16.11.2014 в 13:14:19

сосед сверху менял батареи, заменили у родственников снизу за его счет стальную дюймовую трубу стояка на ПП 25, после включения отопления через пару недель трубы выгнуло. Ранее в другой комнате ПП стоял 3 года и прямой. Собственно чего ожидать от этих деформаций ? Сантехники говорят все нормально.

0
Вложение
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.11.2014 в 13:19:13

sanvitso написал : заменили за его счет стальную дюймовую трубу стояка на ПП 25

напрасно Полипропиленовые трубы после нескольких лет эксплуатации

0
Аватар пользователя
sanvitso

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 250

16.11.2014 в 13:39:27

можно ли крепить на дополнительные клипсы, чтобы дальше не выгибало?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

16.11.2014 в 13:46:54

sanvitso написал : Собственно чего ожидать от этих деформаций ?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481&p=4785984&viewfull=1#post4785984

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.11.2014 в 13:47:35

т.е. вы не поняли чем чревато использование ппр на отоплении? Хоть с клипсами хоть без - надежнее не станет. И судя по белому цвету трубы у вас еще и ппр не самый лучший.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2014 в 14:24:56

sanvitso написал : Сантехники говорят все нормально.

Когда родственники сварятся в кипятке - утешьтесь тем, что "у сантехников всё нормально".

Использован самый дешёвый, кислородопроницаемый, неармированный ППР - полный фарш!

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

16.11.2014 в 15:01:00

sanvitso написал : заменили у родственников снизу за его счет стальную дюймовую трубу стояка на ПП 25

А сейчас самое время сделать обратную замену стояка - снова на сталь, согласно проекту дома! И естественно за счет соседа. Всё другие варианты ИМХО компромисс с известной развязкой в виде лопнувших труб :(

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

16.11.2014 в 22:44:04

Если не ошибаюсь , тут еще одно трубная система и без байпаса(

0
Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

16.11.2014 в 23:46:00

sanvitso написал : можно ли крепить на дополнительные клипсы, чтобы дальше не выгибало?

Ни в коем случае. Вы никак не сможете подавить тепловое расширение неармированных ППР труб. Клапсами вы только приблизите момент, когда их от напряжения резко порвет к чертям. Присоединяюсь к другим в этой ветке: менять на сталь побыстрее.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

16.11.2014 в 23:58:16

StargazerV написал : Клапсами вы только приблизите момент, когда их от напряжения резко порвет к чертям.

Ну если клипсы выдержат и будет куда уходить, то изгиб поселится у соседа, а дальше это уже проблема соседа будет. Вероятно аналогичный ход конём уже сделал сосед и именно поэтому появился этот изгиб в наименее подготовленной к этому квартире.

0
Аватар пользователя
sanvitso

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 250

17.11.2014 в 06:36:14

Mazayac написал : Использован самый дешёвый, кислородопроницаемый, неармированный ППР - полный фарш!

почему вы называете этот ПП неармированным, по каким признакам? Фотки слишком мелкие, чтобы там что-то рассмотреть. По моему это ТЕBO, нужно уточнить маркировку

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.11.2014 в 11:10:26

Судя по жутким удлинениям стояка и делаю заочный вывод либо о том, что неармированный, либо что армирован стекловолокном - что опять же недопустимо.

Вам уже хором твердят, что нынешнее подключение смертельно опасно, а Вы продолжаете про эстетику.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.11.2014 в 15:54:30

sanvitso написал : По моему это ТЕBO, нужно уточнить маркировку

лучше уточняйте телефон годного сантехника.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

17.11.2014 в 16:29:43

По фото есть вероятность при дальнейшей эксплуатации, столкнуться с отрывом пп американки, на радиаторе

Со всеми вытекающими..

Менял такой вариант отопления, именно по этой причине,, оторвало американку, при этом там труба шла в горизонте, а на фотке вообще рычаг получается

0
Аватар пользователя
sanvitso

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 250

17.11.2014 в 21:50:59

родственники сказали, приходил мастер (не сантехник) поставил по их просьбе по паре клипс на трубе (была одна), труба выровнялась. У соседей сверху эта же труба была без деформаций, но много креплений. Мастер, которые делает ремонты по квартирам сказал, что у многих наблюдает такие вот деформации по качеству трубы, что скажете. вот фото маркировки

а на сайте отмо лейбл не такой - с маленькими буквами по краям http://otmo-stc.ru/product/html/?150.html

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу