Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

07.06.2014 в 21:15:13

Господа специалисты, Заказчик желает установить в 9ти этажке с однотрубной схемой центрального отопления конвекционные радиаторы с нижним подключением REGULUS SOLLARIUS DECOR. Не могу найти паспорт или инструкцию, но известно, что подключение радиатора снизу с межосевым расстоянием 50мм. Можно ли подобные радиаторы устанавливать в однотрубной системе?

http://www.regulus.com.pl/ru/tekhnicheskie-dannye-decor

http://www.regulus.com.pl/sites/default/files/download/ru/sollarius-plan.pdf

С уважением, Александр.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2014 в 21:48:45

alex-shuya, Это тоже самое ,что и желание поставить ПС лесенка на старые отводы от *М*образного.Танцы с бубном.

alex-shuya написал : подключение радиатора снизу

Лучевая или двухтрубная СО им прописана.

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

07.06.2014 в 22:14:10

А паспорт на подобный радиатор есть у кого?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2014 в 22:39:50

alex-shuya написал : А паспорт на подобный радиатор есть у кого?

У мне нет(если Вы про схему подключения).А что это изменит? Данные по нему есть,а создать в нем движение теплоносителя естественным путем не получится.

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

07.06.2014 в 22:50:16

Касимов, не просветите, почему не потянет при однотрубной схеме? Пока слабо вникал в этот вопрос.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2014 в 22:57:59

alex-shuya написал : при однотрубной схеме?

Однотрубка вертикальная - подключить нереально.Однотрубка лежа;) - подключить можно,греть не будет. Не вскрывал его никто(может быть),но принцип думается как и у панельника(раз нижнее подключение).А при таком разбеге между подачеи и обраткой(50мм),ленинградка работать не смогет.

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

07.06.2014 в 23:04:43

Однотрубка в 9ти этажке с байпасом...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.06.2014 в 23:20:19

alex-shuya написал : Однотрубка в 9ти этажке с байпасом...

Образно: берем ПС лесенка и пытаемся подключить.чтобы он работал.Но расстояние между нижними отводами 50 мм.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.06.2014 в 10:04:59

Есть ещё тема для регулярных войн: не повредит ли медная начинка радиаторов окружающей стали? Грязь в теплоносителе и разрушение стальных стояков - сомнительное удовольствие.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.06.2014 в 10:08:59

Mazayac написал : не повредит ли медная начинка радиаторов окружающей стали?

Они ЗУБ дают ,что СО будет умирать долго и без шума! (я про изготовителей).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу