Уважаемые специалисты! Нужен ваш совет. Есть чугунный радиатор на холодной стене спальни. Дом панельный, вторичка. Фото: Площадь комнаты примерно 12 квадратов. Под окном (балконный блок) находится аналогичный радиатор. Рядом с радиатором будет двуспальная кровать и моя голова на подушке, без вариантов :) Варианты которые сейчас приходят на ум:

  1. Срезать радиатор, стояк соединить пластиковым куском.
  2. Срезать радиатор, увеличив количество секций подоконного.
  3. Срезать радиатор, утеплив стену снаружи.
  4. Задекорировать, но как... абсолютно непонятно.
  5. Поменять на биметалл и задекорировать, так как радиатору более 30 лет.
  6. Что-то еще. Что посоветуете.
0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.04.2015 в 05:51:12

111-83 написал : Что посоветуете.

Регистры вдоль стены. Из 2" трубы.

111-83 написал : стояк соединить пластиковым куском.

Мысль не правильна!

111-83 написал : моя голова на подушке

Будет спать долго и счастливо ,только рядом со сталью.

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.04.2015 в 07:16:01

касимов написал : Регистры вдоль стены. Из 2" трубы.

Согласен на 100% ,труба металлистическая долго служит.

0
Аватар пользователя
111-83

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Тула

Сообщений: 30

28.04.2015 в 08:42:16

касимов,
виктор1,
Вдоль стены будет изголовье двуспальной кровати, я же написал. То есть кровать впритык к стене. А по вашему варианту надо отодвигать от стены. Сантиметры на проход между стеной и "ногами" и так на все золота... :(

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

28.04.2015 в 10:43:25

111-83

Развернуть подводку и повесить "высокий" радиатор в простенке. Сталь, сварка.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

28.04.2015 в 11:06:43

111-83 написал : ..... Есть чугунный радиатор на холодной стене спальни. .....

Сам не отопленец .
Если написано что "стена холодная", то скорее всего что стена другой стороной граничит с улицей. А если так то батарея нужна Ну и другое.

111-83 написал : .... Рядом с радиатором будет двуспальная кровать и моя голова на подушке, без вариантов .....

если стена холодная и возле нее лежит чья-то ненужная голова, то возможен только один вариант: "Здравствуй друг мой, менингит ...", в лучшем случае

ну а, как у Чернышевского, "Что делать ?" - думать/выдумывать/придумывать но батарею оставлять. Некоторые варианты написаны

А со "срезанием" батареи - сам наступил на такие грабли. Пришлось восстанавливать из-за "себя любимого ..." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.04.2015 в 16:05:02

111-83 написал : Вдоль стены будет изголовье двуспальной кровати, я же написал.

Батарею ликвидировать.Стояки соединить сталью. Это ноги нужно держать в тепле! а голова пусть будет в холоде. После первой зимовки(и после евроремонта) поставите регистр....,и ни какие сантиметры не будут помехой.
пыц.Обои очень хорошо отваливаются от сырых стен,приятная влажная прохлада окутывает каркас деревянной кровати, красиво вспучивающийся ламинат мягко массажирует голые пятки.Одним словом,экзотика!

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.04.2015 в 17:05:23

111-83 написал : Уважаемые специалисты! Нужен ваш совет. Есть чугунный радиатор на холодной стене спальни. Дом панельный, вторичка. Площадь комнаты примерно 12 квадратов. Под окном (балконный блок) находится аналогичный радиатор. Рядом с радиатором будет двуспальная кровать и моя голова на подушке, без вариантов :) Варианты которые сейчас приходят на ум:

  1. Что-то еще. Что посоветуете.

Срезать радиатор, и сделать регистр из двух труб ДУ40 (полтора дюйма), который расположить над плинтусом. Тогда, возможно, исходя из конструкции кровати, этот регистр позволит отодвигать изголовье кровати от холодной стены только на 20-40 мм. Голова перегреваться не будет, так как регистр будет распределять выделяемое тепло по намного бОльшей длине холодной стены на длине 3 метра. Также такое распределение тепловыделения вдоль бОльшей длины холодной стены, намного улучшит комфорт в комнате, уменьшит конвективные сквозняки и уменьшит пылеобразование.

Монтировать такой регистр, убрав байпас совершенно. И только стальными трубами на сварке.

Исходя из Вашего количества секций, рассчитал для Вас эквивалентную 5-ти секциям чугунного радиатора МС140М-500 теплоотдачу регистра из двух труб ду40 (1,5"). Для таких чугунных радиаторов мощность 5-ти секций составляет в тепловом режиме 75/65/20 - 521 Вт. Близкой теплоотдачей в 547 Вт в таком же тепловом режиме будет обладать регистр из двух гладких труб ДУ40, размещенных друг над другой, длиной 3 метра (две трубы-регистра каждая по 3 метра). Габариты по высоте такого регистра будут примерно 150 мм плюс расстояние от пола до регистра не менее 50мм.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
111-83

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Тула

Сообщений: 30

29.04.2015 в 00:46:13

Спасибо за ответы и за советы откликнувшимся. :) Сварщиков надо еще поискать. То что делается сейчас повсеместно у нас в городе, это режется стояк, ставятся 2 муфты с гайкой, разводка полипропиленом и биметалл на 6-8 секций. По программам капремонта меняются все стояки на полипропилен. На такую работу мастера найти не проблема.

Стоит ли вообще менять чугун на биметалл? Сколько он еще простоит если возраст стояков и радиаторов 33 года?

Еще одно уточнение. Данной комнате есть аналогичная зеркальная. Той же площади и вдоль той же уличной стены. Там один радиатор на 5 секций. Изначально. По проекту. И стояк не с холодной стороны, так что никаких регистров там не пустишь... А в обсуждаемой комнате 3 стояка и 2 радиатора. Может потому что лоджия? и она по проекту не застеклена, и окно деревянное. Но теперь до улицы 2 пластиковых окна. Одно - балконный блок, другое стеклопакет на лоджии. Более того, хочется летом отдать деньги альпинистам за утепление снаружи всей площади 2 комнат граничащих с улицей. Отсюда и мысли о срезании батареи. А не просто, тупо взять и удалить :)

Вопросы декорирования гипсокартонными нишами, полками и прочее прочее с удовольствием рассмотрю. Может есть у кого фото? Ситуация то довольно типичная. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу