23.11.2014 в 17:38:46
Здравствуйте!Столкнулись с такой проблемой!5 этажный кирпичный дом,мы живем на 5 этаже.Изначально как заехали в том году в зале было 2 батареи чугунных,12 секций под окном и 6 сбоку вдоль стены. Мы решили что это неудобно,и поменяли на одну батарею,состоящую из 10 биметаллических секций. Но все равно холодно было,утеплили пол,окно,не помогает.Добавили еще 6 секций,подключение ДИАГОНАЛЬНОЕ,т.к. боковое не эффективно оказалось.Так вот,верх весь горячий,а сами пластины не очень.Они прогреваются полностью,но сходив к соседке под нами,у нее чугунная,и причем одна,что вверху что внизу температура батареи одинакова. УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА,очень прошу помогите подскажите какие ошибки у нас допущены,как добиться тепла и не выкинуть денег на ветер.В квартире 21-22 градуса,это прохладно,ребенок на полу ползает,руки ледяные. Почему на крайнем этаже у нас в квартирах стоят по 2 батареи в комнате?И может ли то из-за того что мы наростили такую длинющую батарею,она теплее,чем если бы была по короче,и если бы их было две?
23.11.2014 в 18:42:30
Осмелюсь покритиковать. Кран на перемычке не положено. ПП труба и так заужена, а еще поставлены регулирующие вентили, которые еще заужает сечение. Да и места пайки могут быть заужены при пайке. Горизонтали в трубах не замечено. Ну и совет, переделать на металл. Я бы поменял еще сами радиаторы, взял бы что-то типа rifar monolit секций на 12-14.
23.11.2014 в 18:46:06
Кристина, мой Вам совет- не ищите причину, а ищите хорошего сварщика. Поскольку дело в Новосибе, температура теплоносителя зимой гораздо выше допустимой для полипропилена. Это чревато порывом труб, затоплением и смертельными ожогами. Вы не желаете смерти своему ребенку, ведь так? Нормальный сварщик сделает все как положено и проблема снимется.
23.11.2014 в 18:49:44
Это в Новосибирской области.Вы что-то напугали,нам нормальный сварщик делал,однозначно.Температура максимум 90 градусов на подаче.
23.11.2014 в 18:51:25
Кран на перемычке закрыт,все проходит через батарею.Если откроем вообще чуть теплые. Батареи менять не вариант,много денег впалили уже.
23.11.2014 в 18:52:46
Если ее разделить на 2 будет ли толк?Они будут короче и прогреваться лучше? Одна будет под окном,у нас сторона ветренная очень,а вторая чисто на комнату будет отдавать тепло
23.11.2014 в 18:54:25
Кристина написал : нам нормальный сварщик
Это не сварщик, это монтажник. Сварщик делает на металле. Мне тоже все говорили что на ПП нормально, в итоге я искал сварщика 2 месяца. Но сделал на металле и не жалею, жарит что руку не удержишь на батарее.
23.11.2014 в 18:59:47
Кристина, полипропилен не предназначен для долговременной работы при таких температурах. Вообще, дело Ваше. Я предупредил.
23.11.2014 в 19:08:33
т.е сам радиатор оставить как есть,а все эти белые трубки заменить на металл?они в продаже имеются?или их варят сами
23.11.2014 в 19:08:47
Кристина написал : Изначально как заехали в том году в зале было 2 батареи чугунных,12 секций под окном и 6 сбоку вдоль стены. Мы решили что это неудобно,и поменяли на одну батарею,состоящую из 10 биметаллических секций.
Крайне ошибочное решение. Ждите сырость и черную плесень-грибок в углу и на стене, от которой убрали радиатор.
Скорее всего у Вас нижняя подача. Поэтому так, как сделали Вам - это угробили весь стояк. Т.е. не только Вы будете мерзнуть, но еще и у всех соседей по стояку будет холоднее из-за Вас.
За краны на байпасе - нужно руки отрывать. За заужение диаметра стояка и ППр на ЦО в Вашем регионе - тоже.
Подробнее о причинах и что делать, можете прочесть здесь -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.11.2014 в 19:09:26
металл или металлопластик?
23.11.2014 в 19:11:22
Да кстати,что интересно, в углах,по бокам от батарей,гуляет ветер,температура 18 градусов.И правильно,подача у нас снизу.
23.11.2014 в 19:13:44
что плохого в кране на перемычке,без него мы заморозились бы совсем
23.11.2014 в 21:34:26
Кристина написал : что плохого в кране на перемычке
Вместо того чтобы устранить причину (монтаж биметаллического радиатора таким способом, при котором он не греет), Вы убиваете общедомовой стояк.
Ну и сразу картинка, как должен быть подключён Ваш радиатор при нижней подаче в стояке (справедливо, если у Вас левые 1-2-3 секции слева горячие сверху донизу, а остальные - только сверху):
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу