27.02.2014 в 03:00:33
Перекрыл кран на центральной жиле (выключил воду во всем доме). Котел Baxi Luna3 Fi Comfort при этом работал (забыл выключить). На 15-20мин буквально перекрыл. Прихожу, вижу давление на манометре на 4ке - самое высокое значение, а из латунного крана сильно капает!!! Открыл кран центральной жилы ХВС дома. Открыл кран на смесителе. Давление нормализовалось в зеленую зону, но из крана продолжает капать. Очень мало, примерно несколько капель в час, но лужица есть.
Что это за латунный кран 1/2 с внутр. резьбой в центре на фото? Почему с него капает и что я сделал не так?
27.02.2014 в 03:44:43
LoNS, Капает из предохранительного клапана.
27.02.2014 в 12:08:48
Подпитка закрыта. Подпитка не пропускает (снимали трубу) Там на этом предохранительном кране резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба? В расширительный бачок? В слив канализации? Или закольцевать на гор воду?
27.02.2014 в 12:30:37
LoNS написал : Там на этом предохранительном кране резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба?
В канализацию. Предохранительный клапан на 3 бар. Защищает систему от высокого давления.
LoNS написал : Открыл кран центральной жилы ХВС дома. Открыл кран на смесителе. Давление нормализовалось в зеленую зону
Т.е. манипуляций с котлом не производили, а давление с системе отопления меняется от давления в ХВС. Вывод очевиден... где-то ХВС соединяется с отоплением напрямую.
27.02.2014 в 12:37:13
Вообще это логично что центральная жила дома соединена с котлом. Иначе как систему водой заполнить?
Немного другой вопрос. Как соединить шланг гибкой подводки и сифон раковины? Хочу туда от этого предохранительного клапана вывести шланг.
27.02.2014 в 12:58:37
LoNS написал : Вообще это логично что центральная жила дома соединена с котлом. Иначе как систему водой заполнить?
Не логично что влияние происходит просто так. Систему должен разделять вентиль в котле. Он у вас точно закрыт? Тогда образуются 2 герметичных друг от друга контура.
27.02.2014 в 13:37:26
Вентиль на котле или на котел? О каком вентиле на котле идет речь? Вы про ту длинную красную пластиковую ручку на котле, которая автоматическая подпитка или как ее там?
27.02.2014 в 13:37:55
На кране есть маховичок красного цвета, вы его поверните по часовой до щелчка, крутите по быстрее так как кран откроется и начнет течь вода, не бойтесь и крутите до тех пор пока не щелкнет и после щелчка постарайтесь повернуть маховичок обратно но без фанатизма , если протекать не перестанет, щелкните еще несколько раз, в общем в 90% случае течь перестает, а когда не перестает меняют кран. Обычно в этих случаях я поворачиваю до тех пор пока не удостоверюсь что кран под замену.
27.02.2014 в 14:41:44
А вот это что за кран? Находится на входе хвс в котел. В каком положении он должен быть? Полностью закрыт или открыт?
27.02.2014 в 20:55:12
LoNS написал : А вот это что за кран?
Состояние полного нестояния.Это кран заполнения системы.*Подпиточный*.Открывается в нужном случае.При работе котла должен быть закрыт(крутить ПО часовой стрелке).К котлу еще 4 крана,два отопление и два для водяного контура.Эти краны при работе должны быть открыты.Все открыты! Аварийный клапан сработал как положено.Только теперь вероятно капель будет постоянно.(клапан ушел в *несознанку*).
LoNS написал : Как соединить шланг гибкой подводки и сифон раковины?
Купить сифон с отводом под стиральную автомобилю.
27.02.2014 в 21:06:45
LoNS написал : Подпитка закрыта. Подпитка не пропускает (снимали трубу) Там на этом предохранительном кране резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба? В расширительный бачок? В слив канализации? Или закольцевать на гор воду?
)))В принципе 62santehnik все разложил по полочкам.....НО,вызовите мастера который монтировал или прочитайте инструкцию котла.
01.03.2014 в 02:48:24
Итак. Кран подпитки в техшкафу был немного приоткрыт и вода из контура ГВС поступала в контур отопления, отсюда и повышение давления. Я прикрутил шланг гибкой подводки к предохранительному крану и через него слил немного воды, тем самым снизив давление до минимума. Котел выдал 10е ошибку - слабое давление. Я открыл кран заполнения, немного нагнал воды в контур отопления. Давление теперь нормальное - стрелка манометра в зеленой зоне.
Спасибо всем кто помог прояснить ситуацию.
Шланг на предохранительном клапане хочу оставить и подключить к сифону в мойке. Как его присоединить, если дренаж посудомойки туда уже подключен?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу