fotolev
fotolev
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Воронеж

Сообщений: 6

10.10.2015 в 16:16:59

Прошу помочь! Дом 5 этажный ,проживаю на 2 этаже- проблема с одним стояком, от которого обогревается кухня и зал. На 4 этаже стояк горячий, на 3 уже тёплый, у меня на 2 ом совершенно холодный, на 1 мерзляк. Пробовал сливать воду. Вода становиться теплой, но потом опять холодеет. Подача воды верхняя. Спецы подсказывают, что нужно выравнивать давление подачи и обратки. Что можно сделать, к кому обращаться?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.10.2015 в 16:49:05

fotolev написал : Что можно сделать, к кому обращаться?

В УК, ЖЭУ, жилинспецкцию, прокуратуру.

fotolev написал : Спецы подсказывают, что нужно выравнивать давление подачи и обратки.

Каким образом они советовали "выравнивать давление подачи и обратки"? :swoon
Что это за "спецы"? ;) Со свечой и ладаном не советовали около радиаторов походить? :swoon

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

fotolev
fotolev
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Воронеж

Сообщений: 6

10.10.2015 в 17:57:05

Специалисты в области отопления-поставить на обратке балансировочный клапан

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2015 в 18:25:28

fotolev, где Вы таких дегенератов нашли? Фото Ваших батарей с подключениями дайте-ка на всякий случай.

0
fotolev
fotolev
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Воронеж

Сообщений: 6

10.10.2015 в 19:00:02

Mazayac, поставить клапан в подвале

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2015 в 19:05:59

fotolev, у Вас однотрубная СО. Фраза "поставить балансировочный клапан на обратке в подвале" применительно к ней совершенно бредовая. А про "выравнивание давлений подачи и обратки" - и вовсе вредительская, если "выровнять давления" - батареи тут же охладятся до уличной температуры вместе с домом :) Полную чушь они несут, короче. Обращаться "в УК, ЖЭУ, жилинспецкцию, прокуратуру" - последовательно, сами Вы всё равно никакими знаниями для устранения проблемы не обладаете.

Доступ в квартиры на всех остальных этажах у Вас есть? Можно было бы посмотреть, не испохабили ли жильцы стояк.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.10.2015 в 20:45:17

Mazayac написал : Можно было бы посмотреть, не испохабили ли жильцы стояк.

Согласен. Но и убеждаться, что стояк "удушен" уже не нужно - это и так ясно, что кто-то "задушил" стояк и "убил" в стояке нормальную циркуляцию (массовый расход). Если на первом этаже, действительно стояк холодный.

Хотя нужно померить температуру на стояке на верхнем и нижнем этажах. Ибо понятия "теплый" и "холодный" - это несерьезно в подходе к измерениям температуры. Нужно прибором мерять, а не наощупь.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

fotolev
fotolev
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Воронеж

Сообщений: 6

11.10.2015 в 13:57:13

Стояк на 4 этаже тёплый, на 3 этаже явно холоднее, у меня на 2 этаже холодный,на 1 этаже тоже, без приборов можно обойтись. И радиаторы холодные на 2 и 1 этажах

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.10.2015 в 14:01:03

fotolev, в стояке убита циркуляция. Например, кто-то из соседей (на любом этаже, сверху или снизу - неважно) поставил биметалл и перекрыл/вырезал участок стояка между отводами. Поэтому пока теплоноситель еле-еле доползает до Вашего этажа - успевает остыть сверх меры.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2015 в 14:34:03

Mazayac написал : fotolev, в стояке убита циркуляция. Например, кто-то из соседей (на любом этаже, сверху или снизу - неважно) поставил биметалл и перекрыл/вырезал участок стояка между отводами.

Добавлю. Или соседи поставили кран на байпас. Или вварили в байпас типа гайки (пластины или подобное заужение). Могли просто приварить байпас "для вида", не сделав отверстия для байпаса в верхней и нижней подводках.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2015 в 14:40:12

fotolev написал : Стояк на 4 этаже тёплый, на 3 этаже явно холоднее, у меня на 2 этаже холодный,на 1 этаже тоже, без приборов можно обойтись. И радиаторы холодные на 2 и 1 этажах

Если измерить температуру на стояке на верхнем и нижнем этаже, температура и должна отличаться примерно на 15-20 градусов. Именно поэтому на каждом этаже от застройщика и устанавливали разное количество секций для одинаковых теплопотерь (кроме первого и верхнего этажей, где теплопотери помещений выше, чем на средних этажах). Поэтому и лучше измерять прибором, а не наощупь. Если на верхнем этаже температура стояка +60, а на первом этаже только +40-45, то это нормальный режим для однотрубной системы. Поэтому, для компенсации остывания в стояке на разных этажах должно быть установлено разное количество секций радиатора. На верхнем этаже должно быть меньше всего секций (или равно этажу ниже верхнего) при верхнем рОзливе. И далее вниз по стояку, количество секций должно увеличиваться.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу