Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

01.02.2014 в 19:37:39

В квартире не работает отопление, температура +16, труба подачи теплая. Путем обхода соседей до этажа на 2 ниже моего, подача кипяток(больше 70 градусов),а этажем выше этого (но ниже моего), как потом выяснилось, поставили насос. В этой квартире делают ремонт, и на данный момент никто не живет. Сделав небольшой эксперимент (отключив ему рубильник электросети) сделал следующие выводы: а) у него есть электричество, что то там включается,и там, где должна быть обратка, у меня подача, теплая(где то 40-50 градусов). б) у него нет электричества, подача становиться на другой трубе (на правильной), и она вообще слегка теплая, сравнима с температурой тела человека. Что он сделал?:mad:

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.02.2014 в 19:50:53

Теплый пол. И балкон. Вскрытие покажет.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2014 в 19:55:53

Вульпер, пока никого в той квартире нет, и пока морозы, отключите нафиг рубильник у того вредителя. Авось размерзнется у него воровская система обогрева балкона. И пишите жалобы в жилинспекцию и прокуратуру.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

01.02.2014 в 21:55:42

Inch1964 В том то и дело, что при отключения у него рубильника, меняется трубы обратка-подача (на правильную) и становится еще холодней. При включения обратка становится продачей и теплее, как ни странно...Что же он мог такое наворотить?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2014 в 22:01:45

Вульпер Всего-навсего "опрокинул" насосом циркуляцию на всем стояке, или только на локальном участке стояка. Вредитель он - не сомневайтесь. Наверняка выкинул всю балансировочную арматуру, специально имеющую повышенное сопротивление, поставил вместо нее шаровые краны. "Убил" перепад давлений на всем стояке только одним этим. А уж когда насос включает, тогда на отдельных этажах и циркуляцию "опрокидывает" наоборот. Также он убил проектную дельту Т работы стояка и радиаторов. Одним из следствий будет то, что в результате его вмешательства, у других жильцов мощность радиаторов упала в два-три раза.

И еще теперь в обратную магистраль прет неотдавший тепло теплоноситель. А все остальные соседи платят штрафы за превышение температуры обратки. Да-да! Вы мерзнете, но еще и штрафы платите за то, что не смогли забрать тепло из стояка в свои квартиры. И если этих штрафов вы не видите в квитанциях, то не это не значит, что их нет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

01.02.2014 в 22:05:11

Спасибо! Буду разбираться, если не найду его, то с ментами вскрытие и проведем...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2014 в 22:14:12

Вульпер, вот мощность Вашего радиатора в любом случае и стала в два-три раза меньше из-за "убиения" стояка. Вот Вы и мерзнете. Хотя он не один мог оказаться такой "Кулибин". Могли и другие жильцы чего-нибудь наворочать. Чаще всего "убивают" двухтрубки меняя проектную арматуру повышенного сопротивления на обычные шаровые краны.

Но уж на термоклапанах это гарантированно все этажи скрутили настройки и разбалансировали всю систему. Это уже привычный вандализм жильцов. Ну как иметь на радиаторе (на термовентиле) циферблат и не покрутить?! Ну невозможно же устоять перед кулибинской психологией "А что будет если покрутить?"!

Наивные производители термовентилей, выпускают специальные ключи для регулировки этих "циферблатов", думая, что этим они остановят вандалов. Но разве ж это когда-нибудь Кулибиных останавливало? Измудряться, как все-таки покрутить! ;) Хоть зубами, но покрутят! ;)

Все же думают, "вот сейчас покручу, и у меня еще теплее станет!" А то, что этим воруют тепло с других этажей причем не используя, а выбрасывая в обратку, или не понимают, или им просто плевать на остальных.

П.С. Очень многие узнают в моих словах себя. Но не на меня надо злиться, а вместо этого задуматься, всегда ли Вы поступаете правильно и обдуманно. И не себе ли в первую очередь во вред.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

01.02.2014 в 22:27:13

Не совсем понял про термовентили, это клапан который перекрывает какой то проход между подачей и обраткой, до входа в радиатор?И при полностью его закрытие подача идет сразу в обратку? Нафига он тогда нужен?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2014 в 22:30:57

Вульпер написал : Не совсем понял про термовентили, это клапан который перекрывает какой то проход между подачей и обраткой, до входа в радиатор?

