sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

29.12.2014 в 06:53:50

Здравствуйте!

Подскажите плз, как правильно пересчитывать мощность биметаллических радиаторов (секция ~170-200Вт) при использовании низкотемпературного теплоносителя? Температура теплоносителя 52C. Выше не бывает. В радиатор входит 52C, выходит на 3 градуса меньше - 49C.

Поискав по интернету, вычитал, что мощность указана для теплоносителя 90C. А значит при 52C мощность падает примерно вдвое. (90 Вт)

Итого, на комнату 20 м2 потребуется ДВАДЦАТЬ секций радиатора. Неужели так много??? Ужас какой-то....

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.12.2014 в 07:15:57

sergei995 написал : Здравствуйте!

Подскажите плз, как правильно пересчитывать мощность биметаллических радиаторов (секция ~170-200Вт) при использовании низкотемпературного теплоносителя? Температура теплоносителя 52C. Выше не бывает. В радиатор входит 52C, выходит на 3 градуса меньше - 49C.

Поискав по интернету, вычитал, что мощность указана для теплоносителя 90C. А значит при 52C мощность падает примерно вдвое. (90 Вт)

Итого, на комнату 20 м2 потребуется ДВАДЦАТЬ секций радиатора. Неужели так много??? Ужас какой-то....

А с чего Вы решили, что рекомендация 100Вт на 1м2 считалась на реальную мощность? Она тоже прилично завышена. И вообще это про сферических коней в вакууме. В реальной квартире она может быть в разы меньше (а может быть и больше)...

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

29.12.2014 в 07:36:03

Ну по факту просто заменили старый чугун (стояло 6 секций на 20метров) на биметалл (10 секций). ХОЛОДНО. 21 градус в квартире... (((

При старом чугуне тоже было примерно также холодно. Т.е. мы увеличили число секций в 1 2/3 раза. А осталось примерно также холодно.

Или чугун более эффективен при низкой температуре теплоносителя?

Что делать? Нарастить биметалл до 15 секций? Или может стальные панельные радиаторы поставить? Или обратно на чугун вернуться? (только 10 секций сделать)...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.12.2014 в 08:03:10

А радиаторы как стоят? В характеристиках радиаторов кроме верхней температуры указывается еще и температура на выходе. И там далеко не три градуса...

Опять же, если окно открыть, то можно и 50 секций повесить с тем же результатом...

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

29.12.2014 в 08:04:50

Радиаторы стоят под окнами. Под окнами есть ниши, но радиаторы туда заведены лишь на 5см.

Окна пластиковые новые, не дуют. Окна не открываем вообще. Вентиляция в квартире на 90% перекрыта (боремся с утечками тепла как можем)

Разница температуры на входе и выходе радиатора так мала, тк поток идет полностью через радиатор. (однотрубка, верхний розлив, байпаса нет)

Полагаю, если разница температур мала, то это еще и лучше, разве нет?

Радиаторы прогреты равномерно.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.12.2014 в 09:37:05

sergei995, пока что опустим тот момент, что Вы радикально нагадили с отоплением всем соседям. Описанная ситуация ненормальна. Какой этаж? Если верхний, то есть ли чердак/техэтаж? Какой материал стен? Есть ли фото дома снаружи?

Ах да, самое главное: "холодно" - это сколько в градусах?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.12.2014 в 09:42:32

Mazayac написал : Вы радикально нагадили с отоплением всем соседям.

Там уже и гадить нечем.

sergei995 написал : В радиатор входит 52C,

Все,приплыли.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.12.2014 в 09:44:30

sergei995 написал : Здравствуйте!

Подскажите плз, как правильно пересчитывать мощность биметаллических радиаторов (секция ~170-200Вт) при использовании низкотемпературного теплоносителя? Температура теплоносителя 52C. Выше не бывает. В радиатор входит 52C, выходит на 3 градуса меньше - 49C.

Поискав по интернету, вычитал, что мощность указана для теплоносителя 90C. А значит при 52C мощность падает примерно вдвое. (90 Вт)

Итого, на комнату 20 м2 потребуется ДВАДЦАТЬ секций радиатора. Неужели так много??? Ужас какой-то....

По таблице пересчета мощности от производителя пересчитать мощность исходя из трех цифр. Подача/обратка/окружающая среда. Или воспользоваться программным обеспечением.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.12.2014 в 09:52:56

касимов написал : Там уже и гадить нечем.

Все,приплыли.

Ну так человек сам себе понизил температуру, задушив циркуляцию в стояках такой заменой. На кого теперь пенять? Это раз. Ну и 52 градуса - это ещё далеко не катастрофа. Вполне можно жить. Это два. 20 градусов - вот настоящая катастрофа. Лично наблюдаю у родни.

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

29.12.2014 в 11:02:57

Mazayac написал : что Вы радикально нагадили с отоплением всем соседям.

Поясните. Все сделано по проекту, согласовано официально. Байпаса нет на всех стояках изначально и не было. Циркуляция в стояке нормальная. Что подтверждается разницей температур на входе-выходе радиатора - 2 градуса.

И с чего вы взяли, что 10 секционный биметалл сильно душит циркуляцию? его гидравлическое сопротивление отнюдь не велико. Коллектор дюймовый, и 10 куча трубок 10мм - всяко больший проход чем у трубы 3/4.

Кранов никаких нет. Да и подача верхняя - биметалл еще и дополнительно тянет поток конвекцией.

Ранее сосед поставил себе терморегулятор - вот это был пипец, все замерзли. Соседа нашли, по шапке надавали.

======================

52 градуса теплоноситель всегда и у всех. На всех стояках. (на одном стояке радиатор у меня не менялся - стоит чугун старый - тоже 52C).

52 градуса теплоноситель уже лет 10 как. Никогда не бывает горячее. Вопрос уже вентилировался - у нас низкотемпературная система. Другой не будет. Раньше (лет 30 назад) топили паром, поэтому и хватало 6 секций радиаторов. А потом перешли на низкую температуру.

Дом сталинка переходная.

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

29.12.2014 в 11:04:41

Mazayac написал : Ну так человек сам себе понизил температуру, задушив циркуляцию в стояках такой заменой.

Никто ничего не понижал. И циркуляцию не душил. 52С теплоноситель во всем районе. Стояки без байпасов во всем доме. Из под крана горячая вода идет тоже 52С. Можно руки мыть не боясь обжечься. (ну чуть горячеватая). Или может и в водопроводе я циркуляцию задушил? :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.