wa-ss
wa-ss
Местный

Регистрация: 09.07.2015

Ангарск

Сообщений: 128

07.09.2015 в 14:25:13

Всем привет.

Много раз встречал информацию о том, что при двухтрубной системе категорически нельзя вместо регулировочных клапанов ставить полнопроходные шаровики. Почему - в принципе понятно, хоть я и совсем в этом дилетант.

Вопрос - распространяется ли это правило на верхний этаж? Вопрос2 - поможет ли демонтаж клапанов более лучше(с) отапливать комнату?

Чисто умозрительно у меня пока что получается, что на самом верхнем этаже (15й) я таким финтом никому не навредю. И не наврежу. Прошлой зимой батареи были не сказать чтобы прямо агонь, и в квартире было нежарко. Вот я и замыслил финт ушами.

Очень хочется тепла, но если я не прав - делать не буду.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.09.2015 в 11:50:40

wa-ss написал : Вопрос - распространяется ли это правило на верхний этаж?

Да.

wa-ss написал : Вопрос2 - поможет ли демонтаж клапанов более лучше(с) отапливать комнату?

Увеличиться мощность Вашего ОП (отоп.прибора) за счет того, что все другие этажи заморозите. Причем еще весь дом будет платить штрафы на слишком горячую обратку.

wa-ss написал : Чисто умозрительно у меня пока что получается, что на самом верхнем этаже (15й) я таким финтом никому не навредю. И не наврежу. Прошлой зимой батареи были не сказать чтобы прямо агонь, и в квартире было нежарко. Вот я и замыслил финт ушами.

Очень даже навредите всем остальным. Если холодно - увеличивайте типоразмер ОП. Но балансировочный клапан и его преднастройку не трогайте. Тогда не будете решать свои проблемы за счет замораживания остальных жильцов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Vasilio
Vasilio
Новичок

Регистрация: 08.02.2014

Иркутск

Сообщений: 84

08.09.2015 в 12:21:50

Inch1964, Спасибо за ответ. Куда уж там увеличивать, и так по 12 секций. Плюс в каждой комнате по одной уличной стене. В квартире, в которой сейчас живу рука не терпит батарею, и тепло. А в той квартире батареи даже не сказать чтоб горячие - теплые. Ну да ладно, поговорю еще с УК. Да, кстати, поможет горю переподключение с бокового на диагональное?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.09.2015 в 12:40:17

Vasilio написал : Куда уж там увеличивать, и так по 12 секций. Плюс в каждой комнате по одной уличной стене. В квартире, в которой сейчас живу рука не терпит батарею, и тепло. А в той квартире батареи даже не сказать чтоб горячие - теплые. Ну да ладно, поговорю еще с УК.

Нормы по температуре, если не выполняются - пишите в Жилинспекция и в прокуратуру. Радиаторы вместе с СО являются общедомовым имуществом и за их правильную работоспособность должна нести ответственность УК (ЖЭУ).

По нормам, в неугловых комнатах должна быть температура не ниже +18. В угловых не ниже +20. Кому-то холодновато покажется, но что поделаешь - такие у нас нормы. В принципе и при такой температуре было бы нормально, если бы еще соблюдалась норма СНИПа о том, что температура поверхностей в комнатах (наружной стены, например) не должна отличаться более, чем на 4 градуса.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.09.2015 в 13:02:44

Выложу, анализ наружной стены из красного сплошного кирпича кладки толщиной 250 мм и облицовки из белого силикатного кирпича кладка толщиной 120 мм. С оштукатуривание со стороны помещения цементной штукатуркой толщиной 30 мм.

Получается очень неприглядная картина. На внутренней стороне наружной стены происходит конденсация влаги (точка росы). Также температура внутренней стороны наружной стены получается только +12 градусов при внутренней температуре в комнате +20. Т.е отличается не на 4 градуса, как по СНИПу, а на целых 8 градусов. Что делает проживание в такой квартире некомфортным.

Что-то опять непорядок с движком форума. Не могу прикрепить изображение. Поэтому выложу картинку на другом ресурсе - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-7/findpost-188

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135766

08.09.2015 в 13:32:40

Inch1964 написал : Что-то опять непорядок с движком форума. Не могу прикрепить изображение.

Тоже самое - читайте в "Работа форума" тему "Список косяков...."


Технадзор. Консультации по ремонту. Электроизмерения. Тел - см профиль.

0
wa-ss
wa-ss
Местный

Регистрация: 09.07.2015

Ангарск

Сообщений: 128

29.09.2015 в 17:56:52

В общем, докладываю. Обратился я к местному санте. Говорю - хочу радиаторы заменить, плюс чото прошлой зимой прохладно было. Он мне - хха! Ты у комара хрен видел? А у данфоссов твоих проток видел? Там похожий диаметр! Ну и из кармана данфосс достал, а там диаметр реально не очень. И говорит - мол, ампутировать клапана необходимо. Я ему, робко - нельзя, мол. В интернетах читал - нельзя! Он на меня как на дурака посмотрел - ну, мерзни тогда. Вот и чо мне было делать? В общем, за немалые деньги получил следующий результат: В квартиру заходит ч0ррная железная труба, переходит в медь, далее через шаровый кран алюминиевый радиатор, потом опять кран, медь, и ч0ррная труба уходит вниз. (Этаж верхний). Теперь радиаторы таки агонь (ура!), но чует мое сердце, фэн-шуй растоптан сапожищами. Собссно, вопрос: моё дело совсем труба, или есть шансы на нормальную жизнь?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.09.2015 в 18:03:24

Коллективное самоубийство двухтрубки. Попутного ветра в горбатую спину! (с)

0
wa-ss
wa-ss
Местный

Регистрация: 09.07.2015

Ангарск

Сообщений: 128

29.09.2015 в 18:14:20

Mazayac написал : Коллективное самоубийство двухтрубки. Попутного ветра в горбатую спину! (с)

Еще вопрос. А если теперь этот сказочный персонаж у всех (или у большинства) на стояке клапана ампутирует - чем это чревато? Тепло только на первом этаже будет?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2015 в 18:42:33

wa-ss написал : Еще вопрос. А если теперь этот сказочный персонаж у всех (или у большинства) на стояке клапана ампутирует - чем это чревато? Тепло только на первом этаже будет?

Будет тепло только на первых этажах от рОзлива. Если рОзлив снизу, то только на первых. Если рОзлив верхний - то только на верхних. Остальные этажи будут мерзнуть.

Вы сами несмотря на предупреждения, запустили бумеранг, который Вас же по затылку и "приложит". Теперь пойдет цепная реакция, другие жильнцы тоже начнут менять клапаны на полнопроходные шаровые краны. Зато "сказочный герой" неплохо погреет руки на чужой беде.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2015 в 18:47:23

wa-ss написал : Собссно, вопрос: моё дело совсем труба, или есть шансы на нормальную жизнь?

Не боитесь, что Ваши соседи, узнав, что Вы из заставите мёрзнуть, сделают Вашу жизнь невыносимой? А ведь могут и сильно побить, и будут правы.

Если шкодник-вандал не понимает слов, его нужно учить ремнём.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу