Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6
#4783428

День добрый!
Столкнулся с проблемой соединений труб с радиаторами через американки -- течет соединение.
Вроде и затягиваю порядочно. Использую Тангит Юнилок, мотаю хаотично на резьбу.
Разводка отопления сделана трубами Кофулсо (20). Радиаторы Purmo\Kermi.
Уже два раза пробовал собирать. Соединение плачет.
Конструкция соединения получается громоздкой. Если от радиатора к трубе, то так:
Радиатор (1/2 внутр резьба), американка 1/2, переходник 3/4 -> 1/2, шаровый кран 3/4, фитинг Кофулсо.

Подскажите, чем герметично собрать соединение? Может посоветуете как "облегчить" соединение заменив элементы?
Фото

hotmori написал :
чем герметично собрать соединение?

Лен+ унипак.

hotmori написал :
"облегчить"

Регистрация: 08.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Т.е. вот этот кран с американкой, затем переходник 3/4 на 1/2, фитинг кофулсо?

а резьбу на американке тоже уплотнять чем-то?
а зачем?

Mr Stickman написал :
а резьбу на американке тоже уплотнять чем-то?

Нет.

Mr Stickman написал :
а зачем?

Нить осталась.Деть было некуда.

касимов написал :
Нет.

а если подтекает на холодную?
какие могут быть причины?
при этом все установлено соосно, на вид поверхности составных частей без изъянов
американка на вентилях Овентроп

Регистрация: 08.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Подтекают и на холодную и на горячую. Попробую переделать на лен.
Менять краны -- недешево получается, может на следующий сезон решусь.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

касимов написал :
Лен+ унипак.

Именно так: старые проверенные технологии не подводят

Mr Stickman написал :
а если подтекает на холодную?

Дефект.

Mr Stickman написал :
на вид поверхности составных частей без изъянов

Скрытый дефект.

Mr Stickman написал :
американка на вентилях Овентроп

В семье не без урода.

Mr Stickman, Сам конус очень редко течет. Ну очень. Может где еще засада?

hotmori написал :
Попробую переделать на лен.

Если задаться целью,то получится лучше всех нововведений.

hotmori написал :
Подтекают и на холодную и на горячую.

Опыт.Его не подаришь и не пропьешь!

hotmori написал :
американки -- течет соединение.
Вроде и затягиваю порядочно. Использую Тангит Юнилок, мотаю хаотично на резьбу.

В американке прокладка есть, там уплотнение по резьбе не только не нужно, а ещё и вредно, т.к. может препятствовать затягиванию гайки и как следствие подтекание из под прокладки.

Я бы начал с того, что показал, откуда именно течет. Можно на фото для наглядности. А то из текста можно даже предположить, что тангит в саму американку под накидную гайку мотают

hotmori написал :
фитинг Кофулсо

Зачем тут вообще американка?
Кстати, и шаровой кран тоже - его место с другого конца трубы.

vovikz написал :
Я бы начал с того, что показал, откуда именно течет. Можно на фото для наглядности. А то из текста можно даже предположить, что тангит в саму американку под накидную гайку мотают

ну на фото видно, что мотают под гайку

касимов написал :
Mr Stickman, Сам конус очень редко течет. Ну очень. Может где еще засада?

пока не течет, попозже еще переберу, посмотрю

Регистрация: 08.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

ВТБ! написал :
Зачем тут вообще американка?
Кстати, и шаровой кран тоже - его место с другого конца трубы.

Чтобы можно было без опорожнения системы(ветки), поменять радиатор.

Признаюсь, мотал под американку тангит. Когда переделывал на лен понял, что это мешает уплотнительной резинке. Но текло не только из под нее.
Первый раз работал с американками.
Кстати, эту уплотнительную резинку надо менять после разбора соединения? Сколько она служит обычно?

Лен + унипак помог. Сухо все.

hotmori написал :
Сколько она служит обычно?

Пока не прорвется. А она не рвется, если с ней бережно работать.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

hotmori написал :
Разводка отопления сделана трубами Кофулсо

А гофротруба на отопление - это нормально? Затормаживать поток не будет?

BigHarry написал :
А гофротруба на отопление - это нормально?

Не нормально. Причём я предполагаю, что это понаверчено на однотрубную СО. Но самоделкиным пофигу.

Регистрация: 08.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Mazayac написал :
Не нормально. Причём я предполагаю, что это понаверчено на однотрубную СО. Но самоделкиным пофигу.

Двутрубная СО, три контура, на каждый этаж по контуру. Одиннадцать радиаторов. V теплоносителя в радиаторах где-то 55 литров (вода). котел vaillant turbotec plus vuw 22Квт.
Я предполагал, что поток будет тормозиться. Но пока все нормально.

Для двухтрубки сильно менее критично.

hotmori написал :
Двутрубная СО, три контура, на каждый этаж по контуру. Одиннадцать радиаторов. V теплоносителя в радиаторах где-то 55 литров (вода). котел vaillant turbotec plus vuw 22Квт.

hotmori, Не теряйтесь.Жуть как интересны последствия.Разводку бы посмотреть? Наружка? В стяжке?

Mazayac написал :
Для двухтрубки сильно менее критично.

Значит таки гофру можна?

zvezdopad

Да лишь бы не на байпас.

zvezdopad написал :
Значит таки гофру можна?

Можна, когда на неё уже выкинуты деньги. А так и даром не нать.