Dark Condor
Dark Condor
Новичок

Регистрация: 01.10.2014

Москва

Сообщений: 13

23.01.2015 в 00:32:03

Доброго времени суток. Возникла необходимость перенести стиральную машинку. Длина от нового места расположения стиралки до канализационного стояка около 12 метров, провести слив под полом возможности нет, так что только вариант с прокладкой под потолком. Схема представляется следующей: Стиральная машинка=>Grundfos Sololift2 D-2=>12 метров сливной трубы=>Канализационный стояк. Вопросы следующие, жизнеспособна-ли данная схема подключения и каков минимально допустимый диаметр сливной трубы в данном случае чтоб нормально функционировало и не забивалось (под гипсокартонным потолком места не сильно много)? В качестве сливной трубы планируется Rehau stabil. Спасибо.

1
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

23.01.2015 в 08:58:47

Под потолком? Уточните - у вас на потолке или под вашей квартирой? Если у вас на потолке, то вертикальный участок трубы от стиралки вреден! Вода с этого участка будет обратно в машинку сливаться. Да и мощности помпы может не хатить продавить этот столб наверх.

0
Urvin
Urvin
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 99

23.01.2015 в 09:48:28

Grundfos Sololift2 (для стиралки рекомендуется С3) предполагает, что при вертикальном подъеме на 3 метра горизонтальная часть может иметь длину до 20 метров. При этом три колена по 90 градусов - это как вычет 1 метра высоты или 10 м горизонтали. Выход из насоса делается под 23 или 32 трубу для D3 (23/25/28/32 для С3), горизонтальная часть должна быть на типоразмер больше и быть расположена под уклоном 1%. Пока все реально, но почему именно Rehau Stabil?

Собственно, все из документа.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2015 в 10:48:06

Dark Condor написал : Grundfos Sololift2 D-2

Немного напрягает ограничение 50 гр.С. у этого насоса. Вода из машины может выходить с температурой до 60 гр.С. Если в цикле машина греет выше 60, то перед сливом вода стирки разбавляется холодной.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

23.01.2015 в 10:57:43

Dark Condor написал : Стиральная машинка=>Grundfos Sololift2 D-2

Может так: см - емкость - насос. Но смотрите паспорт на насос.

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

23.01.2015 в 12:37:06

Dark Condor написал : Длина от нового места расположения стиралки до канализационного стояка около 12 метров

Все же не совсем понятна идея разместить стиралку настолько далеко от воды, понести при этом немалые расходы на насосы, трубопроводы, поиметь сложности с прокладкой, неудобства при эксплуатации (шум от насосов, от текущей воды и т.п.). Неужели более рациональное размещение невозможно?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2015 в 13:13:22

Если не останавливает потеря гарантии или иные опасения, то можно электрически подключить второй насос в параллель насосу стиральной машины. Сам же второй насос по воде должен быть включен последовательно к сливному шлангу стиралки. Это должен быть насос с воздушным охлаждением. тогда температура перекачиваемой жидкости не будет особенно важна. Вполне подойдёт насос Калибр НБЦ-380. Но между ним и шлангом машины стоит сделать аппендикс, расширение-отстойник, в котором могли бы скапливаться монеты и пуговицы, которые не всегда задерживаются штатным фильтром стиралки. Это достаточно тихий насос. на всякий случай, его питание стоит организовать через контактор, чтоб не напрягать схему стиралки бОльшим пусковым током.

0
Dark Condor
Dark Condor
Новичок

Регистрация: 01.10.2014

Москва

Сообщений: 13

23.01.2015 в 13:39:40

Urvin написал : Grundfos Sololift2 (для стиралки рекомендуется С3) предполагает, что при вертикальном подъеме на 3 метра горизонтальная часть может иметь длину до 20 метров. При этом три колена по 90 градусов - это как вычет 1 метра высоты или 10 м горизонтали. Выход из насоса делается под 23 или 32 трубу для D3 (23/25/28/32 для С3), горизонтальная часть должна быть на типоразмер больше и быть расположена под уклоном 1%. Пока все реально, но почему именно Rehau Stabil?

Собственно, все из документа.

Rehau Stabil выбран исходя из того что гипсокартонный потолок уже стоит и квартира жилая, соответственно хочется обойтись минимумом разрушений при прокладке коммуникаций.

cineman написал : Немного напрягает ограничение 50 гр.С. у этого насоса. Вода из машины может выходить с температурой до 60 гр.С. Если в цикле машина греет выше 60, то перед сливом вода стирки разбавляется холодной.

Режимами в 60 градусов пользуемся очень редко, в основном стирка при 30 градусах.

Alex-Alex написал : Может так: см - емкость - насос. Но смотрите паспорт на насос.

Установка дополнительных емкостей между стиралкой и насосом немного проблематична, да и нужна-ли в действительности эта емкость, если в насос будет сливаться только стиралка?

DiVO написал : Все же не совсем понятна идея разместить стиралку настолько далеко от воды, понести при этом немалые расходы на насосы, трубопроводы, поиметь сложности с прокладкой, неудобства при эксплуатации (шум от насосов, от текущей воды и т.п.). Неужели более рациональное размещение невозможно?

Ну, тут вопрос скорее риторический, на данный момент неудобства и расходы связанные с расположением стиралки ближе к коммуникациям превышают расходы и неудобства связанные с её переносом.

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

23.01.2015 в 13:54:05

Dark Condor написал : Ну, тут вопрос скорее риторический,

Ну не совсем уж риторический. Лично для меня интересна практическая ситуация, которая способна сподвигнуть на такое. Ну, тут уж, конечно, дело Ваше, написать об этом или нет.

0
Popadopulos
Popadopulos
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

23.01.2015 в 14:15:42

cineman написал : Если не останавливает потеря гарантии или иные опасения, то можно электрически подключить второй насос в параллель насосу стиральной машины.

Лучше через промежуточное реле,а реле уже к насосу стиралки.Уж больно хлипкие симисторы нынче пошли,в притирку ставят может не потянуть ток дополнительного насоса.

cineman написал : его питание стоит организовать через контактор, чтоб не напрягать схему стиралки бОльшим пусковым током.

Именно.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2015 в 16:00:05

Dark Condor написал : Установка дополнительных емкостей между стиралкой и насосом немного проблематична, да и нужна-ли в действительности эта емкость, если в насос будет сливаться только стиралка?

Это ещё одно бюджетное решение вместо сололифта. В ведро устанавливается приямочный дренажный насос-автомат с поплавком. Дешево, но проблема в охлаждении этого насоса. Сам такое хотел делать когда то, чтобы установить промо-стиралку в ГУМе.

Dark Condor написал : Rehau Stabil выбран исходя из того что гипсокартонный потолок уже стоит и квартира жилая, соответственно хочется обойтись минимумом разрушений при прокладке коммуникаций.

Не уверен. что штабиль легко засовывать за потолок из ГКЛ. Легче использовать обычную ПНД трубу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.