06.08.2014 в 15:09:29
Из принципа не только брать (от форума) но и давать решил поделится кое какой информацией. Для меня все увиденное было чистым откровением, до сих пор в шоке. Моде и еще кому будет поучительно полезным.
Сразу оговорюсь, хоть имею техническое образование, я не нестоящий сварщик™, прошу делать на это поправку. И сама замена пока не закончена, фото "после..." будут позже.
Начну из далека. С самого начала стояли обычные советские батареи, типа таких только одинарные (один блин):
За 30 лет забились видать, грели плохо. 6 лет назад пошел и купил современные, надежные, итальянские, по совету продавана... алюминиевые, ага (но по поводу алюминия - отдельная история).
По не знанию ставить решил на М/П трубы, думая что это самый надежный вариант. Монтировали с приятелем своими руками, трубу покупал "самую лучшую" на тот момент у знакомого санты (работает на одном крупном предприятии), и фитинги тоже у него, валтек.. ага. Сделали на компрессионных резьбовых фитингах. В первый де сезон при отключении после пробного пуска в одной комнате через соединение батарея наделала лужу на еще не покрытый лаком паркет, только закончил укладку. Заметил поздно, паркет в том месте вздулся :mad:
Подтянул. Каждый год при отключении отопления батареи прудили маленькие лужи то в одной комнате то в другой. Они прудят - я подтягиваю. Да еще не проверишь сразу, только через год.
Стал разбираться в вопросе, узнал что пресс-фитинги надежнее. Прошлым летом поменяли подводки на пресс, стояк трогать не стал, чтоб не вылавливать санту для слива стояка.
(канашка и м/п по стене в кадре - это времянка к СМ, с сути не относится)
Делалось все по совету знакомого, который знает как надо и сам себе так сделал, у него ничего не течет. ага. Так вот, думаю никого не удивит что один из новых подводов потек весной. :mad: И байпас в другой комнате (а я думал с ними все ок). Ну по корытцам на фотке все понятно думаю. ;)
К этому времени я уже плотно подсел на форум мастеров и узнал, что м/п на ЦО в принципе не место. И что я таким байпасом причиняю сильное "добро" всему дому (о чем сам уже догадывался).
Решил все поменять на сталь на резьбе (чтоб своими силами, а газосварки у меня нет). Заодно провел ревизию стоявшего, интересно де что там как.
Внутри труб и радиатора (уже показывал в другой ветке):
это вылилось на пол
Со стенок самой батареи снимается жирная грязь с твердыми включениями от песка до камушков со спичичную головку.
Страх внутри батареи толком сфоткать не получилось
Скручивали на тангит с пастой H2O (ну вот так посоветовал знающий). В целом состояние фиттингов удовлетворительное.
Резьбы чистые, шары у кранов тоже, краны перекрывают насухо. Вентиль RBM не течет, регулирует, перекроет ли полностью - не знаю.
Подтек по резьбе виден только в одном месте, да и то "закоксовался".
Позже разберу его, посмотрю как там. Краны тоже распилю, если кому-то еще интересно.
А теперь самая мякотка, исследуем трубы.
Маркировка:
Вроде бы хорошая качественная труба (или подделка? но можно вспомнить еще историю про
Эти трубы простояли всего одну зиму! А что же с байпасом, который 6 лет стоял? А вот чего:
внутри (фото с одного конца. Изменение резксти дает картину на разной глубине. Там просто ужОзззз!)
разрез прошелся и по самим волдырям
Конечно я не эксперт по трубам чтоб давать заключение. Но мне увиденного хватило что бы понять и решить для себя, пластику на нашем ЦО делать нечего. Придут менять стояки на ПП-Р или МП - буду отстреливаться. Надеюсь эти фото поубавят желающих ставить м/п на ЦО.
Да, и на десерт. В сентябре санта из жэка пришел и сделал так:
Я сильно возмутился. Пришла техник из жэка и стала объяснять, что я ничего не понимаю в водопроводе, что железо - это прошлый век, а сейчас новые технологии, пластик, у нее у самой так ома сделано. И надо бы чтоб я сам все остальное поменял на пластик за свои деньги. Я был непреклонен и настоял на срочном вызове аварийки с автогеном. В квартире переварили, в подвале осталось так
ПС. Интересно, а у соседей сверху на новые технологии ЦО не переделано?.. ППС. Простите за много буков.
06.08.2014 в 15:17:07
z0rg написал : Придут менять стояки на ПП-Р или МП - буду отстреливаться.
только вчера пытался отговорить другана из соседнего подьезда не менять сталь на ПП-Р, пофиг: "мы же всем подъездом и санта- ЖЭКовский"...
