АВ-ГАРАНТ
АВ-ГАРАНТ
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

16.04.2014 в 15:25:41

Протечку в трубах тёплого пола можно найти с помощью тепловизора. При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно, которое имеет температуру, отличную от других, нормальных участков. Тепловизор без труда с высокой точностью определит место протечки. Точность зависит от температуры воды, толщины стяжки или плитки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129659

16.04.2014 в 15:34:25

АВ-ГАРАНТ написал : Протечку в трубах тёплого пола можно найти с помощью тепловизора. При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно, которое имеет температуру, отличную от других, нормальных участков. Тепловизор без труда с высокой точностью определит место протечки. Точность зависит от температуры воды, толщины стяжки или плитки.

А реально пробовали? Сомнения:

  1. Труба нагрета и греет вокруг и мокрое и сухое
  2. Вода может пойти вдоль трубы и пятно растянется на приличную длину. Вода может пойти по возможной трещине в каком угодно направлении и перпендикулярно трубе в сторону...

Если есть тепловизор, то лучше его совместить со способом:

san-1-tehnik написал : котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.04.2014 в 16:29:20

АВ-ГАРАНТ написал : При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно,

Ну и за каким тогда прибор? Долбим и устраняем!

0
АВ-ГАРАНТ
АВ-ГАРАНТ
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

21.09.2016 в 10:26:49

BV написал:

АВ-ГАРАНТ написал : Протечку в трубах тёплого пола можно найти с помощью тепловизора. При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно, которое имеет температуру, отличную от других, нормальных участков. Тепловизор без труда с высокой точностью определит место протечки. Точность зависит от температуры воды, толщины стяжки или плитки.

А реально пробовали? Сомнения:

  1. Труба нагрета и греет вокруг и мокрое и сухое
  2. Вода может пойти вдоль трубы и пятно растянется на приличную длину. Вода может пойти по возможной трещине в каком угодно направлении и перпендикулярно трубе в сторону...

Если есть тепловизор, то лучше его совместить со способом:

san-1-tehnik написал : котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка

BV, Реально пробовали неоднократно. Точность зависти от толщины пола. Нашли 3 протечки по периметру помещения в 2-х контурах тёплого пола. Ломать пришлось не весь пол, а несколько плиток (кстати, напольная плитка дорогая и в магазине её не было, и после ремонта оставалось три плитки, так что надо было как можно точнее искать). ссылка Здесь можно увидеть, как это было.

0
АВ-ГАРАНТ
АВ-ГАРАНТ
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

21.09.2016 в 10:30:05

касимов написал:

АВ-ГАРАНТ написал : При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно,

Ну и за каким тогда прибор? Долбим и устраняем!

касимов, Долбить можно, только протечки были в нескольких контурах и очевидного вытекания не было. А поскольку полы били из ненаней плитки, то это стоило бы очень дорого. На сайте описал, что делали, посмотрите, если интересно: ссылка . А так, тепловизором, методично, включая контура обогрева по очереди, нашли все протечки.

0
АВ-ГАРАНТ
АВ-ГАРАНТ
Новичок

Регистрация: 16.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

21.09.2016 в 10:31:22

АВ-ГАРАНТ написал:

касимов написал:

АВ-ГАРАНТ написал : При вытекании теплоносителя образуется мокрое пятно,

Ну и за каким тогда прибор? Долбим и устраняем!

касимов, Долбить можно, только протечки были в нескольких контурах и очевидного вытекания не было. А поскольку полы били из ненаней плитки, то это стоило бы очень дорого. На сайте описал, что делали, посмотрите, если интересно: ссылка . А так, тепловизором, методично, включая контура обогрева по очереди, нашли все протечки.

АВ-ГАРАНТ, Кстати, ещё тестирую один способ: буду запускать в систему краситель флюоресцентный и ультрафиолетом искать точное место протечки. Как будет фото, обязательно выложу.

0
id56436677
id56436677
Новичок

Регистрация: 13.10.2017

Горно-Алтайск

Сообщений: 3

13.10.2017 в 11:33:32

подскажите, пожалуйста, сделали теплый пол, комната 25кв 100м трубы. и теперь постоянно подливаем воду. это утечка? подливаем воду -пол теплый, приходим с работы - холодный . что делать?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

13.10.2017 в 15:16:43

id56436677,

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

13.10.2017 в 15:17:43

id56436677, 100 метров одной веткой, от чего работает?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.10.2017 в 16:07:25

Не понимаю надуманных проблем. Делайте гидроопрессовку. И всё выявится. Чего непонятного? Нет никаких в гидроопрессовке магических тайн.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.10.2017 в 16:12:35

касимов написал: Ну и за каким тогда прибор? Долбим и устраняем!

Ну и за каким тогда вам мозги? Долбите и устраняйте проблемы, если мозгов вам не хватает решить по-другому.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.