Коротко:
Отопление частного одноэтажного дома-двухтрубная система из из армированной стекловолокном полипропиленовой трубы.
Основная труба Ø 25, стояки Ø 20.
Длина трассы 28 метров.
Количество радиаторов:10шт. по 12 секций (алюминиевые радиаторы Rifar серия Alum 500)
Подключение к радиаторам диагональное.Делал впервые.
Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной.
А теперь вопрос-
На первых пяти радиаторах по ходу движения температура мало отличается, а потом чем дальше тем температура радиатора даже рукой чувствуется,что температура меньше.
Что нужно изменить чтобы все радиаторы прогревались одинаково?Что я сделал не так?
Вот
Если можно то схематически.
Есть вероятность заужения в лежаке, вызванного перегревом материала при сварке. Закройте все работающие радиаторы и наблюдайте. Насос поставьте на максимальную скорость.
cineman написал :
Есть вероятность заужения в лежаке, вызванного перегревом материала при сварке. Закройте все работающие радиаторы и наблюдайте. Насос поставьте на максимальную скорость.
Дело не в этом,а в том,что при диагональном подключении очень высокая теплоотдача радиатора
Может, сфоткаете или кинете картинку с инета, что именно у Вас установлено на подаче и на обратке радиаторов? Это хотя бы разная с виду арматура?
Я, думаю, это очень важно, т.к. вдруг Вас спросили про вентили, а Вы ответили про краны, извиняюсь.
Lablador написал :
Я думаю,что все дело в том,что на одной ветке висит много радиаторов.
Главное, чтобы мощности котла хватало для покрытия максимальной мощности установленных радиаторов. У меня собрана двутрубная система с попутным включением радиаторов (одна большая ветка), правда панельных 8 шт., но по мощности, как минимум, как Ваши 120 секций, - все радиаторы равномерно прогреты относительно друг друга после балансировки каждого по его обратке.
Владимир30 написал :
Может, сфоткаете или кинете картинку с инета, что именно у Вас установлено на подаче и на обратке радиаторов? Это хотя бы разная с виду арматура?
Я, думаю, это очень важно, т.к. вдруг Вас спросили про вентили, а Вы ответили про краны, извиняюсь.
Главное, чтобы мощности котла хватало для покрытия максимальной мощности установленных радиаторов. У меня собрана двутрубная система с попутным включением радиаторов (одна большая ветка), правда панельных 8 шт., но по мощности, как минимум, как Ваши 120 секций, - все радиаторы равномерно прогреты относительно друг друга после балансировки каждого по его обратке.
Lablador написал :
Прикручивать краны на подачу или обратку?
На обратке.
Чтобы не путаться в понятиях: кран - устройство или полного открытия, или полного закрытия проходного отверстия, вентиль - плавное изменение сечения проходного отверстия.
По балансировке системы, считаю, очень доходчиво объяснил форумчанин Inch1964:
Выкинуть и забыть, шаровыми никто никогда не балансирует, для этого есть специальный вентиль. Это первое, второе - труба от котла 32 должна была идти, после 5 радиаторов можно было перейти на 25.
sarlen написал :
Выкинуть и забыть, шаровыми никто никогда не балансирует,
+1.
sarlen написал :
Это первое, второе - труба от котла 32 должна была идти, после 5 радиаторов можно было перейти на 25.
При длине трассы как у ТС и типе радиаторов/способе их подключения, это очень большое, малонужное, облегчение работы котлового насоса, он и так прокачает без особого напряга. Хотя это не так дорого было сделать, так что на усмотрение, наверное.
Не менять же в разгар отопительного сезона.Диаметр шара там небольшой.Долго они живут,если один раз отрегулировать и больше не трогать. Или наоборот крутить каждый день. Только не Кальде.*Г*непредсказуемое.
касимов написал :
Не менять же в разгар отопительного сезона.Диаметр шара там небольшой.Долго они живут,если один раз отрегулировать и больше не трогать. Или наоборот крутить каждый день. Только не Кальде.*Г*непредсказуемое.
В нашей местности другое не возят. Хотел сделать из материала
Wavin Ekoplastik, да не возят у нас его.
Отрегулировал г***м непредсказуемым-все батареи одинаковой температуры.
Единственный минус это когда открываешь горячую воду в душе или на кухне, то батареи моментально остывают.
Lablador написал :
Хотел сделать из материала
Wavin Ekoplastik, да не возят у нас его.
Даже к нам возят, как минимум, 2 магазина, а взял я для подстраховки, да и дешевле гораздо, у оф. дилера с Ростова, правда, пустил пыль в глаза что пробная партия перед оптовыми заказами.
А чтобы в Краснодаре не было?!
К слову, любые шаровые краны для регулировки радиаторов нежелательны.
Владимир30 написал :
К слову, любые шаровые краны для регулировки радиаторов нежелательны.
Абсолютно верно.
Lablador написал :
Хотел сделать из материала
Wavin Ekoplastik, да не возят у нас его.
Есть и турецкого производства, вполне залуживающие уважения. Или Российские бренды, производящиеся на заводах в Турции. Производство в Турции, как и производство в Китае. Есть очень хорошие, есть средние, а есть плохие. К сожалению, производства России, из тех, что лично встречались - качество самое плохое.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Владимир30 написал :
Даже к нам возят, как минимум, 2 магазина, а взял я для подстраховки, да и дешевле гораздо, у оф. дилера с Ростова, правда, пустил пыль в глаза что пробная партия перед оптовыми заказами.
А чтобы в Краснодаре не было?!
К слову, любые шаровые краны для регулировки радиаторов нежелательны.