22.06.2015 в 14:19:38
Есть три контура отопления, хочу на них поставить трехходовые клапаны, чтобы температуру в комнатах автоматически регулировать. Но не знаю что делать, если автоматика например закроет все клапаны. Это ведь получится фактически перекрытое отопление и насос в настеннике будет вхолостую работать ?
Как решают такие проблемы, подскажите пожалуйста
22.06.2015 в 15:11:12
vlkam написал : Как решают такие проблемы, подскажите пожалуйста
Устанавливают термовентили с термоголовками.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.06.2015 в 15:12:33
Inch1964 написал : Устанавливают термовентили с термоголовками.
Допустим термовентили все закрылись. Ровно та же самая ситуация
22.06.2015 в 15:26:13
vlkam написал : Допустим термовентили все закрылись. Ровно та же самая ситуация
Почти во всех настенных котлах есть байпас с перепускным клапаном, во избежание работы насоса "в тупик". Правда, например, в Навьене нет.
Также полностью термовентили не должны закрываться - это неверный режим их работы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.06.2015 в 15:32:58
Значит достаточно перепускного клапана, если его нет на котле
22.06.2015 в 15:38:49
vlkam написал : Значит достаточно перепускного клапана, если его нет на котле
Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками, нужен внешний перепускной клапан. Или насос должен быть типа Альфа.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.06.2015 в 15:42:34
Inch1964 написал : Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками.
Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом. Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции
22.06.2015 в 15:47:31
vlkam написал : Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом. Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции
И совершенно напрасно хотите отказаться от термоголовок. И трехходовые смесители с электроприводами дороже, и не дают возможности покомнатного регулирования. Что снижает комфортность отопления. Вообще никогда не применяю их проектах, кроме случаев, когда котел работает в режиме 80/60, а для долговременной службы пластиковых труб нужно снижать темперературу до +70. И то нужны обычные механические трехходовые смесители. Никаких электроприводов не нужно.
Приведите хоть один пример, где может быть полезен трехходовый смеситель с приводом?
А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.06.2015 в 15:51:29
Inch1964 написал : А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".
Вы путаете насос в контуре с насосом в котле. Насос в контуре действительно никогда не работает "в тупик" с трехходовым вентилем. А вот насос в котле, когда трехходовый вентиль в режиме внутренней циркуляции, как раз получается работает "на тупик"
По поводу термоголовок - куда их прикручивать в отоплении теплым полом если хочется поддерживать постоянной температуру в комнате ?
22.06.2015 в 15:54:14
vlkam написал : А вот насос в котле, когда трехходовый вентиль в режиме внутренней циркуляции, как раз получается работает "на тупик"
Не нужно забывать про гидроразделитель.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.06.2015 в 15:59:53
Inch1964 написал : Не нужно забывать про гидроразделитель.
Да, гидроразделитель решает проблемы. С ним выходит не нужен перепускной клапан ?
А с трехховыми история такая : на вентиляцию нужно подавать максимально горячий теплоноситель, значит как не крути, а в теплый пол и батареи нужно ставить смесители. А я их чисто случайно по дешевке отличные прикупил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.