Kost123
Kost123
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

13.12.2014 в 14:51:36

Оцените пожалуйста канализационную разводку. Проектировал в sketchup'е. Исходные данные следующие:

Новостройка, 1 к.кв., совмещенный санузел. Канализационный стояк - чугун. Переборку стояка на рассматриваю. В санузле: инсталляция + подвесной унитаз, инсталляция + раковина, душ в строительном исполнении с трапом, СМ. В кухне мойка и ПМ (пока только вывод d50 в кухню)

Крестовина стояка задрана на 180мм, от плиты, стяжка планируется 70мм. Основная задача не поднимать сильно трап душевого поддона. Использовал параллельный отвод rehau, др. варианты не подошли по габаритам.
Косой отвод для умывальника (110/50x45) не влезает до инсталляции, поэтому принял решение заводить через кухонный ввод в стояк с разворотом 270град. Все трубы будут за фальш стенками из ГВЛВ, кроме небольшого участка к СМ (указал на рисунке.)

Меня смущает сильный наклон трубы непосредственно от умывальника и заведение ее в кухонный стояк с разворотом.

0
Вложение
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

14.12.2014 в 00:03:26

Kost123 написал : Оцените пожалуйста канализационную разводку.

3 с минусом Крестовина 1 плоскостная будет захлестывать из 110 отвода в 50.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2014 в 01:32:13

master.msk написал : Крестовина 1 плоскостная будет захлестывать из 110 отвода в 50.

Да неужели? То-то бесчисленное множество советских домов с такими крестовинами живут десятилетиями и горя не знают. Мне до такой дойти - 3 секунды :) Написал же ТС, что чугунный стояк не будет перебирать.

Kost123, нашёл пока один косяк - именно с уклоном трубы от умывальника. Переделывайте на три участка: вертикальный подъём, вбок с нормативным уклоном, вертикальный подъём.

Вот здесь: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=563898 не рассматривали вариант развернуть тройник на умывальник отводом вверх? В него отвод 45 градусов, 90 градусов - и уходим по более короткой траектории к умывальнику.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

14.12.2014 в 02:16:46

Mazayac написал : ... бесчисленное множество советских домов с такими крестовинами живут десятилетиями и горя не знают.

Могу сказать, почему раньше одноплоскостные крестовины "горя не знали" . По той простой причине, что в 60-х годах скорость встречных сливных потоков была малой и не позволяла перетекать на встречных врезках в стояк из одной квартиры в другую, а сейчас на кухнях появились измельчители , в ванных стиралки , с которых идет уже не самотечный, а напорный поток

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2014 в 02:31:07

Измельчителя нет, а вот стиралка стоит лет пять - всё ОК. Залповый сброс из унитаза (который лет тридцать неизменен) по-моему превосходит любой напор СМ.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

14.12.2014 в 03:03:33

Mazayac- и что, сброс идет в одноплоскостную прямую чуг. крестовину с одинаковыми встречными врезками Ду100 на две квартиры ?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2014 в 12:46:36

Стоп-стоп, какие ещё две квартиры? Мы обсуждаем ситуацию топикстартера: 1 крестовина на 1 квартиру. В советских домах это "санузел в один отвод, кухня в другой". Крестовина чугунная прямая одноплоскостная.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

14.12.2014 в 14:18:48

Mazayac написал : Написал же ТС, что чугунный стояк не будет перебирать.

да там и без крестовины хватает спорных моментов Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе, если это трап с плиткой или, зависит от трапа, будет в верху стяжки в полу душа, т.е под плиткой в душе не будет полноценной стяжки.

К тому же

Kost123 написал : трубы будут за фальш стенками из ГВЛВ

Труба+ профиль кнауф+ лист гвлв+плитка с клеем=см 12 минимум, сомневаюсь, что тс учел правильно учел толщину, т.е еще и ошибки при планировании отделочных работ налицо

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

14.12.2014 в 14:43:05

Kost123 написал : Переборку стояка на рассматриваю.

Получить оргазм и сохранить девственность - такого не бывает :-)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2014 в 14:49:40

master.msk написал : Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе

Раскладку высот ТС не предоставил, поэтому оставим подобные моменты на его совести :)

Tehnik-san, адский труд, тут с пластиковым-то стояками при замене геморрой страшный, а уж с чугуном...

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

14.12.2014 в 15:10:58

Mazayac написал : ... тут с пластиковым-то стояками при замене геморрой страшный, а уж с чугуном...

Как говорили в советское время - всё зависит от полноты "налитого стакана" )))

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.