22.01.2015 в 03:50:42
#4971897
Случилось такое - не держится давление воды в системе отопления. котёл 2-х контурный NAVIEN Ace. После часа работы - давление падает в "ноль". Добавляю воды в котел, давление поднимается до нужного и постепенно падает... батареи не текут - проверил. Насос в котле с виду работает нормально, внутри тоже ничего не течет.... Что это может быть??? Кто сможет ответить? Заранее - СПАСИБО!
22.01.2015 в 17:50:11
#4973180
MaxMatvich написал : котёл 2-х контурный ... батареи не текут - проверил. внутри тоже ничего не течет....
варианта два (при условии, что точно нигде в схеме отопления не течет)
больше ничего не приходит на ум... испарятся она не может так быстро.
22.01.2015 в 19:45:24
#4973397
22.01.2015 в 22:43:15
#4973808
MaxMatvich написал : Кто сможет ответить?
да легко.....-только нужно подумать на чем гадать)))))Котел вновь установленный или проработавший?-для понимания....-дайте давление(2) и не запуская котел ищите протечки...
22.01.2015 в 22:44:19
#4973815
orca написал : возможен прорыв внутри теплообменика... и вода из отопления уходит в горячее водоснабжение....
)))))вы это серьезно?
22.01.2015 в 23:14:19
#4973896
да пропал он уже.
29.01.2015 в 13:48:41
#4988828
iv.iv написал : )))))вы это серьезно?
Если вы исключите невозможное (уже проверенное), то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни оказалось!
по теме: не важно ушел топикстартер или нет... это может помочь другим...
очень правдопадобный авриант это течет из предохранительного клапана... т.е. когда все заливаешь/запускаешь - течи нет, а потом кудато все уходит... если слив из предохранительного клапана соединен с канализацией, то сброс воды вообще не виден... проверка - подставить под слив тазик...
причина: система нагревается, давление поднимается выше кретического, клапан срабатывает. лечение: 1. читайте инструкцию на предмет допустимого давления и при заполнении системы не превышайте его
29.01.2015 в 17:50:24
#4989137
orca написал : Если вы исключите невозможное (уже проверенное), то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни оказалось!
имел в виду что давление в отоплении никогда не может быть выше чем в водоснабжении.Да и предохранитель не может стравливать до нуля.....Проще вызвать сервисмена чем гадать.
03.11.2015 в 19:11:00
#5430603
Была точно такая же проблема год назад. Котел тот же 24 модель, симптомы абсолютно такие же. Добавлю еще что у меня газоход отходит из котла примерно на 1 метр вверх и сразу ныряет через стену на улицу. Там и заканчивается. Поэтому появление большего количества пара прямо под окном 2 го этажа (под которым заканчивается газоход) было замечено практически сразу. Как выяснилось потек теплообменник. Только потек он таким образом, что вода при не работающем котле не выходила наружу и давление соответственно не падало, а при работе уходила вместе с паром через газоход. Замена теплообменнике решила проблему. Стоимость с работой около 5 000 руб. Но спустя год появилась точно такая же проблема. Те же симптомы. Теперь думаю. Что делать? Каждый год менять теплообменник - нет желания. Новый котел - дороговато...
03.11.2015 в 21:12:58
#5430756
Проверьте правильность расположения котла по горизонтали и вертикали. Проверьте угол наклона дымохода 3-5 градусов наружу. Проверьте давление газа на горелке на максимум. При температуре воздуха ниже -15град. следует открыть лючок на крышке котла Тепллообменник сгорает при попадании на него конденсата.
26.12.2015 в 06:52:37
#5493288
Да, так оно и есть, вода через теплообменник гор.водоснабжения уходит и падает давление, но это заметно сразу, при открывании гор воды давление подскакивает, сначала незаметно потом больше....iv.iv,
27.02.2016 в 16:56:13
#5575883
Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник. Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?
10-40-99@mail.ru
29.02.2016 в 21:18:05
#5578920
Славик64 написал: Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник. Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?
