Профессионалы, подскажите какие существуют методики поиска утечек воды в замурованных в бетоне пластиковых трубах теплого пола. Контур залит целиком без стыков, толщина бетона 120 мм, сверху керамическая плитка. Визуально утечка не определяется.
21.11.2006 в 10:32:10
Профессионалы, подскажите какие существуют методики поиска утечек воды в замурованных в бетоне пластиковых трубах теплого пола. Контур залит целиком без стыков, толщина бетона 120 мм, сверху керамическая плитка. Визуально утечка не определяется.
21.11.2006 в 11:43:55
Найти надо место утечки или сам факт утечки?
21.11.2006 в 12:00:54
вам нужен кореляционный течеискатель
Например:
21.11.2006 в 12:08:15
Необходимо найти именно место утечки. Площадь комнаты 35 м2.
Кореляционный течеискатель к сожалению используется для труб диаметром от 50 мм., а здесь 16 мм.
21.11.2006 в 22:22:57
может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.
21.11.2006 в 23:04:31
Radj написал : может просто вспомнить где недавно дырявили или где замуровали фитинги.
Не всё так просто.... Если при заливке стяжки на трубы от души наступили или уронили че-нить - может быть трещина в стенке трубы и течь... Мое предложение - измерителем влажности поверхности. Есть такая штука для стяжки, скажем у фирм, делающих полимерное финишное покрытие (для них влажность очень критична). Где влажность стяжки локально повышена - там и течь
21.11.2006 в 23:23:45
Добрый час! Поднять давление в отдельно взятом контуре, и как выявилось что есть утечка? Удачи и не переделывать..Сергей.
22.11.2006 в 00:28:47
Диагностика тепровизором Или моджет получится инфракрасным термометром
22.11.2006 в 01:16:05
Гарри написал : подскажите какие существуют методики поиска утечек воды
Начнём с того, что Вам это не поможет. Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью. Я думаю, что Вы к этому не готовы (вскрывать финишный пол из плитки и ковырять 120мм. бетона на площади 35кв.м). А раз так, то и не зачем тратить время и деньги на поиски. Вы этим магистраль не спасёте. PS Всегда предполагал, что водяной тёплый пол добавляет столько геморроя, что проще уложить маты эл. пола, заплатить за электричество и спать спокойно.
26.11.2006 в 04:41:39
Bhead написал : Раз утечка есть, значит магистраль надо глушить и менять полностью.
Есть более интересные решения. Года три назад писал про них - применяется для ремонта протечек, в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.
26.11.2006 в 11:21:16
да есть анаэробные герметики стоят не дешево для полимеризации желателен металл (или железо не помню), поэтому может стработать только при жеелзных трубах трещины в блоках цилиндров ремонтируют