Котел работает на природном газе, обогревается только 1 этаж дома и пристрой, наверх тепло не идет. общая длина труб 65 метров (примерно). Внизу стоят железные трубы, на 2 этаже уже алюменивые радиаторы соединенные пластиковыми трубами, всего их 5 штук. Насос стоит на обратке.
Тут 1 труба уходит наверх, другая по 1 этажу
Выход из газового котла
Насос на обратке
TimeFlash, насос неверно установлен. Ось вращения должна располагаться вертикально. Насос может быстро выйти из строя. Но это не является ответом, почему "тепло не идет наверх".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
та же ситуация была две недели назад у одного клиента. Два этажа, около 20 радиаторов, и один ЦН Wilo. Разделение на контуры отопления - тройниками. Ну и трубы идут с кучей 90-х углов. Приехал подключать котел (предыдущие исполнители повесили радиаторы, протянули трубы к котлу и пропали), сразу показалось, что едва ли это будет работать. Предложил сварить коллектор - нет, делай так. ОК, подключил - не работает Первый этаж нормально прокачивается, второй - только наполовину, дальние от котла радиаторы холодные. ОК, приехал в следующий раз, избавился от тех 90-х углов, где это было возможно, стало прокачиваться лучше, но все равно 3 дальних радиатора холодные. Предложил сварить простенький коллектор из полипропилена (ну и гидрострелку) - нет, мы еще один насос на втором этаже воткнем, там, где затухает циркуляция ОК, я уже туда не поехал из-за одного насоса Может, кстати, и заработать, но все равно как-то это не слишком изящно будет. А если и сейчас не заработает, тогда да, сказал клиент, твоя взяла, как отопительный сезон кончится, я тебя приглашу сделать как ты предлагал
Судя по фото насоса, он вообще не качает т к установлен на кольце. И кран рядом с насосом зачем?
Проблему решили так : поставили кран на трубу которая идет в баню, на 2 этаже все трубы горячии стали и на 1 также, но баня не обогревается, хотя бы так, спасибо всем. Насос скорее всего переставлять будем