Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 14:19:38

Есть три контура отопления, хочу на них поставить трехходовые клапаны, чтобы температуру в комнатах автоматически регулировать. Но не знаю что делать, если автоматика например закроет все клапаны. Это ведь получится фактически перекрытое отопление и насос в настеннике будет вхолостую работать ?

Как решают такие проблемы, подскажите пожалуйста

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.06.2015 в 15:11:12

vlkam написал : Как решают такие проблемы, подскажите пожалуйста

Устанавливают термовентили с термоголовками.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 15:12:33

Inch1964 написал : Устанавливают термовентили с термоголовками.

Допустим термовентили все закрылись. Ровно та же самая ситуация

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.06.2015 в 15:26:13

vlkam написал : Допустим термовентили все закрылись. Ровно та же самая ситуация

Почти во всех настенных котлах есть байпас с перепускным клапаном, во избежание работы насоса "в тупик". Правда, например, в Навьене нет.

Также полностью термовентили не должны закрываться - это неверный режим их работы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 15:32:58

Значит достаточно перепускного клапана, если его нет на котле

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.06.2015 в 15:38:49

vlkam написал : Значит достаточно перепускного клапана, если его нет на котле

Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками, нужен внешний перепускной клапан. Или насос должен быть типа Альфа.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 15:42:34

Inch1964 написал : Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками.

Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом. Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.06.2015 в 15:47:31

vlkam написал : Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом. Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции

И совершенно напрасно хотите отказаться от термоголовок. И трехходовые смесители с электроприводами дороже, и не дают возможности покомнатного регулирования. Что снижает комфортность отопления. Вообще никогда не применяю их проектах, кроме случаев, когда котел работает в режиме 80/60, а для долговременной службы пластиковых труб нужно снижать темперературу до +70. И то нужны обычные механические трехходовые смесители. Никаких электроприводов не нужно.

Приведите хоть один пример, где может быть полезен трехходовый смеситель с приводом?

А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 15:51:29

Inch1964 написал : А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".

Вы путаете насос в контуре с насосом в котле. Насос в контуре действительно никогда не работает "в тупик" с трехходовым вентилем. А вот насос в котле, когда трехходовый вентиль в режиме внутренней циркуляции, как раз получается работает "на тупик"

По поводу термоголовок - куда их прикручивать в отоплении теплым полом если хочется поддерживать постоянной температуру в комнате ?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.06.2015 в 15:54:14

vlkam написал : А вот насос в котле, когда трехходовый вентиль в режиме внутренней циркуляции, как раз получается работает "на тупик"

Не нужно забывать про гидроразделитель.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 15:59:53

Inch1964 написал : Не нужно забывать про гидроразделитель.

Да, гидроразделитель решает проблемы. С ним выходит не нужен перепускной клапан ?

А с трехховыми история такая : на вентиляцию нужно подавать максимально горячий теплоноситель, значит как не крути, а в теплый пол и батареи нужно ставить смесители. А я их чисто случайно по дешевке отличные прикупил

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.06.2015 в 15:59:56

vlkam написал : По поводу термоголовок - куда их прикручивать в отоплении теплым полом если хочется поддерживать постоянной температуру в комнате ?

А только одним ТП без радиаторов никак не получиться у Вас поддерживать постоянную температуру в комнате. ТП прогревается часы и даже десятки часов и столько же остывает. Т.е. полсуток будете жариться, а полсуток будете мерзнуть.

Вопрос в правильном выборе дОли мощности от ТП и от радиаторов в комнатах. Выбирайте не более, чем 50 на 50% и будет нормально.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.06.2015 в 16:02:36

vlkam написал : А с трехховыми история такая : на вентиляцию нужно подавать максимально горячий теплоноситель, значит как не крути, а в теплый пол и батареи нужно ставить смесители. А я их чисто случайно по дешевке отличные прикупил

В ТП нужен свой собственный трехходовый смеситель в составе насосно-смесительного узла с коллекторами.

Отличные купили? Отличные от чего?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 16:04:49

Inch1964 написал : А только одним ТП без радиаторов никак не получиться у Вас поддерживать постоянную температуру в комнате. ТП прогревается часы и даже десятки часов и столько же остывает. Т.е. полсуток будете жариться, а полсуток будете мерзнуть.

Это абсолютно не так. У меня треть дома только радиаторы, треть только теплый пол под плитку и треть только теплый пол под линолеум. Наиболее сильные перепады там, где радиаторы (они работают в старт-стоповом режиме). С теплым полом вообще нет проблем температурных перепадов (хотя он тоже работает в старт-стоповом режиме) Система эксплуатируется уже 5 лет.

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

22.06.2015 в 16:06:42

Inch1964 написал : Отличные купили? Отличные от чего?

Jonson Controls 0-10 вольт

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу