28.06.2014 в 09:59:45
Всем привет!
Имеется дом с мансардой. Первый этаж сделан из бруса 150х150. Мансарда - брус 100х200+утепление изнутри минватой 100мм стен и 150мм потолок. 2 окна мансарды расположены точно над окнами 1 этажа, а два не совпадают.
На первом этаже в прошлом году была смонтирована однотрубная система отопления на полипропилене - котел, расширительный бак, циркуляционный насос на обратке, радиаторы биметалл 300мм.
Однако по совету "сантехников", на мансарде никакого отопления не было предусмотрено, так как они гарантировали на словах, что "хватит тепла, поступащего с первого этажа через лестничный проем в потолке". Естественно, что ничего не хватило, и температура в мансарде не превышала +10. Неизбежно возникла необходимость этим летом переделать систему отопления.
Вопрос: какие варианты переделки возможны? Пока в голову пришло 2 варианта:
Естественно, что расширительный бак перемещается на второй этаж.
Буду рад советам и предложениям.
28.06.2014 в 10:30:47
andrewkhv написал : однотрубная система отопления
Нет слов,но переделывать вероятно не будете? Тогда тоже самое на второй этаж.И кран на обратку этажа, для регулировки. Диаметр уже пойдет 25мм. Чисто из жизни: на стальных трубах(обвязки котла) носки сохнут быстрее.
28.06.2014 в 11:08:28
касимов написал : Нет слов,но переделывать вероятно не будете?
Это не мой дом, просто попросили помочь советом. Переделка исключена, т.к. хозяйка планирует обойтись малыми расходами (типа это второй платеж из пословицы про скупого ;) шутка).
касимов написал : Тогда тоже самое на второй этаж.И кран на обратку этажа, для регулировки.
то есть как в варианте 1? Кран типа "вентиль", правильно я понял?
28.06.2014 в 11:09:27
andrewkhv написал : какие варианты переделки возможны?
Какая площадь домика,котел ТТ?-переделывать на двухтрубку с заменой труб на сталь(хотя-бы возле котла.....).
28.06.2014 в 12:15:44
andrewkhv написал : в варианте 1? Кран типа "вентиль", правильно я понял?
Шаровый.Только правильный, не ПП. Со временем поменяется.
28.06.2014 в 13:31:21
Спасибо за советы.
касимов написал : Только правильный, не ПП. Со временем поменяется.
в смысле быстро будет сдыхать и кран придется часто менять? Какой конкретный кран можете порекомендовать?
Еще вопрос: в каком месте разместить расширительный бак? Вроде как он должен располагаться так, чтобы в него выходил воздух через вертикальную трубу подачи на мансарду. Но это место как раз будет на виду в спальне, там где покатый потолок и там скорее всего будет сразу радиатор (на фото место ожидаемого выхода тубы показано зеленой стрелкой. Красной стрелкой показано примерное место, где на первом этаже стоит котел. То есть над ним - не отапливаемая лоджия и вывести туда трубу не получится).
Имхо ближайшее место где есть возможность разместить бак - санузел (красная стрелка) в паре метров от точки выхода трубы, место крепления бака (только с внутренней стороны) показано красным плюсом:
Справка по дому: размеры отапливаемой части 8х8. Котел стоит в неотапливаемом "предбаннике" 8х4 метра, в том смысле что там одинарные окна, нет батарей и тепло идет только от самого котла, зимой в этом помещении не более +10..+12 градусов. Над предбанником - "совсем неотапливаемая" лоджия такого же размера. Котел твердотопливный + ТЭНы 3 шт по 3кВт.
п.с. С котлом есть небольшая проблема. Дело в том, что датчик температуры воздуха имеет короткий провод и поэтому находится в том же холодном предбаннике, где стоит котел. То есть зимой автоматика при работе котла от электричества не функционирует, поскольку датчику всегда холодно :cool: Я этот датчик в глаза не видел, но думается что его можно перенести в дом, нарастив ему "хвост"...
28.06.2014 в 13:41:16
andrewkhv написал : в каком месте разместить расширительный бак?
В любом,но выше батарей второго этажа.
andrewkhv написал : чтобы в него выходил воздух
Не получится.Он будет работать только как компенсатор теплового расширения.На каждой батарее вверху кран маевского будет востребован. Да он и для нижней разводки тоже не был спускником воздуха. andrewkhv, Хоть от обратки подключи,хоть от верхней батареи.Разницы нет.
28.06.2014 в 13:53:26
касимов написал : он и для нижней разводки тоже не был спускником воздуха.
Это потому что труба к нему не под углом идет, а горизонтально?
28.06.2014 в 15:49:48
andrewkhv написал : Это потому что
Разводка(обвязка) батарей такая. По сути одна большая батарея.С подводом снизу.Воздух из котла выходил в РБ,из батарей нет. Маевского сейчас открыть,и тухлыми яйцами завоняет. Их же стравили раз и забыли.
28.06.2014 в 16:34:10
Еще раз благодарю за консультацию.
Последний пока вопрос - а какой именно кран порекомендуете? а то вот тут:
касимов написал : Шаровый.Только правильный, не ПП. Со временем поменяется.
не совсем понял, особенно про "со временем поменяется"
28.06.2014 в 22:05:53
Думаю на регулировку все-таки лучше подойдут не краны а вентиля. И еще зря прицепом батарейки поставили, лучше-бы через тройники - для равномерности температуры. А обвязка ТТ котла металлической трубой конечно было бы хорошо.
28.06.2014 в 22:14:28
Расширитель , если присутствует насос, то ставить до насоса, если система полностью гравитационная, тогда после котла до первого радиатора. Кстати - раньше гравитационки делали с радиаторами "прицепом" на двух трубах 1 1/4" - там просто некуда было "маевского" ставить кроме последней батарей - поэтому РБ и служил еще и для спуска воздуха. Да, если не перегревать воду, то вентиля ППР в принципе неплохо работают, но латунные на высокую температуру по моему все-же лучше.
29.06.2014 в 12:49:46
федорович написал : лучше подойдут не краны а вентиля.
в последнее время в продаже их мало. Какие порекомендуете?