Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5030977

Изначально застройщик сдал вот так:

Я поменял трубы на Rehau, и сделал вот так:

Изначально, думал что переходы муфтами от 20ти к 16ти, криворукие строители сделали, потому что уголки под рукой были 20х16х20.
Потом в соседнем доме увидел такую же схему этого же застройщика. И призадумался...
Есть принципиальная разница в схемах ? Это специально от тройников отходит 20я труба ? Для чего ?

На Вашем фото видны металлические тройники с трубкой 15 мм. У Рехау эти тройники не бывают редуционными. Вряд ли у Прадо они есть. Нормально Вы всё смонтировали, расслабьтесь.

cineman написал :
У Рехау эти тройники не бывают редуционными.

Не совсем понял...
Меня интересует в 10-ти метровой трассе из одной комнаты в другую, назначение первых двух метров 20й трубы., (для чего это сделал первоисточник ?)

newex написал :
Не совсем понял...
Меня интересует в 10-ти метровой трассе из одной комнаты в другую, назначение первых двух метров 20й трубы., (для чего это сделал первоисточник ?)

Тройник от застройщика был по виду таким же, как на вашей картинке в первом сообщение темы? Откуда на фото Вашей стройки тройники с металлической трубкой? Да ладно, расслабьтесь, всё у Вас правильно.

Не пойму причем здесь, тройник и металлическая трубка ?
Различия:
У застройщика тройник 20х16х20 далее через 2 метра, переход муфтой на 16ю трубу.
У меня тройник 20х16х16 и сразу 16я труба...

Разницы нет ?
Я задумался, может в первом случае потоки жидкости " быстрее стремятся" ко второму радиатору.

newex написал :
У застройщика тройник 20х16х20

Возможно у застройщика или у Прадо не было других тройников.
Я бы сделал так же, как сделали Вы на второй картинке.
Но возможны и другие мнения

newex, скорее всего у застройщика есть проект, согласно которому всё и сделано. Чтобы не было п.....у делай всё по чертежу

вклинюсь тоже... а если всю разводку делать 20.. или 16 трубой? емеется разница? как-то оно не очень покупать разноплановые обрезки труб и фитингов на одну квартиру... если, скажем пользовать при переделке только 20?

newex написал :
У меня тройник 20х16х16 и сразу 16я труба... Разницы нет ?

я бы не стал использовать соединительные фитинги из PPSU (Полифенилсульфон) в стяжке. Они лопаются, пример по ссылке

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
я бы не стал использовать соединительные фитинги из PPSU (Полифенилсульфон) в стяжке. Они лопаются, пример по ссылке

скажите тогда плиз какие использовать... в магазине не видел латунных тройников и гильз... они бывают именно рехау?

Берг написал :
.... не видел латунных тройников и гильз... они бывают именно рехау?

Раньше были у Рехау латунные и тройники и гильзы, теперь их нет, только PPSU. По этой причине, чтобы избежать форс-мажора, используют коллекторную схему целой трубой , безо всяких полимерных соединений в стяжке, либо только в исключительных случаях с трубой рехау

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**