Есть три контура отопления, хочу на них поставить трехходовые клапаны, чтобы температуру в комнатах автоматически регулировать.
Но не знаю что делать, если автоматика например закроет все клапаны. Это ведь получится фактически перекрытое отопление и насос в настеннике будет вхолостую работать ?
vlkam написал :
Значит достаточно перепускного клапана, если его нет на котле
Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками, нужен внешний перепускной клапан. Или насос должен быть типа Альфа.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками.
Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом.
Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции
vlkam написал :
Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом.
Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции
И совершенно напрасно хотите отказаться от термоголовок. И трехходовые смесители с электроприводами дороже, и не дают возможности покомнатного регулирования. Что снижает комфортность отопления. Вообще никогда не применяю их проектах, кроме случаев, когда котел работает в режиме 80/60, а для долговременной службы пластиковых труб нужно снижать темперературу до +70. И то нужны обычные механические трехходовые смесители. Никаких электроприводов не нужно.
Приведите хоть один пример, где может быть полезен трехходовый смеситель с приводом?
А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".
Вы путаете насос в контуре с насосом в котле.
Насос в контуре действительно никогда не работает "в тупик" с трехходовым вентилем.
А вот насос в котле, когда трехходовый вентиль в режиме внутренней циркуляции, как раз получается работает "на тупик"
По поводу термоголовок - куда их прикручивать в отоплении теплым полом если хочется поддерживать постоянной температуру в комнате ?
Inch1964 написал :
Не нужно забывать про гидроразделитель.
Да, гидроразделитель решает проблемы. С ним выходит не нужен перепускной клапан ?
А с трехховыми история такая : на вентиляцию нужно подавать максимально горячий теплоноситель, значит как не крути, а в теплый пол и батареи нужно ставить смесители.
А я их чисто случайно по дешевке отличные прикупил
vlkam написал :
По поводу термоголовок - куда их прикручивать в отоплении теплым полом если хочется поддерживать постоянной температуру в комнате ?
А только одним ТП без радиаторов никак не получиться у Вас поддерживать постоянную температуру в комнате. ТП прогревается часы и даже десятки часов и столько же остывает. Т.е. полсуток будете жариться, а полсуток будете мерзнуть.
Вопрос в правильном выборе дОли мощности от ТП и от радиаторов в комнатах. Выбирайте не более, чем 50 на 50% и будет нормально.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
vlkam написал :
А с трехховыми история такая : на вентиляцию нужно подавать максимально горячий теплоноситель, значит как не крути, а в теплый пол и батареи нужно ставить смесители.
А я их чисто случайно по дешевке отличные прикупил
В ТП нужен свой собственный трехходовый смеситель в составе насосно-смесительного узла с коллекторами.
Отличные купили? Отличные от чего?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
А только одним ТП без радиаторов никак не получиться у Вас поддерживать постоянную температуру в комнате. ТП прогревается часы и даже десятки часов и столько же остывает. Т.е. полсуток будете жариться, а полсуток будете мерзнуть.
Это абсолютно не так. У меня треть дома только радиаторы, треть только теплый пол под плитку и треть только теплый пол под линолеум.
Наиболее сильные перепады там, где радиаторы (они работают в старт-стоповом режиме).
С теплым полом вообще нет проблем температурных перепадов (хотя он тоже работает в старт-стоповом режиме)
Система эксплуатируется уже 5 лет.
Inch1964 написал :
Т.е. хотите сказать, что стяжка ТП обладает такой же инерционностью как и радиаторы?
Мне не интересны теоретические выкладки. У меня все работает и все устраивает.
За исключением того, что появилась вентиляция и для неё нужна высокая температура теплоносителя
vlkam написал :
За исключением того, что появилась вентиляция и для неё нужна высокая температура теплоносителя
так в чем вопрос....?управлять теплообменником вентиляции?котел работает на термогидравлический разделитель,на разделители стоят насосные модули,на сервоприводах дискретное управление.......-радиаторы напрямую(термоголовками),ТП с сервоприводом,теплообменник от системы вентиляции....
vlkam написал :
Не имею опыта применения термоголовок, они умеют поддерживать температуру воздуха в комнате +-0,5 градуса без дополнительных телодвижений ?
