Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 3
#5124487

Уважаемые форумчане.
Хочу сделать водяной теплый пол в загородном доме.
Исходные данные:
Конструкция пола первого этажа

  • Железобетонная плита фундамента
  • Утеплитель ПСБ-25 толщиной 100 мм
  • Полиэтиленовая пленка 0.2 мм
  • Сетка металлическая ячейкой 100х100 - 4 мм.
  • Стяжка цементно-песчанная армированная фиброволокном - 50 мм.

Котел - газовый, радиаторная система отопления установлена. трубы в стяжке.

Вопросы.

  1. Обязательно под трубы класть утеплитель, или уже уложенного хватит?
  2. Стяжку можно поднять не более чем на 30 мм, Хватит ли этого при применении труб для теплого пола 16 мм?
  3. Посоветуйте как собрать из подручных частей узем смешивания и коллекторную группу.

КРО, возможно поможет -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

КРО написал :
Обязательно под трубы класть утеплитель, или уже уложенного хватит?

Утеплитель дополнительный не нужен, но тот, что уже был использован, пугает низкой плотностью. Возможна его осадка, и неравномерная. Как понимаю, основание - стяжка, в которой уже залиты трубы. Если так, то не получится нарезать эту стяжку температурными швами. Если же трубы уложены в толщу пенопласта, то можно использовать эту стяжку, нарезав её по периметру. Нужно создать по периметру стяжки деформационный шов. Если такое возможно, то можно уложить трубы прямо на стяжку.

КРО написал :
Стяжку можно поднять не более чем на 30 мм, Хватит ли этого при применении труб для теплого пола 16 мм?

По первой стяжке без дополнительного утеплителя - хватит.

КРО написал :
Посоветуйте как собрать из подручных частей узем смешивания и коллекторную группу

Тогда выложите список подручных частей, и поиграем в "Аполлон 13"

Регистрация: 15.12.2008 Богородицк Сообщений: 62

  1. Уложенного хватит с лихвой. У меня 50 мм экструдированного на гидроизоляции.
  2. Снимается автоматом, поскольку утеплителя более чем достаточно.
  3. Узел смешивания могу выложить свой. Самоделка на ПП. Группы не делал, поскольку теплый пол в двух местах только, сильно разнесенных, то спаял 2 узла. Так проще, чем тащить трубами от одного коллектора. Да и регулировка температуры лучше.

Сетку металлическую положите так же и сверху труб и стяните нижнюю с верхней. Стяжку либо чисто пескоцемент, либо мелкая фракция щебня ( 5-10 ). Обязательно пластифицированная. Иначе, при такой малой толщине трескается и лопается.

Год отработало. Полет нормальный.

Регистрация: 15.12.2008 Богородицк Сообщений: 62

cineman написал :
Тогда выложите список подручных частей, и поиграем в "Аполлон 13"

Аполлон 13 при чем ?

satbugger написал :
Аполлон 13 при чем ?

Это известный пример мозгового штурма, который хорошо показан в одноимённом фильме.

Регистрация: 15.12.2008 Богородицк Сообщений: 62

А.. Да какой штурм, наработано все уже давно. Хош купи, хош сам сделай. Масса решений готовых, адаптировать под свои условия несложно. Все упирается в бюджет. Иногда дешево не значит плохо. Иногда дорого не значит хорошо...

satbugger написал :
А.. Да какой штурм, наработано все уже давно. Хош купи, хош сам сделай.

Написано было не для вас. Вы просили пояснений, я их дал. Топик-стартер просил помочь в сборке смесителя из того, что он уже имеет в наличии, что напомнило историю Апполона 13, где из имеющихся на борту предметов собирали переходник с круглой трубы на квадратную.