Аватар пользователя
schmel

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Пенза

Сообщений: 7

30.10.2014 в 21:07:51

Приветствую! Имеется хрущевка 1968г. постройки точно не знаю 438 или 480 тип. Крыша битумная. Заменил летом батареи с чугунных старых на radena биметалл. Схему подключения не менял. Нижняя подводка. Во вложении как было и новый вариант.

Дали тепло, непродолжительное время батареи были горячими сверху, теперь просто тепленькие, а внизу - холодные. Периодически разная температура от более менее теплых до еле теплых. Спускал воздух через кран маевского (литров по 5 слил с каждой) - ничего не изменилось. Прошу совета в какую сторону копать - обращаться в МУП или это при монтаже могли начудить? Возможно ли переделать в моем варианте на диагональную разводку, так пишут что кпд побольше будет?

Вот старые трубы:

Вот новый вариант:

Вот схема подключения в одной комнате.

Возможно ли сделать диагональную разводку и не нарушит ли это циркуляцию?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2014 в 21:28:01

Что за порно на последнем фото? Какими диаметрами труб выполнена разводка? Все участки обозначьте. Какой диаметр стояков (остатки бедных стальных труб измерьте)? Трубы армированы? Если да, то чем (алюминий, стекловолокно)?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.10.2014 в 21:28:18

schmel написал : в какую сторону копать

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122305 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2014 в 21:30:35

касимов, на Олеговича ссылки только и давать - он как раз апологет "универсальной" схемы "низ-низ" на биметалле :) Вот только она реально хреново работает при посредственных параметрах теплоносителя.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.10.2014 в 21:34:38

Mazayac, Там Инчин в соседней многоэтажке живет.Он виртуозно работает газовыми ключами.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.10.2014 в 21:36:44

schmel, 100 % совет.Меняйте обратно на чугун.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2014 в 21:53:39

касимов написал : Он виртуозно работает газовыми ключами.

По головам горе-передельщикам? :)

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

30.10.2014 в 22:20:26

А что за порнография с заужениями? ) Или я чего то не понял? )

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.10.2014 в 22:54:04

Cheb5030 написал : А что за порнография с заужениями?

На фоне общего порнографического журнала,это как-то и незаметно.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2014 в 07:09:18

Cheb5030 написал : А что за порнография с заужениями?

Слона-то я и не заметил! Раньше параллельно одному из радиаторов был зауженный байпас. При замене сделали "ну почти так же" - байпас выкинули (что, кстати, с учётом шаровых на радиаторах категорически запрещено), а заузили сами трубы на радиаторы!

Итог: убили циркуляцию в стояке сверху донизу (все соседи мёрзнут), убили циркуляцию в своих радиаторах (сами мёрзнут)... :D

0
Аватар пользователя
schmel

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Пенза

Сообщений: 7

31.10.2014 в 09:23:02

Забыл написать - этаж последний у меня. Старый, еще советский вариант грел тоже слабо, поэтому было решено просто заменить радиаторы.

Что за порно на последнем фото? Какими диаметрами труб выполнена разводка? Все участки обозначьте. Какой диаметр стояков (остатки бедных стальных труб измерьте)? Трубы армированы? Если да, то чем (алюминий, стекловолокно)?

Трубы армированы стекловолокном. PN20. Диаметр труб выбирался таким же, как и был до этого. Диаметр (на глаз где-то 25мм.), старых стальных - тоже такой +- 2,3мм. Заужение, уже было на старом варианте (монтажники сказали, что так и должно быть.)

на последнем фото в первом сообщении разводка для полотенцесушителя. раньше так было:

0
Вложение
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

31.10.2014 в 13:04:02

schmel написал : Заужение, уже было на старом варианте (монтажники сказали, что так и должно быть.)

Ладно вы не видите разницы, но монтажники?.. Руки таким отрубать. Там был байпас зауженный (труба, через которую теплоноситель идет в обход вашей батареи), а у вас мало того, что байпас вообще выкинули (это вообще запрещено), так еще и трубы заузили.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2014 в 13:05:31

Короче у Вас тотальный ужас - ничего удивительного что не греет. Ещё и всем соседям снизу напакостили.

0
Аватар пользователя
schmel

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Пенза

Сообщений: 7

31.10.2014 в 16:09:13

griandrej написал : Ладно вы не видите разницы, но монтажники?.. Руки таким отрубать. Там был байпас зауженный (труба, через которую теплоноситель идет в обход вашей батареи), а у вас мало того, что байпас вообще выкинули (это вообще запрещено), так еще и трубы заузили.

Простите, но где там байпас то был?

Вариант 1 - Комната_1, Комната_2

Вариант 2 - Ванна с сушителем - кухня - зал. (тут батарею передвинули на внешнюю стену.)

Байпас наоброт сделали на полотенцесушитель:

В данный момент кран на байпасе открыт, в каком положении он должен быть?

P.S в первом и втором варианте - трубы одинаково теплые, вернее у всех нагрев снизу и нагрев сверху примерно одинаков. может я зря нагнал панику и это просто температура теплоносителя или давление маленькие? Как узнать-то?

Ок, допустим заужение там сделали действительно зря, тоесть - если я перепаяю на такой же диаметр - то все ок будет? И возможно ли сделать диагональную разводку?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2014 в 17:06:24

Вот схема "после" - два заужения под радиаторами тупо тормозят циркуляцию, принося только вред. Прежде чем ломать, выясните где подача, а где обратка вот так: Перекрыли оба ШК на одном из радиаторов (строго на одном! Иначе остановите весь стояк с той похабщиной, что сейчас наворочена). Ждёте остывания радиатора. Открываете краны и ладонями проверяете, справа или слева начал греться нижний коллектор. Повторить для каждого радиатора и подписать на рисунке. После этого можно будет составить схему переделки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу