Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4336130

Поговорил с инженером УК. Вот что он сказал: дом трехуровневый (12-16-15 этажностей), типа сложный, краны внизу данфоские они сняли, шаровые краны на квартиру можно ставить, так как что сейчас стоит (также данфос) быстро забивается. Я понял это так, что при любой проблеме им проще вообще все поснимать и прямотоком всем пускать теплоноситель. Я сделал запрос на техническую документацию застройщику. Как дальше воевать?
Может быть, кто нибудь посоветует организацию с лиценизией, которая сможет грамотно оценить положение дел и поставить диагноз отопительной системе, документально это зафиксировать. А потом с этой бумажкой пойду по инстанциям...

Вульпер написал :
краны внизу данфоские они сняли

Очень печально. Видимо от застройщика стояли авторегуляторы напора с авторегуляцией расхода теплоносителя. И с ними все стояки были независимы друг от друга.

Теперь же один "11 этаж" вполне может "убить" работу не только всего стояка, а у половины дома.

А вместо того, чтобы снимать авторегуляторы, нельзя было поставить фильтры-сетку с ячейкой 0,4 мм на входе в дом? Или денег как всегда на фильтр не нашли? Конечно, практически может быть и такой ужасный теплоноситель, что и фланцевый фильтр-сетка не поможет.

Короче, начиная с котельной у Вас сплошной ужас.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Процесс потихоньку движется. Обнаружилась перемычка перед радиатором соседа на 11 этаже, как в однотрубной системе, да еще поставил насос на подачу.И УК вроде разрешает установить теплосчетчик. Такой вопрос, если в квартире на входе стояке стоят шаровые, но на каждый радиатор стоят терморегуляторы- это допустимо?

Вульпер написал :
Такой вопрос, если в квартире на входе стояке стоят шаровые, но на каждый радиатор стоят терморегуляторы- это допустимо?

Не понял. Какая взаимосвязь у левой и правой частью вопроса. Не вижу никакой взаимосвязи между шаровыми кранами и терморегуляторами.

Схему рисуйте того, что хотите сделать, чтобы в "Битву экстрасенсов" не играть.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Не понял. Какая взаимосвязь у левой и правой частью вопроса. Не вижу никакой взаимосвязи между шаровыми кранами и терморегуляторами.

Схему рисуйте того, что хотите сделать, чтобы в "Битву экстрасенсов" не играть.

Извиняюсь за корявый язык, я имел ввиду следующее: на входе (подача) стояка в квартиру стоит обычный шаровой кран, а на входе в радиаторах, разведенных от этого стояка, стоят уже нормальные краны, с сопротивлением, для двухтрубной системы. Просто у некоторых стояки замурованны (кирпичами, мебелью и тп) и глянуть что там, не так просто . Ну как то так.....
PS И это..Sts, не богохульствуй....

Вот еще одна проблема вскрылась. На фото дальная батарея подача существенно тепелее, чем на первой (градусов на 10). Это нормально? Возможно дело в тройнике?

Вульпер написал :
дальная батарея подача существенно тепелее, чем на первой (градусов на 10)

Регулируем.Все должно быть ровненько.