06.08.2014 в 16:00:16
Вах! Респектище огромный! Такие наглядные иллюстрации на тему "почему нельзя МП в ЦО" - просто загляденье.
06.08.2014 в 16:19:43
z0rg- плюсую за полезную тему !
06.08.2014 в 16:37:15
z0rg написал : Придут менять стояки на ПП-Р или МП - буду отстреливаться.
А че ж и медь не упомянул? Вся история то - про МП, а ПП-Р - просто до кучи? Как то некузяво получается.
06.08.2014 в 16:38:19
Народ, важная поправочка. Внешние волдыри на трубе просто так НЕ ВИДНО. Они хорошо заметны только в скользящем свете! Я когда приложил фонарик к снятой трубе аж вздрогнул. Пока снимал, вертел в руках и я и знакомый - ничего не увидели. Хорошая труба. Знакомый всю дорогу скептицировал по поводу замены: начитался всяких тырнетов вот и маешься дурью. Сам трубу вертел - вот, все ок.
А потом мне что-то привидилось на отсвет, случайно. Посветил фонарем - приплыли... И только после того заглянул внутрь... :swoon Знакомый тоже челюсть потерял, сейчас закупает трубы и меняет все в своей квартире.
А тот санта, что снабжал трубой... так они по квартирам м/п на цо разводят (приработок)... Теперь есть ему кое что предъявить.
Vladimir_Vas написал : а ПП-Р - просто до кучи?
А ПП-Р вы себе ставьте. Да и то, я против, если вы надо мной живете.
Некузяво - это когда в стояке ЦО внезапно окажется 100° или больше. Знаете что тогда с ППР случится? А за 3 года, а за 6? А гарантий что такое никогда не произойдет - нет.
Кстати, на МП тоже 95° написано.
пс. и там русским по белому, я для себя сделал выводы. Вы делайте свои сами.
06.08.2014 в 16:57:31
z0rg написал : Я сильно возмутился. Пришла техник из жэка и стала объяснять, что я ничего не понимаю в водопроводе, что железо - это прошлый век, а сейчас новые технологии, пластик, у нее у самой так ома сделано.
Да могзи они трахают, потому чтА гораздо проще из пластика слепить (в прямом смысле), я даже честно говоря не знаю, остался ли у нас с доме сварной... все с паяльниками бегают...
06.08.2014 в 17:07:55
Vladimir_Vas написал : Вся история то - про МП, а ПП-Р - просто до кучи?
Про ППР (даже не на отоплении, а всего лишь на ГВС) - вот здесь "куча":
06.08.2014 в 17:12:38
Спасибо автору за тему. Наглядно и поучительно. Не хватает данных о реальной Т и давлении в этой СО.
06.08.2014 в 17:12:47
z0rg написал : пс. и там русским по белому, я для себя сделал выводы. Вы делайте свои сами.
Для себя - это понятно. ***
z0rg написал : А ПП-Р вы себе ставьте.
А мы и поставили. Только не на отопление, а на водоснабжение - свет Божий увидели. Всем подъездом.
06.08.2014 в 17:20:52
Разумеется я внимательно прочитал ту тему. И там всё однозначно. И она конечно же не мешает использовать мне качественный ППР Экопластик на ГВС. Однако и не все пластики полезны (что и видно из той темы), и нечего делать им всем в ЦО.
06.08.2014 в 17:21:05
Такая тема должна всегда наверху висеть, многим хорошо спесь собъет и ПП с шишками и лопнувший сюда выложить
06.08.2014 в 17:24:41
АлекСАН_dr написал : Не хватает данных о реальной Т и давлении в этой СО.
Давление клянутся что не более 5, насосы мол больше не умеют физически. С температурой вообще не ясно. Точных замеров у меня нет. Хотя уже любопытно.. Поставить чтоль показометр?.. :)
Vladimir_Vas написал : А мы и поставили. Только не на отопление, а на водоснабжение
Рад за вас. Тут написано именно о ЦО, не заметили?
И кстати, о ппр на водоснабжение тоже вопрос открытый. Ознакомьтесь
06.08.2014 в 17:25:38
Mazayac написал : И она конечно же не мешает использовать мне качественный ППР Экопластик на ГВС.
Эээээ..., так Вы согласны с автором темы, или у Вас раздвоение? Стоит ставить ППР (пусть от Экопластика) на ГВС, или нет? Каков Ваш ответ?
06.08.2014 в 17:28:43
Vladimir_Vas написал : Вы согласны с автором темы, или у Вас раздвоение?
Я согласен с автором темы - никакого ППР в системе ЦО быть не должно!
костя72 написал : и ПП с шишками и лопнувший сюда выложить
У родителей на отоплении Экопластик с шишками, пока не лопнувший. Будем срезать, я надеюсь, к концу лета. Выложу потроха тогда сюда.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу