Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

09.10.2014 в 16:48:14

Дом бал в два этажа цокольный этаж и первый.Стоял котел древний как динозавр коннорд какой-то.И стоял расширительный бочек на чердаке!Дом площадью 10м. на 10м. Было принято решение менять котел на настенный купили BAXI FI-310 с запасом что бы пристроить второй этаж в будущем.Поставили котел убрали расширитель с чердака так как расширитель стоит внутри котла.На чердаке уже была петля отопления из 50 трубы она поднималась описывала вокруг дымоход и шла обратно.К ней был приварен расширитель и поднималась труба с холодной водой к расширителю для подпитки системы.Все работает нормально уже 2года.Вот теперь пристроили второй этаж по факту третий.Вопрос как мне сделать систему отопления на втором этаже однотрубную или двухтрубную и можно ли поставить дополнительный циркул.насос в эту систему если есть насос в котле.Так как я добавляю по сути 3 этаж на отопление.У меня на третьем этаже будет 7 радиаторов на общее количество 65-70 секций и полотенце сушитель.Все радиаторы на первом и цокольном этаже запитаны по двух трубной системе скорее всего.Точно сказать не могу все трубы спрятаны в стенах и видны только радиаторы.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2014 в 17:04:04

Сергей 161 написал : Вопрос как мне сделать систему отопления на втором этаже

Гидрострелка у котла и по отдельному внешнему циркуляционнику на этаж. Тогда системы разводки на этажах не будут зависеть друг от друга и смогут отдельно настраиваться. Другие варианты с неизвестно какой разводкой старого фонда - непредсказуемы. Тут экстрасенсов нету. Да, еще. На возросшую емкость СО может не хватить емкости бачка расширения в котле. Хорошо бы предусмотреть дополнительный внешний экспанзомат.

0
Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

09.10.2014 в 17:08:52

Выходит у меня труба вокруг дымохода делает петлю.Если я обрежу ее и поставлю тройники и пущу как на картинке показал будет нормально???

0
Вложение
Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

09.10.2014 в 17:39:07

Vladimir_Vas, я не совсем понял как это!? Дом строился 10 лет назад с расчетом на 3 этажа просто тогда средств не хватило и поставили всего 2 этажа но эту петлю делали специально для отопления 3-го этажа.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.10.2014 в 08:10:04

Сергей 161 написал : я не совсем понял как это!?

Наберите в гугле "гидрострелка" и почитайте. Без неё тоже можно сделать, но не в той степени неопределенности исходной системы отопления.

0
Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

11.10.2014 в 23:41:08

гидрострелка это вообщем солнечная коллекторная система

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

12.10.2014 в 12:29:33

Сергей 161 написал : гидрострелка это вообщем солнечная коллекторная система

Сильно! :D

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.10.2014 в 15:54:37

Сергей 161 написал : солнечная коллекторная система

Лунная!

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.10.2014 в 16:10:08

Сергей 161,Где проект или схема того на работоспособность чего надеялись монтажники уже сделанного?Или как?:)

0
Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

12.10.2014 в 19:55:55

iv.iv написал : Сергей 161,Где проект или схема того на работоспособность чего надеялись монтажники уже сделанного?Или как?:)

Нету ни проэктов ни схем ни чего.10 лет назад стоили дом на три этажа и мансарду а когда построили циколь и первый этаж поняли что денег не хватит и поставили крышу.сантехники знали об этом что потом будет достраиваться дом по этому и вывели на чердак петлю отопления.Вот пристроил второй этаж и мансарду теперь мне нужно запитать отоплением второй этаж.А сантехников этих уже не найдешь. Труба диаметром 50 Вариант поставить коллекторный шкаф и от него раскинуть на каждую батарею подачу и обратку.Если да то нужен ли дополнительный насос если стоит в котле встроенный. Или вход на этаж раздвоить тройником и пустить одну ветку на пол дома а другую на вторую половину дома и так же поступить с обраткой.И тот же вопрос нужен ли насос.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.10.2014 в 20:11:23

Сергей 161 написал : А сантехников этих уже не найдешь

Археологи найдут(Шутка)))Тогда схема или приглашать спецов-пусть смотрят по месту.....

Сергей 161 написал : сантехники знали об этом что потом будет достраиваться дом по этому и вывели на чердак петлю отопления

-в чем тогда вопрос?-соединяем-заполняем-запускаем....Непонятно зачем 50труба,какая система и тд и тп....

0
Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

12.10.2014 в 20:19:13

А вместо того что бы хлопать себе ладошкой по еб ..у можно и просто подсказать! Коллекторная система называют ее еще и солнечной и кто как.

0
Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

12.10.2014 в 20:24:10

iv.iv написал : Археологи найдут(Шутка)))Тогда схема или приглашать спецов-пусть смотрят по месту.....

-в чем тогда вопрос?-соединяем-заполняем-запускаем....Непонятно зачем 50труба,какая система и тд и тп....

система двух трубная! вот что лучше полипропиленом развоить на два контура на этаже и подачу и обратку.Или однотрубной споять по кругу или поставить коллекторный шкаф и металлопластиком на каждую батарею отдельно.

0
Аватар пользователя
Сергей 161

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

12.10.2014 в 20:28:47

И все равно вопрос можно ли ставить дополнительный насос на втором этаже если в котле стоит!Если я его поставлю на обратке через бай пас.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.10.2014 в 20:34:40

Сергей 161 написал : Коллекторная система называют ее еще и солнечной и кто как.

Нет.Коллекторка или лучевая это(закрываем глаза и представляем...)2трубы(подача-обратка)от котла к коллектору....-и от коллектора к каждому радиатору по 2трубы(подача-обратка).Гидрострелка,термогидравлический разделитель....-наберите в поисковике,думаю что она вам или ненужна или снова-же нужно смотреть по месту....-имею ввиду возможности и смысл доделок-переделок.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу