Здравствуйте!

Появилась проблема которую никак не могу решить...

Частный дом, газовая независимая система отопления (без насоса).
Этой зимой стал протекать котел, проработавший около 10 лет до этого АОГВ 23,1. Заменил на котел альфатерм и радости не было предела где-то месяц, затем появилось шипение при нагреве, которое сильно не напрягало. Затем при нагреве ближе к максимальной температуре, когда горелка затихает появился металлический стук в трубах и стук в котле (будто закипает). Вызвал тех, кто устанавливал, они сказали, что большая разница температур теплоносителя (воды) на выходе и на входе и предложили 2 варианта: 1. Установить насос (все вместе около 20 000 руб.) 2. Понизить мощность горелки. Я выбрал вариант 2. Где-то месяц радовался пока все не повторилось. Хотел уже устанавливать насос, пока не прочитал, что и с насосом у людей похожие проблемы. Сейчас температура выставлена на минимуме, но еле слышный стук продолжает появляться при нагреве.

Что делал:

  1. Воздушные пробки выгнал
  2. Промывал кальцинированной содой, грязи почти не было

Когда работал АОГВ стуков не было.

Что делать ума не приложу, рискнуть с насосом и 20 000 руб.?

Регистрация: 29.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 49

Природа этого стука одна: в коллекторе вода нагревается до состояния пара, паровая фаза вылетает в магистраль, на ее место поступает холодная вода. В этот момент происходит резкое изменение размера коллектора. Происходит удар. Ничего хорошего в этом нет. Ибо любой металл имеет усталость.

Как бороться и почему циркуляция идет скачками - нужно изучать всю систему. Там и давлением можно играть, и теплоносителем, и насосами, и сечением труб, и уклонами... Важно запустить круговорот, тогда стучать не будет.

EvgenyHo написал :
Когда работал АОГВ стуков не было.

Система делалась под выходные диаметры этого котла.Там вероятно 2". Вам установили тоже мощный котел ,но выхода в нем 1".Сразу имеем тормоз для работы системы в ЕЦ. Котел только для насоса.Диаметры обвязки его не айс для естественной циркуляции.Тем более в старой СО (она не для него делалась).
пыц.Ссылку на котел скидывайте.

Rishelie написал :
на ее место поступает холодная вода. В этот момент происходит резкое изменение размера коллектора. Происходит удар.

Нет там удара,материал играет от резкого охлаждения.И доиграется... скоро!

EvgenyHo написал :
рискнуть с насосом и 20 000 руб.?

Это стоимость нового Жуковского или Боринского котлов. Которые и нужно было устанавливать.

EvgenyHo написал :
Появилась проблема

100% причина в диаметре.

Регистрация: 29.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 49

касимов написал :
Нет там удара,материал играет от резкого охлаждения.

?!
Я ж тоже самое и написал.

касимов написал :
Система делалась под выходные диаметры этого котла.Там вероятно 2". Вам установили тоже мощный котел ,но выхода в нем 1".Сразу имеем тормоз для работы системы в ЕЦ. Котел только для насоса.Диаметры обвязки его не айс для естественной циркуляции.Тем более в старой СО (она не для него делалась).
пыц.Ссылку на котел скидывайте.

EvgenyHo, Присоединение A напорная линия отопления 1" или 6/4" B обратная линия отопления 1" или 6/4"
Выхода этого котла не предназначены для свободной работы в ЕЦ. Это должны были сказать установщики котла. Если монтажники настоящие.

EvgenyHo написал :
Что делать ума не приложу, рискнуть с насосом и 20 000 руб.?

Насос стоит 4000рублей. Установка будет стоить столько же. Точно узнаете , загрузив *поиск*. Это простая операция,но обрастает сложностями,если *спецы* нах..евертили с заменой котла. Про 20 килорублей я свое мнение сказал....

Rishelie написал :
Я ж тоже самое и написал.

Ну почти,то же....

EvgenyHo, Еще разочарую,теплообменник чугунный! Самое страшное для него, перепад температур,(приход холодной обратки).Этого он может долго не выдержать.

Спасибо за подробные ответы! А в чем тогда смысл энергонезависимости этого котла если нужен насос? Производитель ведь пишет энергонезависимый...

Прочитал ещё раз Ваш ответ и понял, выход вход были сделаны под аогв

У меня стоит АОГВ-23,2-3 универсал,в прошлом году залил теплоноситель Диксис и при каждом включении горелки на некоторое время появляется стук в котле! с водой такого не было!!!

Вот выдержка из инструкции :
12.8. Внимание.
Для аппарата АОГВ-17,4-3 Универсал; АОГВ-23,2-3 Универсал; АОГВ-29-3 Универсал срок службы аппарата значительно сокращается при применении в качестве теплоносителя вместо воды бытовых антифризов Hot Blood, “Dixis”, «Теплый дом-65» и других аналогичных им низкозамерзающих жидкостей.
Возможно появление шума (стука) в баке при работе аппарата.
Запрещается применение в качестве низкозамерзающей жидкости антифризов “Арктика”, ”Ассол”, ”Буртас” и аналогичных им.

Ruzy написал :
с водой такого не было!!!

Так и будет.Вязкость незамерзайки намного больше.(хоть и заливаем как водичку!) Производители насосов советуют брать насос большей мощи,ежели будет химия.Монтажники ставят трубы большего диаметра,для облегчения процесса движения теплоносителя такого.

Ruzy написал :
при каждом включении горелки на некоторое время появляется стук в котле!

Велика стартовая мощность котла.Если настройки уменьшили,но сие повторяется,то это вина самой системы отопления. Старение стен и проседание. И все же СО то делали под воду!

Ruzy написал :
при каждом включении горелки на некоторое время появляется стук в котле!

Хоневеловская или евроситовская газовая автоматика (применяемая сейчас),плавно включает горелку и плавно убавляет при достижении нагрева. Сия проблема может пропасть, при установке нового котла.

Здравствуйте! Вызвал мастера очередного (типа хороший, хвалят его) так он говорит сечения не влияют. Может он прав? Прикрепляю фото

EvgenyHo написал :
он говорит сечения не влияют.

На правильную работу системы с ЕЦ ,влияет все. Нет ни одной позиции,которой можно пренебречь. Это когда система смонтирована для работы именно под этот котел и она использует всю мощность котла. НО! Котлы в основном берем с запасом (проблема одна решена),батареи монтируются с запасом(решаем вторую), третья - это доставить теплоноситель от котла до батарей. Вот она и засада,имея мощный котел и гирлянду батарей,не можем их подружить! Две проблемы ,заужение и монтаж не соответствующий для ЕЦ ,убивают все наши надежды.
EvgenyHo, Ни разу не проектировщик,но заужать стояк подачи не есть хорошо. Исключения бывают и практикуются,все зависит от размеров СО. Заузить отводы котла с 2" до1.1/2" можно,но для этого нужно видеть Вашу СО. Санта может и не ошибаться.