Добрый вечер. Начал делать отопление на даче, купил трубы оцинкованные. И вдруг слышу мнение, что оцинковка при температуре будет выделять ядовитость. Как выйти из положения? Труб и уголков-тройников уже на 15 тыс. купил.
Чумарик, услышанные Вами слухи имеют уже жутко искажённый смысл.
Оцинковку не ставят врезками в центральное отопление, потому что цинковое покрытие стремительно разрушается, только засоряя теплоноситель.
Мало исходных данных (котел, вид разводки и пр.).
А так - конечно можете. Еще неплохо поставить котел с медным змеевиком и алюминиевые батареи для полного щастья и электрохимического катарсиса
Ставьте черные трубы - потом меньше вопросов будет насчет того, а что это за белые хлопья в теплоносителе появились и почему не проходит вода через змеевик котла?
Котел хочу Бакси напольный с чугунным теплообменником, батареи панельные стальные уже есть . Вид разводки- две горячие трубы под потолком в разные комнаты, обратка над полом. Трубы уже купил, выбросить жалко, может все не так уж плохо?
Спасибо откликнувшимся, тоже надеялся, что при температуре до 100 гр. цинк не сильно будет улетучиваться, еще покрашу краской. Я ведь больше не за внутреннее состояние беспокоился, а за то, чтобы снаружи ничего вредного не выделялось.
Под действием высоких температур, характерных для систем отопления , которые значительно выше темп. графика ГВС , происходит реакция Zn + H2O = ZnO + H2. Проще говоря, уничтожается внутренний слой цинка, а в трубах скапливается водород, мешающий системе нормально функционировать. Если вам интересны подробности , то на сайте химиков подробно описан этот процесс , а отслоившийся цинк с поверхности труб забивает напрочь запорную и терморегулирующую арматуру - а это уже здесь обсуждалось . Кто не верит что оцинковка слетела с труб на отоплении за 2 года , сгоняйте в Москве по адресу Да-в п. 5 или Б. Се-кий 3. Можно съездить и в область - таможенный терминал по Дмитровскому шоссе.
Согласен, что не там вы ищите, т.к. путаете Божий дар с яишницей )) Хотите подробней - пжлста, водопровод забитый по причине хреновой системы водоочистки, а отопление по причине хреновой водоподготовки... и если не ощущаете в этом разницы, то я не виноват.
Холостяк написал :
,теперь дополнительные на окраску труб
А по Вашему чернуху не надо красить?
По поводу СО. У меня в частном доме выполнено из чего попало( чего нашел в отсутствие финансов) Чернуха,оцинковка, ппр. 18 лет все работает без перебоев. СО гравитационная. 4 года назад добавил насос.
Микаэл- вот если бы у вас в профиле было написано Надым или Красноярск, где температурный график 90-70 или на центр. отоплении с элеваторным узлом с графиком 105-90 тогда и можно было утверждать, что с оцинковкой всё путём, а в Ростове с графиком 70-50 конечно с ней ничего не случится
для более точного понимания гляньте таблицу
или найдите отличия стойкости труб горячего цинкования по советским Нормативам труб СеверСтали, Выксы и т.д. и по "демократическим" нормам дикого рынка с китайской трубной продукцией покрытой цинком холодным способом, да ещё и со значительным преобладанием доли металлолома в сплаве (так падешевше) над долей рудного железа (так подороже) ... ну прям как дети )))
Лучше - это не всегда хорошо и разумная достаточность исходя из опыта диктует свои правила.
*При использовании труб с цинковым металлическим покрытием необходимо знать:
применение оцинкованных стальных труб дает хорошие результаты при работе в холодной и теплой воде при температуре не выше 60 0С;
цинковые покрытия, кроме барьерно-изолирующих функций, осуществляют также электрохимическую защиту металла трубы при наличии в покрытии сквозного нарушения сплошности (царапин, сплошных дефектов, трещин, пор и т.д.). В гальванической паре железо-цинк покрытие является анодом. Однако при температуре 60-70 0С происходит изменение полюсов гальванической пары железо-цинк. Потенциалы цинка и основного металла могут в этих условиях так значительно измениться, что потенциал железа станет более отрицательным, чем потенциал цинка, и это приведет к тому, что цинк окажется катодом, а сталь – анодом, что приводит к возникновению электрохимической коррозии покрытия;
в интервале температур 60-85 0С, а так же в водяном паре, скорость коррозии цинка может достигать 1-3 мм/год, поэтому цинковые покрытия для защиты от коррозии стальных теплопроводов не применяются [1].*
Tehnik-san, у человека автономная СО с газовым котлом. Да, оцинковка- перерасход средств, да, она не нужна, но если уже есть, то пусть стоит. А с водородом- через оод-два эта проблема уйдет. Тем более, у себя на автономке температура теплоносителя 45-55 градС, редко больше.
AlexMax написал :
Да, оцинковка- перерасход средств, да, она не нужна, но если уже есть, то пусть стоит.
Согласен, тем более вы в Луганске, находитесь с оппонентом Микаэл(Ростов-на-Дону) почти в одной климатической зоне с небольшой разницей в 210км ...... плюс, что эта разница в расстоянии у него строго на Юг .... но обходя разложенные грабли , можно потерять драгоценный опыт
У автора топика климатическая зона Москва, соответственно и температурный режим более высокий, чем у вас на Юге.