Аватар пользователя
LoNS

Местный

Регистрация: 13.02.2014

Москва

Сообщений: 398

27.02.2014 в 03:00:33

Перекрыл кран на центральной жиле (выключил воду во всем доме). Котел Baxi Luna3 Fi Comfort при этом работал (забыл выключить). На 15-20мин буквально перекрыл. Прихожу, вижу давление на манометре на 4ке - самое высокое значение, а из латунного крана сильно капает!!! Открыл кран центральной жилы ХВС дома. Открыл кран на смесителе. Давление нормализовалось в зеленую зону, но из крана продолжает капать. Очень мало, примерно несколько капель в час, но лужица есть.
Что это за латунный кран 1/2 с внутр. резьбой в центре на фото? Почему с него капает и что я сделал не так?

0
Вложение
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

27.02.2014 в 03:44:43

LoNS, Капает из предохранительного клапана.

  1. Перекройте наконец подпитку системы отопления )))
  2. Если подпидка пропускает, замените.
  3. Сделайте общий ТО котла.
0
Аватар пользователя
LoNS

Местный

Регистрация: 13.02.2014

Москва

Сообщений: 398

27.02.2014 в 12:08:48

Подпитка закрыта. Подпитка не пропускает (снимали трубу) Там на этом предохранительном кране резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба? В расширительный бачок? В слив канализации? Или закольцевать на гор воду?

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

27.02.2014 в 12:30:37

LoNS написал : Там на этом предохранительном кране резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба?

В канализацию. Предохранительный клапан на 3 бар. Защищает систему от высокого давления.

LoNS написал : Открыл кран центральной жилы ХВС дома. Открыл кран на смесителе. Давление нормализовалось в зеленую зону

Т.е. манипуляций с котлом не производили, а давление с системе отопления меняется от давления в ХВС. Вывод очевиден... где-то ХВС соединяется с отоплением напрямую.

0
Аватар пользователя
LoNS

Местный

Регистрация: 13.02.2014

Москва

Сообщений: 398

27.02.2014 в 12:37:13

Вообще это логично что центральная жила дома соединена с котлом. Иначе как систему водой заполнить?

Немного другой вопрос. Как соединить шланг гибкой подводки и сифон раковины? Хочу туда от этого предохранительного клапана вывести шланг.

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

27.02.2014 в 12:58:37

LoNS написал : Вообще это логично что центральная жила дома соединена с котлом. Иначе как систему водой заполнить?

Не логично что влияние происходит просто так. Систему должен разделять вентиль в котле. Он у вас точно закрыт? Тогда образуются 2 герметичных друг от друга контура.

0
Аватар пользователя
LoNS

Местный

Регистрация: 13.02.2014

Москва

Сообщений: 398

27.02.2014 в 13:37:26

Вентиль на котле или на котел? О каком вентиле на котле идет речь? Вы про ту длинную красную пластиковую ручку на котле, которая автоматическая подпитка или как ее там?

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

27.02.2014 в 13:37:55

На кране есть маховичок красного цвета, вы его поверните по часовой до щелчка, крутите по быстрее так как кран откроется и начнет течь вода, не бойтесь и крутите до тех пор пока не щелкнет и после щелчка постарайтесь повернуть маховичок обратно но без фанатизма , если протекать не перестанет, щелкните еще несколько раз, в общем в 90% случае течь перестает, а когда не перестает меняют кран. Обычно в этих случаях я поворачиваю до тех пор пока не удостоверюсь что кран под замену.

0
Аватар пользователя
LoNS

Местный

Регистрация: 13.02.2014

Москва

Сообщений: 398

27.02.2014 в 14:41:44

А вот это что за кран? Находится на входе хвс в котел. В каком положении он должен быть? Полностью закрыт или открыт?

0
Вложение
Аватар пользователя
snowcola

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

27.02.2014 в 17:27:40

LoNS написал : А вот это что за кран? Находится на входе хвс в котел.

это кран подпитки отопительного контура, инструкция на котел есть, не? найдите в нете и почитайте,

LoNS написал : Полностью закрыт или открыт?

Закрыт

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.02.2014 в 20:55:12

LoNS написал : А вот это что за кран?

Состояние полного нестояния.Это кран заполнения системы.*Подпиточный*.Открывается в нужном случае.При работе котла должен быть закрыт(крутить ПО часовой стрелке).К котлу еще 4 крана,два отопление и два для водяного контура.Эти краны при работе должны быть открыты.Все открыты! Аварийный клапан сработал как положено.Только теперь вероятно капель будет постоянно.(клапан ушел в *несознанку*).

LoNS написал : Как соединить шланг гибкой подводки и сифон раковины?

Купить сифон с отводом под стиральную автомобилю.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

27.02.2014 в 21:06:45

LoNS написал : Подпитка закрыта. Подпитка не пропускает (снимали трубу) Там на этом предохранительном кране резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба? В расширительный бачок? В слив канализации? Или закольцевать на гор воду?

)))В принципе 62santehnik все разложил по полочкам.....НО,вызовите мастера который монтировал или прочитайте инструкцию котла.

0
Аватар пользователя
LoNS

Местный

Регистрация: 13.02.2014

Москва

Сообщений: 398

01.03.2014 в 02:48:24

Итак. Кран подпитки в техшкафу был немного приоткрыт и вода из контура ГВС поступала в контур отопления, отсюда и повышение давления. Я прикрутил шланг гибкой подводки к предохранительному крану и через него слил немного воды, тем самым снизив давление до минимума. Котел выдал 10е ошибку - слабое давление. Я открыл кран заполнения, немного нагнал воды в контур отопления. Давление теперь нормальное - стрелка манометра в зеленой зоне.
Спасибо всем кто помог прояснить ситуацию.
Шланг на предохранительном клапане хочу оставить и подключить к сифону в мойке. Как его присоединить, если дренаж посудомойки туда уже подключен?

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.03.2014 в 06:02:30

LoNS написал : Как его присоединить

По диаметру.

0
Вложение
Назад