19.03.2014 в 14:29:03

Здравствуйте, участники форума! Кто-нибудь знает, от чего произошла такая коррозия тэна. Электрокотёл ЭВПМ-3, 3 кВт. Проработал 4 месяца. Раньше на его месте стоял другой котёл той же мощности, с которым произошла такая же поломка через те же 4 месяца. Возможно ли это от попадания воздуха в систему? Система отопления открытая.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.03.2014 в 15:49:55

Sohym написал : от чего

Вода.

0
Аватар пользователя
hello

Местный

Регистрация: 14.02.2014

Москва

Сообщений: 36

19.03.2014 в 15:54:47

Так открытая система коллега.Воздух,кислород,окисление.ТЭН коррозионностойкий нужен

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.03.2014 в 16:07:40

hello написал : открытая система

Электрочайник: супероткрытая система, при работе он и есть родитель воздуха,но таким не бывает. Sohym, Откуда заливается вода в СО?

0
Аватар пользователя
Sohym

Местный

Регистрация: 19.03.2014

Сибай

Сообщений: 12

20.03.2014 в 08:27:42

касимов написал : Sohym, Откуда заливается вода в СО?

Вода заливается через расширительный бачок

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.03.2014 в 08:44:43

Sohym написал : Вода заливается через расширительный бачок

Не *КАК*,а откуда? Водопровод,скважина,река,арык,лужа,родник?

0
Аватар пользователя
Sohym

Местный

Регистрация: 19.03.2014

Сибай

Сообщений: 12

20.03.2014 в 08:57:45

касимов написал : Не *КАК*,а откуда? Водопровод,скважина,река,арык,лужа,родник?

Из водопровода

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.03.2014 в 09:07:31

Sohym написал : Из водопровода

Я не спец по анализу воды,но то что в ней может содержаться,может и влиять на ТЭН.Даже материал СО(мы и не знаем что у Вас?) может гадить.Ну про заземление и говорить стыдно.Как то так.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.03.2014 в 09:14:20

Sohym, ТЭН не предназначен для работы в составе электрокотла. Для котлов нужны нержавеющие ТЭНы. Не единожды сталкивался с подобной картиной, как у Вас. Не разбирался почему. Моя идея - медные тЭНы не могут работать под протоком сколько-нибудь долго.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.03.2014 в 09:26:14

AlexMax, Да,в инструкции не слова о материале ТЭНа.Засекретили.

Sohym написал : Система отопления открытая

Sohym, Дело не в системе.Он для такой и предназначен.AlexMax, прав о качестве ТЭНа.

0
Аватар пользователя
Sohym

Местный

Регистрация: 19.03.2014

Сибай

Сообщений: 12

20.03.2014 в 10:32:58

Всем спасибо!

0
Аватар пользователя
Sohym

Местный

Регистрация: 19.03.2014

Сибай

Сообщений: 12

20.03.2014 в 10:33:53

Тема закрыта

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.