Feat написал :
Подводя подитог. Все говорите, что не будет работать и я замерзну. Вот только я не пойму, почему все на столько критично.
Возможно эта юмористичная схема работы несбалансированной двухтрубной системы объяснит почему, не вдаваясь в теорию гидравлики.
Вот и в Вашей квартире будет примерно левый по схеме "радиатор с фигой", если не хотите слушать советов. Потому, что теплоноситель практически не будет циркулировать через Вашу квартиру. Поэтому хоть на 100 кВт мощности ставьте радиаторы, а греть они не будут.
И чуть подробнее -
Мой совет не выбрасывать на ветер деньги, а сделать гидравлический и теплотехнический расчет Вашей квартирной системы отопления, чтобы её суммарное гидросопротивление не превышало 10 кПа, при дельте Т=15 градусов.
Иначе потом снова будете покупать всю арматуру и трубы и радиаторы, взламывать стяжку и снова все переделывать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Feat написал :
Был у кого нибудь опыт его применения?
Был.
С т. зр. тепла- работает.
Но получаете трубы, торчащие из пола.
Их как-то надо будет "обходить" паркетом или плиткой...пылесосом потом...уродство, имхо.
Впрочем, дело вкуса..
АлекСАН_dr написал :
Нижнее подключение- фетиш для Вас??
Даже при той схеме, что Вы выбрали, можно сделать подключение из стены.
Не фетиш. Просто ищу пути, как сэкономить и не в урон качеству работы системы. С боковой получается надо долбить бетон, плюс четыре угла 1900 руб. А нижняя подводка меня не смущает. Я хочу понять, узнать как это подключение работает и на много ли оно хуже подключения сбоку. Меня смущает, что обратка и прямая проходит через одно отверстие.
Feat написал :
Путем замены труб на больший диаметр?
Коллекторную не разрешат, да и дорого.
Если делать не коллекторную, а тройниковую разводку, то пути выхода из проблемы:
Заменой части труб на бОльший диаметр.
Применением радиаторов с классическим, но не нижним подключением.
Использованием арматуры имеющей достаточный диапазон гидравлической пропускаемости, но в то же время способностью обеспечить регулировку малого массового расхода. Название такой арматуры Вам уже давал - Данфос RA-K
Все это желательно рассчитать гидравлически. Могу помочь в расчете. Рисуйте схему в проге Герц СО. А дальше выложите файл, рассчитаю его в проге.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Feat написал :
Я хочу понять, узнать как это подключение работает и на много ли оно хуже подключения сбоку. Меня смущает, что обратка и прямая проходит через одно отверстие.
Правильно смущает.
Во-первых подача теплоносителя не в верхний коллектор радиатора происходит (потеря теплоотдачи радиатором), а во-вторых, и это очень важно, что гидросопротивление такого узла высокое (не приемлемое для Вашей системы).
И имеющегося на входе в Вашу систему перепада давлений, может элементарно не хватить для приемлемой циркуляции теплоносителя через Ваши радиаторы. Т.е. они не будут греть совсем или греть совсем чуть-чуть, т.е. в несколько раз меньше, чем должны бы были. Это путь к замерзанию.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Наверно все же буду делать коллекторную. Но так как, ящик стоит в открытом доступе, контуров больше четырех не могу делать. И поэтому, придется вешать два радиатора на один контур.
Feat написал :
Наверно все же буду делать коллекторную. Но так как, ящик стоит в открытом доступе, контуров больше четырех не могу делать. И поэтому, придется вешать два радиатора на один контур.
Радиаторы будете использовать с нижним подключением или с классическим?
Какую арматуру решили использовать для подключения радиаторов?
Откуда взяли цифры теплоотдачи, указанные на радиаторах?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Радиаторы будете использовать с нижним подключением или с классическим?
Какую арматуру решили использовать для подключения радиаторов?
Откуда взяли цифры теплоотдачи, указанные на радиаторах?
Сейчас думаю поменять радиаторы с бокового на нижнее. С вязи с этим арматуру еще не выбрал, так как не знаю межосевого расстояния. А цифры, это реальная мощность радиаторов.
Feat написал :
А цифры, это реальная мощность радиаторов
Реальная мощность у радиаторов бывает только в гидравлически и теплотехнически расчитанном проекта. Исходя из точной температуры (до сотых долей градуса) на подаче, обратке радиатора и температуры окружающей среды.
Иначе бывает только паспортная мощность радиаторов, т.е. номинальная, но не реальная.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Реальная мощность у радиаторов бывает только в гидравлически и теплотехнически расчитанном проекта. Исходя из точной температуры (до сотых долей градуса) на подаче, обратке радиатора и температуры окружающей среды.
Иначе бывает только паспортная мощность радиаторов, т.е. номинальная, но не реальная.
Подскажите, просто стальные радиаторы, хуже, лучше биметалла?
Ничем не хуже. Просто рабочее давление у них меньше. И толщина стенки 1,25 мм, что при плохой водоподготовке может привести к пониженному сроку службы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.