говорят *принцесса на горошине* обнаружила эту горошину под десятком перин.....)))))-я к тому что зачем Вам такая чувствительность в +-0.5 градусов? Да,термоголовки нормально справляются с регулировкой покомнатно температурой!и дабы не городить перепускной достаточно один радиатор оставить Без термоголовки.Кстати- вентиляционщики какие требования выставляют к теплообменнику?-думаю просто теплообменник,а регулировка у них своя....
Не имею опыта применения термоголовок, они умеют поддерживать температуру воздуха в комнате +-0,5 градуса без дополнительных телодвижений ?
говорят *принцесса на горошине* обнаружила эту горошину под десятком перин.....)))))-я к тому что зачем Вам такая чувствительность в +-0.5 градусов? Да,термоголовки нормально справляются с регулировкой покомнатно температурой!и дабы не городить перепускной достаточно один радиатор оставить Без термоголовки.Кстати- вентиляционщики какие требования выставляют к теплообменнику?-думаю просто теплообменник,а регулировка у них своя....
У меня сейчас регулировка по факту +-0.75% + стартстопный режим. Выходит достаточно не комфортно. Почти от 22 до 24 температура колеблется и это заметно.Естественно, тут и вина старт-стопного режима есть. Но тем не менее.Термоголовки умеют поддерживать определенную температуру в комнате, когда допустим днем на улице +24 а ночью +8 ? Температура в комнате останется та же ?Вентиляцию, автоматику, теплообменник монтировал я. регулировка тоже трехходовым клапаном с электроприводом
Термоголовки обязаны поддерживать определенную(выставленную)температуру(погрешность смотрите в изготовителя)!Если Вы монтировали вентиляцию,то с каких соображений исходили к ее автоматике?-как она вообще работает-регулируется?-допустим можно температуру теплообменника регулировать сервоприводом,а можно потоком воздуха через теплообменник в котором постоянная температура......
iv.iv написал :
Термоголовки обязаны поддерживать определенную(выставленную)температуру(погрешность смотрите в изготовителя)!Если Вы монтировали вентиляцию,то с каких соображений исходили к ее автоматике?-как она вообще работает-регулируется?-допустим можно температуру теплообменника регулировать сервоприводом,а можно потоком воздуха через теплообменник в котором постоянная температура......
Термоголовки обязаны поддерживать температуру в комнате и это реально происходит ? Допустим температура теплоносителя - константа, погода на улице изменилась на 10 градусов, термоголовка отрегулирует температуру в комнате ?Автоматика вентиляции управляет трехходовым клапаном и регулирует температуру теплоносителя в контуре вентиляции. Теплообменник нужен потому что вентиляционное оборудование на холодном чердаке и на пропиленгликоле, а основное отопление на воде
vlkam написал :
Не имею опыта применения термоголовок, они умеют поддерживать температуру воздуха в комнате +-0,5 градуса без дополнительных телодвижений ?
Зря надеетесь, что трёхходовые умеют. Но поскольку
vlkam написал :
Мне не интересны теоретические выкладки.
то разговора не получится. Очередной "Поезд стой! Раз-два!"
vlkam написал :
Термоголовки обязаны поддерживать температуру в комнате и это реально происходит ? Допустим температура теплоносителя - константа, погода на улице изменилась на 10 градусов, термоголовка отрегулирует температуру в комнате ?
Естественно,Она(термоголовка) для этого и предназначена! Если у Вас сейчас работает все без термоголовок, надеюсь уличный датчик и комнатный термостат присутствуют?
iv.iv написал :
Естественно,Она(термоголовка) для этого и предназначена! Если у Вас сейчас работает все без термоголовок, надеюсь уличный датчик и комнатный термостат присутствуют?
Спасибо. А имеет значение дешевая или фирменная ?
У меня без уличного датчика, только комнатный термостат, на него завязан старт/стоп
cineman написал :
Зря надеетесь, что трёхходовые умеют.
Трехходовые умеют менять температуру теплоносителя.
Вслед за температурой теплоносителя будет меняться и температура в комнате.
Так что всё таки умеют
Но контроллер конечно придется самому паять и программировать, не знаю, есть ли такие типовые.
Впрочем это не сложно, для вентиляции мне это все равно делать, а принцип один и тот же.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.