Термовентили ставят на вход радиаторов в современной друхтрубной системе отопления. Которые имеют повышенное сопротивление, и на каждом этаже цифреблат настройки такого термовентиля ставиться на проектное положение. Для правильного распределения теплоносителя на всех радиаторах. Если эти цифреблаты бездумно покрутить, то сразу же и теплоноситель неправильно распределяется по разным радиаторам разных этажей.

Только на древних двухтрубных системах не ставили такие термоклапаны. Но ставили пробковые вентили, которые также имеют бОльшее сопротивление, чем полнопроходные шаровые краны.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

01.02.2014 в 22:43:57

Гм....то есть они должны быть на входе каждого радиатора? Или на стояке (если стояк один на все радиаторы). На фото ниже есть терморегулятор?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2014 в 22:56:29

Вульпер Да, на фото именно он и есть. В составе гарнитуры одноточечного подключения. Плохо видно чья арматура. Преднастройки или под маховичком белым, или настраиваются числом оборотов шестигранника под колпачком.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

01.02.2014 в 23:02:33

Inch1964 Это фирма ICMA. Шестигранники все стоят вровень с втулкой, когда только я снимаю батарею я его закручиваю до конца, и закручиваю также белый вентиль.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2014 в 23:09:28

Вульпер По ИКМЕ не знаю в деталях, так как сам не устанавливал, а в софте для проектирования только гидравлические характеристики есть. При желании можете скачать с официального сайта ИКМЫ техдок на эту конкретно гарнитуру. По идее обязательно должна быть с преднастройками. Предполагаю, что преднастройки должны быть под маховичком. Потому, что открытый и видимый на фото латунный шестигранник больше похож на регулируемый байпас для однотрубных систем. Есть такие универсальные гарнитуры и для двухтрубок и для однотрубок. Кстати, если у Вас такая универсальная гарнитура, то если какой-нибудь "умник" из Ваших соседей приоткрыл байпас, то только одним этим мог убить работу всего стояка.

Вот куда бечь от Кулибиных?!

И для таких вентилей (термоклапанов) при проектировании системы заранее предусматривается перепад давлений как минимум 2-4 кПа. Если же нашелся вандал, который скрутил настройки, то убил этим и этот необходимый перепад давления на этом термовентиле (термоклапане). В результате на всех этажах эти термовентили начинают работать не правильно. И подают в радиаторы теплоносителя или слишком много, или слишком мало.

Вульпер, извините, что невольно и Вас причислил к "умникам".... Ни в коем случае нельзя было крутить этот шестигранник.

Но неистребимы в нас гены Кулибиных. Вот и соседи Ваши тоже покрутили наверняка.... :(

Донесите до сознания всех жильцов, что вы все в одной подводной лодке. И если один Кулибин просверлит дырочку в корпусе "только для себя подышать", то потонут все! Абсолютно все жильцы должны вернуть эти латунные вставки на проектное от застройщика положение!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

01.02.2014 в 23:27:55

Inch1964 написал : Донесите до сознания всех жильцов, что вы все в одной подводной лодке. И если один Кулибин просверлит дырочку в корпусе "только для себя подышать", то потонут все! Абсолютно все жильцы должны вернуть эти латунные вставки на проектное от застройщика положение!

Да дело в том, что у всех разные радиаторы, застройщик поставил обычные гармошки, и почти все их поменяли ( и я также). Шестигранник потом всегда возвращаю на прежний уровень. Все больше думаю, что двухтрубная система не для России, у каждого хата с края, на всех плевать. Разберусь с тем уродом, кто грубо нарушил при ремонте, и потом можно будет на нарушителей помельче обратить внимания. Блин, придется термодинамику вспоминать и теории побольше почитать.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.02.2014 в 23:34:17

Вульпер

Скорее всего, систему "убили" коллективно. А сосед снизу решил поправить личную проблему таким варварским способом.

Логическое завершение такого дурдома - по насосу на каждую батарею.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу