 Ростовскому в августе т.е котел новый, дымоход от старого встал без переделок. У старого проблем таких не было, сменили т.к уже лет 30 он отработал, автоматика уже рассыпалась на нем. Новый котел монтировала сертифицированная фирма с актом ввода и пр. Дымоход металлический, по-моему не утеплен, проверю.
Славик64 написал :
Длина трубы пойдёт! Надо ещё посмотреть как от конька? Поищите на форуме, где то обсуждали, и не раз!
Я так понял, судя по диаметру и конструкции трубы, дымоход утеплен. Расстояние от конька постараюсь узнать. Еще одна странная вещь, на улице -30, у соседей у кого есть газ, виден дымочек из трубы, у нашей трубы нет дымка, хотя котел работает нормально.
Можете датьданные по аутоматике котла? По датчикам напора, тяги, тс, и прочему?
Вопрос простейший, на промышленном уровне, где каждый час идет запись в журнал параметров....
Stc написал :
Можете датьданные по аутоматике котла? По датчикам напора, тяги, тс, и прочему?
Вопрос простейший, на промышленном уровне, где каждый час идет запись в журнал параметров....