#4328153

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Есть такая проблема с котлом АОГВ-11,6-3 Ростов (RGA 11), автоматика V9500 Honeywell:

-котел стал иногда полностью выключаться(срабатывает автоматикагаснет фитиль) с перодичностью раз в 2-3 недели, котел после этого нормальным образом можно запустить и он нормально работает.
Заметил, что эта проблема появилась именно зимой с появлением морозов, осенью котел нормально работал без вопросов. Выключается при скачках уличной температуры., допустим было от 0 до -10 затем понижается -15 -20, бац и он гаснет.

Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Найдите на котле датчик тяги .
На какой температуре (не уличной,она непосредственно на котел не влияет).

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

chupa А тоже посмотрите в сторону подачи газа.
Я буквально недавно задавал чуть посложнее вопрос, решилось заменой газовых редукторов. А у Вас может быть банально обморожение на подаче.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

chupa написал :
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано?

С вытяжкой или притоком,

chupa написал :
с появлением морозов

Вы закрываете всё и вся(окна/двери).
Вот если бы у Вас котёл работал постоянно, без циклов, но с этой автоматикой так не получится. Когда откл. основная горелка, дымоход остужается(железный?/не утеплен?/короткий?), а при вкл. горелки не может *пробить* холодный дымоход

chupa написал :
с появлением морозов

и срабатывает датчик тяги.ИМХО!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

Славик64 написал :
С вытяжкой или притоком,
Вы закрываете всё и вся(окна/двери).
Вот если бы у Вас котёл работал постоянно, без циклов, но с этой автоматикой так не получится. Когда откл. основная горелка, дымоход остужается(железный?/не утеплен?/короткий?), а при вкл. горелки не может *пробить* холодный дымоход

и срабатывает датчик тяги.ИМХО!

Дымоход нужно еще умудриться ТАК развести... Кто б у него принял котел в эксплуатацию? (о самопале не говорим!)?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Stc написал :
(о самопале не говорим!)

А может ентот случай и есть?!

10-40-99@mail.ru

Котел ставили на замену старому аогв 11,6 Ростовскому в августе т.е котел новый, дымоход от старого встал без переделок. У старого проблем таких не было, сменили т.к уже лет 30 он отработал, автоматика уже рассыпалась на нем. Новый котел монтировала сертифицированная фирма с актом ввода и пр. Дымоход металлический, по-моему не утеплен, проверю.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

chupa написал :
У старого проблем таких не было

Т.К.

chupa написал :
автоматика уже рассыпалась на нем

т.е. на вытяжку подавно!

chupa написал :
Дымоход металлический, по-моему не утеплен

Ну вот.

10-40-99@mail.ru

Дымоход сделан вот так:

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Славик64 написал :
Ну вот

Stc написал :
(железный?/не утеплен?/короткий?)

Длина трубы пойдёт! Надо ещё посмотреть как от конька? Поищите на форуме, где то обсуждали, и не раз!

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
Длина трубы пойдёт! Надо ещё посмотреть как от конька? Поищите на форуме, где то обсуждали, и не раз!

Я так понял, судя по диаметру и конструкции трубы, дымоход утеплен. Расстояние от конька постараюсь узнать. Еще одна странная вещь, на улице -30, у соседей у кого есть газ, виден дымочек из трубы, у нашей трубы нет дымка, хотя котел работает нормально.

chupa, Там есть провода? скорее всего окисление контактов, надо припаять соединения с клеммами.

SeRg068 написал :
chupa, Там есть провода? скорее всего окисление контактов, надо припаять соединения с клеммами.

Спасибо! Попробую посмотреть!

Славик64 написал :
Надо ещё посмотреть как от конька?

Визуально нормаль.А вот внутри проверить бы не мешало конденсатоуловитель.Да и в ствол глянуть не мешает.

chupa написал :
у нашей трубы нет дымка,

Евро 5.От экологов Вам бонус.

касимов написал :
Визуально нормаль.А вот внутри проверить бы не мешало конденсатоуловитель.Да и в ствол глянуть не мешает.

Евро 5.От экологов Вам бонус.

Да уж

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

chupa написал :
Да уж

Можете датьданные по аутоматике котла? По датчикам напора, тяги, тс, и прочему?
Вопрос простейший, на промышленном уровне, где каждый час идет запись в журнал параметров....

Ваш случай сложнее.

Stc написал :
Можете датьданные по аутоматике котла? По датчикам напора, тяги, тс, и прочему?
Вопрос простейший, на промышленном уровне, где каждый час идет запись в журнал параметров....

Ваш случай сложнее.

Не понял вопроса? Нужны названия датчиков?

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

chupa написал :
Не понял вопроса? Нужны названия датчиков?

У Вас КИПиА - обвязка котла какая? Начнем с этого.