День добрый!
Столкнулся с проблемой соединений труб с радиаторами через американки -- течет соединение.
Вроде и затягиваю порядочно. Использую Тангит Юнилок, мотаю хаотично на резьбу.
Разводка отопления сделана трубами Кофулсо (20). Радиаторы Purmo\Kermi.
Уже два раза пробовал собирать. Соединение плачет.
Конструкция соединения получается громоздкой. Если от радиатора к трубе, то так:
Радиатор (1/2 внутр резьба), американка 1/2, переходник 3/4 -> 1/2, шаровый кран 3/4, фитинг Кофулсо.
Подскажите, чем герметично собрать соединение? Может посоветуете как "облегчить" соединение заменив элементы?
Фото
а если подтекает на холодную?
какие могут быть причины?
при этом все установлено соосно, на вид поверхности составных частей без изъянов
американка на вентилях Овентроп
hotmori написал :
американки -- течет соединение.
Вроде и затягиваю порядочно. Использую Тангит Юнилок, мотаю хаотично на резьбу.
В американке прокладка есть, там уплотнение по резьбе не только не нужно, а ещё и вредно, т.к. может препятствовать затягиванию гайки и как следствие подтекание из под прокладки.
Я бы начал с того, что показал, откуда именно течет. Можно на фото для наглядности. А то из текста можно даже предположить, что тангит в саму американку под накидную гайку мотают
vovikz написал :
Я бы начал с того, что показал, откуда именно течет. Можно на фото для наглядности. А то из текста можно даже предположить, что тангит в саму американку под накидную гайку мотают
ВТБ! написал :
Зачем тут вообще американка?
Кстати, и шаровой кран тоже - его место с другого конца трубы.
Чтобы можно было без опорожнения системы(ветки), поменять радиатор.
Признаюсь, мотал под американку тангит. Когда переделывал на лен понял, что это мешает уплотнительной резинке. Но текло не только из под нее.
Первый раз работал с американками.
Кстати, эту уплотнительную резинку надо менять после разбора соединения? Сколько она служит обычно?
Mazayac написал :
Не нормально. Причём я предполагаю, что это понаверчено на однотрубную СО. Но самоделкиным пофигу.
Двутрубная СО, три контура, на каждый этаж по контуру. Одиннадцать радиаторов. V теплоносителя в радиаторах где-то 55 литров (вода). котел vaillant turbotec plus vuw 22Квт.
Я предполагал, что поток будет тормозиться. Но пока все нормально.
hotmori написал :
Двутрубная СО, три контура, на каждый этаж по контуру. Одиннадцать радиаторов. V теплоносителя в радиаторах где-то 55 литров (вода). котел vaillant turbotec plus vuw 22Квт.
hotmori, Не теряйтесь.Жуть как интересны последствия.Разводку бы посмотреть? Наружка? В стяжке?