Уважаемые форумчане-газовщики, помогите разобраться. При проектировании кухни возникла идея перенести отвод газа от стояка в квартиру со всем хозяйством (клапан, краны, счетчик) в нижнюю тумбу кухонного гарнитура. Позвонила проектировщикам в частном порядке, говорят - нельзя, по СП 42-101-2003 счетчик должен быть расположен на уровне не ниже 1,6 м от пола. Позвонила местному газовщику тоже в частном порядке, говорит - делаем, эти нормы устарели. Кто прав? И это только норма по счетчику, а ведь есть, наверное, и нормы по размещению отводов, кранов и т.п. Профессионалы-газовщики, помогите разобраться, можно ли сделать перенос так, как предлагают мебельщики. Я бы не хотела нарушать какие-то нормы, газ - это не шутки. Фото газовых труб и приборов, а также предлагаемую схему переноса прилагаю. Создала отдельную тему, не нашла подобной.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.02.2015 в 21:32:18

Не Вы первые: http://www.mosoblgaz.com/old/news_1_4187.htm http://www.betar.ru/faq/180

0
lenajm
lenajm
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Чебоксары

Сообщений: 54

10.02.2015 в 21:48:14

Mazayac написал : Не Вы первые: http://www.mosoblgaz.com/old/news_1_4187.htm http://www.betar.ru/faq/180

Спасибо, по счетчикам понятно, а расположение отводов, кранов, клапана регламентируется? Дело в том, что сейчас вся эта конструкция на отводе от стояка занимает порядка 110 см, а ее нужно будет уместить примерно на 70 см (в нижнем шкафу).

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.02.2015 в 21:56:12

Из того же СП 42-101-2003: "10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты"

0
lenajm
lenajm
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Чебоксары

Сообщений: 54

10.02.2015 в 22:09:43

Mazayac написал : Из того же СП 42-101-2003: "10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты"

Извините за, может быть, глупые вопросы. Плита у меня будет находится на расстоянии примерно 2 метра от стояка, то есть не менее 0,2 м будет соблюдаться. А как понять фразу "на уровне присоединительного штуцера"? Если вся эта конструкция на фото будет размещена в нижнем шкафу кухни, эта фраза будет соблюдена?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.02.2015 в 22:18:04

lenajm написал : как понять фразу "на уровне присоединительного штуцера"

У плиты есть штуцер, к которому подключается газ - вот на его уровне и допускается прокладывать трубу.

0
lenajm
lenajm
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Чебоксары

Сообщений: 54

10.02.2015 в 22:25:36

Mazayac написал : У плиты есть штуцер, к которому подключается газ - вот на его уровне и допускается прокладывать трубу.

Если точно, то у меня будет не плита, а газовая варочная поверхность, которая встраивается в столешницу. К ней будет идти гибкий шланг от отвода, который сейчас расположен не на уровне предполагаемой варочной, а выше. Получается, что я и сейчас нарушаю нормы при имеющейся конструкции? Но если перенесу конструкцию в нижнюю тумбу, то тоже нарушу, так как подключение шланга к газовой трубе будет ниже штуцера. Но, кстати, у меня на старой квартире тоже кран и присоединение газового шланга были в нижней тумбе и газовщики ничего не говорили (но счетчика не было). Что-то я совсем запуталась.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.02.2015 в 00:02:52

Во-первых, у Вас есть ровно тот же документ СП 42-101-2003, что и у нас всех - который можно и нужно читать. Там есть и про уровень отводов, и про уровень счётчиков. Во-вторых, многие его положения носят скажем так, рекомендательный характер, с формулировками "как правило", "допускается" и пр.

Поэтому если товарищи газовщики не тупы в части русского языка - они и читают его одинаково с клиентом, т.е. "как правило"/"допускается" = "можно сделать и по-другому". А если у них цель срубить денег на ровном месте - упираются как бараны и твердят "ну вот же написано"...

0
lenajm
lenajm
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Чебоксары

Сообщений: 54

11.02.2015 в 09:45:17

Mazayac, большое спасибо за отклик и разъяснения!

0
lenajm
lenajm
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Чебоксары

Сообщений: 54

11.02.2015 в 18:45:43

Уважаемые форумчане - газовщики и мебельщики! Еще возник такой вопрос по проектированию кухни. В нашем проекте получается так, что газовые сильфонные шланги, идущие к газовому котлу и газовой варочной поверхности, будут проходить за встроенным электрическим духовым шкафом. Это допустимо? Духовка ведь, наверное, нагревается по задней стенке, а прямо к ней будут примыкать газовые шланги.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.02.2015 в 23:02:25

lenajm, если сильфон покрыт слоем ПВХ или иного материала, то можно беспокоится о нагреве. Но в любом случае нужно принять решение о точке электрической развязки. Чтобы коснувшийся духовки газовый шланг не оказался неожиданным заземление нейтрали. Лучше сделать такое соприкосновение невозможным.

0