Теплообменник стоит примерно 5-6тысяч. Любой котел (нормальный)-от 35 штук. Причины случившегося: 1.Неправильная установка дымохода.Должен быть наклон 3-5 градусов на улицу. 2.Возможно теплообменник забит накипью.Много подпитки.Низкое давление в системе.Промывать надо вовремя.Какой нибудь слабой кислотой.По указаным причинам на этих котлах сменил три теплообменника-причем в одном месте.Но там от купюр карманы рвутся. Это относится не только к этой марке.В четверг по той же причине менял на бакси.(15000р!)-разница есть?
29.02.2016 в 21:56:43
#5578990
мвс, спасибо!
10-40-99@mail.ru
04.03.2018 в 08:52:12
#6271034
Здравствуйте. Вчера отключился котел navien 16 упало давления в отопительном контуре до красной зоны. Удалось запустить с третьей попытки. Сегодня ночью проблема повторилась. Но давление упало на 0. В котле слышно как запускаются насос и вентилятор но не даёт искру на поджиг. После почти часа проб его запустить снял переднию панель. Панель такое ощущение было что присосало к корпусу, с трудом оторвал, хотя вчера днём открывалась без проблем. Её как будто вакуумом присосало. И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно. Это так и должно быть? Кто знает? И кстати давление поднимается когда отопление работает и открываешь горячую воду. Что происходит? ПОМОГИТЕ!
04.03.2018 в 10:02:19
#6271067
Mitji,
Тогда можно будет делать вывод, вина в котле, РБ или в системе.
Mitji написал: И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно.
Значит неверно смонтирована труба.
Mitji написал: И кстати давление поднимается когда отопление работает
Конечно поднимается, ведь вода увеличивается в объеме при нагреве. Лишний повод подозревать неисправность РБ.
Mitji написал: и открываешь горячую воду.
Проверяйте треходовый кран котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.03.2018 в 08:14:39
#6272083
11.04.2018 в 07:32:36
#6307950
здравствуйте)) пару дней назад в газовом котле начало падать давление и я добавила воды,сначала хватало одной подпитки в сутки,но сегодня я добавляла воду трижды. после последнего раза из подпиточного крана стала течь вода и котел выдал код ошибки 10. залезла в руководство пользователя,пишут сбой в работе дымоудаления. проверила дымоход снаружи,засоров нет. подскажите пожалуйста,что делать?
забыла сказать-2 батареи в доме нагреваются медленнее других,сверху они теплые,снизу чуть живые(((
11.04.2018 в 07:57:24
#6307961
nina_gacenko, котлы регулярно нуждаются в обслуживании, раз в год необходимо производить профилактику. Для начала прочистите систему дымоудаления и соответствующие ей узлы.
iv.iv написал: Проще вызвать сервисмена чем гадать.
11.04.2018 в 09:11:48
#6308009
спасибо конечно,вот только я не обращалась бы сюда,если могла бы вызвать специалиста(((
11.04.2018 в 14:15:48
#6308287
nina_gacenko, описание и решение своей проблемы ищите на сторонних ресурсах, специализированных по котлам.
11.04.2018 в 15:25:20
#6308362
nina_gacenko написал: спасибо конечно,вот только я не обращалась бы сюда,если могла бы вызвать специалиста((
А почему специалиста по котлам не хотите вызывать?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.04.2018 в 15:32:21
#6308371
Inch1964, упорство и труд всё перетрут, а если нет, прибегнем к помощи других, когда все силы и варианты закончатся
21.04.2018 в 15:56:41
#6316962
молоток написал: упорство и труд всё перетрут
Нет вопросов, если у спрашивающего куча лишнего свободного времени в сутках. И он хочет и может освоить специальность монтажника и проектировщика отопления.
Но если трудовое время заказчика стоит дороже, чем труд наёмных работников, тогда расклады меняются. Получается, что самому делать получится намного дороже, чем нанять других людей.