Имеется расширительный бак на 18 литров, с заводским давлением 1.5 бар.
Подключен к системе отопления с рабочим давлением 2.5 бар.

Вопрос:
Сколько литров теплоносителя уже вошло в экспанзомат?
Сколько еще войдет если давление увеличится до 3 бар?

там не литрами, а рюмками мерить надо.
указанный объем (в вашем случае 18л) никогда не соответствует реальному. вернее, он соответствует только на первичном серийном образце.
экономия-с.....

Регистрация: 29.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 49

mihaker написал :
Вопрос:
Сколько литров теплоносителя уже вошло в экспанзомат?
Сколько еще войдет если давление увеличится до 3 бар?

С грубым приближением все можно посчитать по формуле:
PV = T
Давление, объем, температура.

Rishelie написал :
PV = T

Температура тут вообще не причем!

Полагаю приближенно можно считать так:
P1 V1 = P2 V2

1.5*18 = 2.5*V2 >>> V2=10.8

уже вошло в экспанзомат

(18-10.8)=7.2 литра

10.8*2.5=3*V2 >>> V2=9

еще войдет если давление увеличится до 3 бар

(10.8-9)=1.8 литра

Уверен, что ошибаюсь. Поправьте, кто знает.

Регистрация: 29.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 49

mihaker написал :
Уверен, что ошибаюсь. Поправьте, кто знает.

Правильно уверены. Это формула газа, но вам то по-й.

Правильно уверены. Это формула газа, но вам то по-й.

А разве воздух это не смесь газов - азота и кислорода?

Давайте по делу! Мне далеко не по-й.

Регистрация: 29.07.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 49

mihaker написал :
А разве воздух это не смесь газов - азота и кислорода?

Вода это тоже газ?

PS: Пардон. Бегло смотрел. Подумал, что вы справа в формулу воткнули воду.
Вроде все верно. При условии, что презерватив занимает весь объем бака.

Вода это тоже газ?

Причем тут вода?

mihaker написал :
Уверен, что ошибаюсь. Поправьте, кто знает.

вот в этом Вы правы.

  1. не учтено, что объем воды при нагревании на 100С увеличивается в объеме на 15%.
    какой у вас теплоноситель -ХЗ, но он тоже нагревается.
  2. расширительный бак нельзя заполнять более, чем на 2/3 его объема. мембрана, которая находится внутри не должна растягиваться.
    по умолчанию баки для отопления накачаны (с завода) на 1,5Бар, при этом давлении в вашем бачке будет ровно половина, сиречь 9л.
    заметили разницу? не при 2,5Бар, как вы пишете.
  3. груши делают разной толщины с разным усилием на расширение
    как пример

поэтому, с учетом п.1-3, точно посчитать нельзя.

из моего опыта, при системе объемом 30л, заполненной тосолом А40, в зимний период надо было добалять 0,5л ежемесячно, из-за выкипания ретплоносителя и избегания воздушных пробок.

  1. не учтено, что объем воды при нагревании на 100С увеличивается в объеме на 15%.
    какой у вас теплоноситель -ХЗ, но он тоже нагревается.

Не о чем!!! Не имеет значение какой носитель, сколько его и на сколько увеличивается.

  1. расширительный бак нельзя заполнять более, чем на 2/3 его объема. мембрана, которая находится внутри не должна растягиваться.
    по умолчанию баки для отопления накачаны (с завода) на 1,5Бар, при этом давлении в вашем бачке будет ровно половина, сиречь 9л.
    заметили разницу? не при 2,5Бар, как вы пишете.

Верно только то, что от завода 1.5 Бар. При этом давлении мембрана сложена в тряпку(если мембрана в виде груши) или вытянута полностью(если мембрана в виде мешка) , ну никак не занимает половину обьема расширителя. ИМХО

mihaker написал :
Не о чем!!! Не имеет значение какой носитель, сколько его и на сколько увеличивается.

имеет

mihaker написал :
При этом давлении мембрана сложена в тряпку(если мембрана в виде груши) или вытянута полностью(если мембрана в виде мешка) , ну никак не занимает половину обьема расширителя. ИМХО

неверно. учИте матчасть.