#4587872

Який діаметр труб взяти для розводки опалення. Труби планую мідь. Схема вкладена: батареї зеленим кольором Kermi тип 22, котел оранжевим кольором двухконтурний, труби червона подача синя обратка.--------------------------------------------------------------------
Какой диаметр труб взять для разводки отопления. Трубы планирую медь. Схема вложена: батареи зеленым цветом Kermi тип 22 котел оранжевым цветом двухконтурный, трубы красная подача синяя обратка.


Там и диаметры просматриваются.

Перечитал но не уверен хватит ли 18 или нужно 22 если не трудно можете на рисунке указать где какой

stetsstets написал :
но не уверен хватит ли 18 или нужно 22

Я медью не работаю.Но такие диаметры самое оно! Для легкости хода,так сказать.
пыс.Подводку к радиатору хватит ДУ 15мм.(сколько там медь по наружке не знаю)

Больше советов нет?

stetsstets, У Вас правильная схема, а с настенником,даже если пустите 16мм,все будет работать.Вы озвучили хорошие диаметры,подсказывать то нечего.

Так все таки 18 или 22

stetsstets написал :
22

Разводка.

stetsstets написал :
18

К батареям.

пыс.(медью не работаю!)

Добрый день форумчане. Может кто поможет советом та же проблема с выбором сечения труб но в моем случае система уже существует. И вопрос в том как с наименьшими деньгозатратами ее переделать.

Есть обычный деревенский дом. Сени, кухня и комната общая площадь 65 м2.
Установлен газовый котел Protherm Гипард мощностью 24 кв
4 стальные батареи фирмы Kermi
все это соединено двухконтурной системой отопления металопластиковой трубой 20.
после котла труба проходит над дверью по верху так как под деревянным полом и по низу такой возможности нет.

Проблема в том что последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью. Что с этим можно сделать? И еще хотелось бы разширить систему установив дополнительные батареи.
Лично мне приходт на ум только установка коллекторов.

Stanislav.S написал :
последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью. Что с этим можно сделать?

Прикрыть(отбалансировать)ближние батареи.

Stanislav.S написал :
после котла труба проходит над дверью по верху

Нужны два автомата спускника в самых верхних точках.

Stanislav.S написал :
как с наименьшими деньгозатратами ее переделать.

Ее не надо переделывать.Ее надо ДОДЕЛАТЬ.

Спасибо за ваш ответ. А что за спускники - можно какую нибудь ссылочкус примером.

И еще меня смущает то что ветки отопления разной длины одна почти на весь дом а одна короткая совсем. Я к тому же хочу еще и третью ветку прикруить.

Stanislav.S написал :
спускники

Stanislav.S написал :
ветки отопления разной длины

Прекрасно балансируются,ежели есть краны.

Stanislav.S написал :
еще и третью ветку прикруить.

Разводку ВСЮ нужно ПП25мм(не меньше).К батареям ПП20мм.

Краны стоят но полуповоротные отрегулировать попробую. Насчет спускников обязательно установлю в верхних точках.

На модели я нарисовал как планирую расширить систему - но вот с разводкой прямо не знаю что и делать уже все сделано ПП20 и подсоединиться придется к ним же сбоку.

Будет ли работать то что я нарисовал?? Есть ли какие нибудь рекомедации чтобы это работало лучше.

А если менять разводку на 25 - то это только трубу которая идет по верху или все трубы внизу батарей??

Stanislav.S написал :
все трубы внизу батарей??

Да. Трубы разводки.К батареям хватит ПП20.

Stanislav.S написал :
планирую расширить систему

Пойдет.

касимов написал :
Ее не надо переделывать.

Беру слова обратно.

Stanislav.S написал :
последняя самая дальняя батарея нагревается не полностью.

Если не воздух,то заужена пайка. Сделаете разводку ПП 25,будет намного легче.

Stanislav.S, Вот Вам диаметры для труб ППр.

Не забудьте на всех обратках радиаторов установить не шаровые краны, а запорно-балансировочные вентили клапаны. Например такие -

П.С. И надо бы еще установить два автовоздухоотводчика на верхней петли магистрали. Один на наверху спуска подачи, другой наверху спуска обратки. Или хотя бы обычные Маевские.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Если слишком длинная магистраль, или хочется чтобы радиаторы прогревались более равномерно, тогда в помощь Вам так называемая "петля Тихельмана", т.е. двухтрубная горизонталь с попутной обраткой: одна труба подача- от котла до последнего радиатора, вторая: обратка - от первого радиатора до входа в котел., либо при горизонтально однотрубке на магистраль пропилен ППР 25 - вполне достаточно для Ваших четырех - шести радиаторов. Кстати - а почему нельзя пустить трубу под полом или под порогом?