Всем привет!

Заказ недавно Гидролок, самой системой доволен: у блока хороший дизайн, краны Бугатти со съемными двигателями, качественные провода на кранах, но вот процесс покупки оставил много негативных ощущений.

Очень быстро привык покупать в интернет магазинах в 1 клик с оплатой картой за 3 минуты и доставкой до порога, а тут просто окунулся в начало 2000х когда работал менеджером по закупкам на больших заводах.

Самое первое и главное заказ с сайта не работал в принципе, все краны отображались без размера, были ошибки в составе наборов. "С кем не бывает" подумал я и решил, что с этим точно справлюсь.

Дальше звоню и мне говорят сбросить заказ на почту, все бы ничего, но реакции на письма приходилось ждать по несколько суток.

На вопросы ответили, заказ приняли, счет выставили, на все про все не больше недели! Счет с ошибкой, выставили еще раз, и снова с ошибкой, на третий раз все было правильно, на это еще пару дней ушло. Оплата только через банк, никакой оплаты кредиткой онлайн. Оплатил через интернет-банк, в принципе деньги могут идти до 3х дней, но раньше при похожих операциях, всегда были на следующее утро, здесь же приходилось периодически дергать с запросом статуса, шли деньги 3 дня.

Деньги вроде как пришли, но наступила тишина, на запрос о статусе доставки пришел только номер счета. На то, чтобы узнать, что это за номер счета и какой компанией отправили ушло еще пару дней.

Доставка нужна была в другой город, приезжаю в офис перевозчика, и тут меня ждет сюрприз, сама доставка в мой город стоила 320 рублей, НО поставщик не отвез мой заказ перевозчику, а вызвал их машину к себе в офис, за это еще 600 рублей!

Итог: 3 недели нервов, постоянных запросов статуса заказа и большого негативного переживания в конце с суммой доставки!

0
Аватар пользователя
ЭлектрониK

Местный

Регистрация: 27.11.2013

Москва

Сообщений: 317

17.06.2014 в 16:22:36

Hledacek написал : самой системой доволен..... но вот процесс покупки оставил много негативных ощущений.

Когда радость от покупки пройдет - вообще расстроитесь.... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165039&page=5&p=3489906&viewfull=1#post3489906

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

18.06.2014 в 07:12:37

ЭлектрониK, не нагнетайте. У меня несколько комплектов в эксплуатации, доволен. Нет явных минусов аквасторожа.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2014 в 07:47:40

Ага, смешно читать, особенно про карандаш :) Конструкция видите ли несовершенная, в одну сторону крутится, гы :) Реальный недостаток Гидролока - зависимость от исправности аккумулятора. На досуге устрою реверс-инжиниринг блока управления, посмотрю нельзя ли исправить это дополнительным мощным блоком питания.

0
Аватар пользователя
VAT

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

18.06.2014 в 10:27:02

ну а что - я тоже поржал над карандашом который закусило, а не сломало как побещано. Но опять же - нафига карандаш ломать? кран портить.. Скажите лучше какой запас по моменту у Гидролока? Для этого нужны пружинные весы, какой-нить рычаг для закрепления на оси - можно использовать держатель для метчика. Обычный кран дает около 1Н/м соответственно с приводом постоянного тока 8Н/м запас будет 8 крат. Но возможно момент у крана под электропривод меньше, а самих приводов с разными моментами много. Единственно я бы не доверял приведенным для справки моментам приводов переменного тока - это может быть момент когда двигатель набрал обороты, а нас интересует момент стартовый. Вот этот стартовый у приводов переменного тока может быть в разы меньше чем на рабочих оборотах.

0
Аватар пользователя
ЭлектрониK

Местный

Регистрация: 27.11.2013

Москва

Сообщений: 317

18.06.2014 в 10:34:26

UncleSam976 написал : ЭлектрониK, не нагнетайте

Не нагнетаю я..... Я расстроился. И сосед сверху, который меня затопил тоже, мягко говоря, немного огорчился.... А не сработал у него паршивый Гидролок...

Mazayac написал : Реальный недостаток Гидролока - зависимость от исправности аккумулятора

А еще, датчик положения крана, который оптический. Это вообще верх инженерной мысли!!! Ну зачем ставить это Г.... в привод? Когда кран стоит на горячей воде этот датчик начинает отклеиваться от вала привода, и кран перестает закрываться.... то есть он закрывается как-бы , но не до конца.... Так и произошло у моего соседа сверху. Потек полотенчик, Гидролок геройски закрыл краны, но не до конца....

UncleSam976 написал : Нет явных минусов аквасторожа

АС это вообще детская игрушка непонятного производства...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2014 в 10:37:07

Интересная информация, спасибо. Посмотрю на конструкцию датчика, если бедовая - исправлю.

0
Аватар пользователя
ЭлектрониK

Местный

Регистрация: 27.11.2013

Москва

Сообщений: 317

18.06.2014 в 10:41:56

Тут где-то это уже обсуждали... найду - кину ссылку

нашел http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183990&p=3764532&viewfull=1#post3764532

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

18.06.2014 в 11:05:52

Вскрывал свои краны, не отклеилось за полтора года на горячей. Но момент опасный, согласен.

Mazayac написал : На досуге устрою реверс-инжиниринг блока управления, посмотрю нельзя ли исправить это дополнительным мощным блоком питания.

У меня мысль поставить доп.плату контроля напряжения. В определенный момент, при разряде, эмулировать протечку и закрывать краны.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2014 в 11:07:43

Бесполезно. Напряжение будет в норме всегда, даже на полностью убитом аккумуляторе.

ЭлектрониK написал : ... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183990&p=3764532&viewfull=1#post3764532

Респект! Понял что исправлять. Навскидку - пару витков прозрачного скотча поверх барабана.

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

18.06.2014 в 11:15:55

Шунт и замерять ток и напряжение на АКБ при ежемесячном тестовом закрытии кранов?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19378

18.06.2014 в 11:29:18

ЭлектрониK написал : АС это вообще детская игрушка непонятного производства...

все подобные бытовые системы, существующие сегодня, ущербны. каждая по своему, и лучшей просто нет. даже если скрестить все четыре наиболее развитых, результат не будет впечатляющим. и причина тому -убогое перекрытие необслуживаемыми шаровыми кранами. на предприятиях с высокой промбезопасностью, ставят вентильные приборы с уплотнением конус-конус, и обслуживаются они (меняются уплотнения) раз в году. начинок видел две -от Сименса, и от Мерлина.

0
Аватар пользователя
ЭлектрониK

Местный

Регистрация: 27.11.2013

Москва

Сообщений: 317

18.06.2014 в 11:33:24

Mazayac, UncleSam976, Я понимаю, что вы рукастые ребята, и возможно вам нравиться возится с электроникой, Но у вас не возникает вопрос нах такой гидролок нужен? за который нужно отдать около 10тыров, И чтобы он нормально работал нужно напаять в него доп плату чтобы он наверняка срабатывал и реагировал на севший аккумулятор, и нужно доделывать краны , чтобы они точно перекрывались?

0
Аватар пользователя
Hledacek

Местный

Регистрация: 19.05.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 19

18.06.2014 в 11:34:25

Mazayac написал : Респект! Понял что исправлять. Навскидку - пару витков прозрачного скотча поверх барабана.

как исправите, отпишитесь пожалуйста сюда, что и как доделать на своих кранах, желательно с хоть с минимальной инструкцией.

0
Аватар пользователя
hello

Местный

Регистрация: 14.02.2014

Москва

Сообщений: 36

18.06.2014 в 12:08:32

Для этого нужны пружинные весы, какой-нить рычаг для закрепления на оси - можно использовать держатель для метчика. Обычный кран дает около 1Н/м соответственно с приводом постоянного тока 8Н/м запас будет 8 крат.

Не в первой теме вижу Ваши выкладки по крутящим моментам.Хочу предостеречь от неверного понимания принципов его измерения и интерпретации.Для полированных поверхностей(к коим относится шар) применяют силу страгивания(которая возникает за счет адгезии птфе к хрому/никелю), которая может быть больше до 3х раз, чем в при повороте.Для этого(адгезии) необходимо несколько недель.Далее.Момент измеряемы без воды в трубе и с водой в трубе-разные величины. Есть нюансы для исходной воды(или для регионов, богатых рудами), например в открытом положении шар-корпус могут обрастать отложениями, и первоначальный крутящий момент на кране перестает иметь значение, т.к. для срыва этих наростов нужен момент,много больший, чем для просто поворота(вплоть до поломки штока у некотрых... Про запас по моменту: производители противопожарных задвижек рекомендуют 1,5 номинальных

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу