Алюминий при правильной для стальных труб и радиаторов водоподготовке радостно разлагается:
Установка его в системы ЦО, учитывая толщину стенок порядка 1,8мм, является игрой в русскую рулетку.
Хочу дополнить информацию.
6/9 этажей.
Подача теплоносителя снизу((((
вот фото того что есть сейчас с температурным режимом. и условная схема того, что есть
сейчас
p.s вопрос.
в комнате 2 окна. от маленького окна веет холодом, пол в районе пары метров от окна холодный.
1) ставить 1 радиатор или 2
2) на сколько секций
3) по какой схеме
Никакой не оптимальный, Вы его не нарисовали.
И никакого ценового вопроса нет - схема или работает, или нет. Если не работает - то что проку с её дешевизны?
"Как-то так" будет функционировать только номер 3.
Ещё раз повторю: Вы не нарисовали оптимальный вариант. Т.е. в Ваших рисунках правильной схемы нет.
И Вам не нужно два радиатора. Вам нужно запустить один. Потому что сейчас он у Вас фактически не работает - греет на 20% от номинала в лучшем случае.
Для нижней подачи должно быть вот так:
Для нескольких радиаторов и нижней подачи - вот так:
Но Вы задохнётесь от жары уже с двумя.
P.S. на этом фото верхняя подача, у Вас так никогда не заработает.
Фотография от spb-montage также относилась только к верхней подаче.
P.P.S Только самоубийцы делают отводы центрального отопления полипропиленом.
Для стали на сварке количество изгибов не имеет значения.