Подскажите, пожалуйста, по замене старых кранов в системе отопления. На кранах появились следы подтеков. Как давно это появилось не знаю, вероятно больше года назад.
Насколько это серьезно и как срочно надо менять?
Какие краны выбрать?
Какая адекватная цена на такую работу в Москве?
Дом старый, больше 40 лет, этаж 3/5. Система отопления однотрубная. Кто одному стояку подключены два радиатора (кухня+комната). Батареи старые чугунные, греют сильно, даже слишком. Поэтому нужна возможность регулировать температуру и, желательно, полностью отключить радиатор от стояка. Менять сами батареи пока не планировал.
На фотографиях кран перед батареей отопления в разных ракурсах.
Lan написал :
Подскажите, пожалуйста, по замене старых кранов в системе отопления.
Как вариант пожаловаться в вашу УК и возможно они всё сделают (например, заменив вентильные головки) и даже может получится так, что даже денег платить не придётся. Позвоните в диспетчерскую сообщите о плохом состоянии системы отопления и о необходимости срочного вмешательства. По аварийным заявка зачастую отрабатывают бесплатно, даже когда это касается не совсем общедомового имущества.
_
По поводу стоимости замены крана через УК писали например здесь:
На подачу установите регулировочный вентиль фирмы Far на братку простой шаровой кран с американкой, срежете старые краны и через сгон соедините новые тем самым обойдетесь без сварки силами местного сантехника. 4 крана вам обойдется около 4000 руб. за работу + слитие воды рублей 700. И сами краны со сгонами около 3-4000 руб.
Lan написал :
Какая адекватная цена на такую работу в Москве?
судя по фото не только краны подтекают,нужно и соединение трубы с радиатором перепаковать.
бюджет примерно следующии на 1 радиатор : 2 крана 3/4 с американкои по 675р/шт., метр стальнои трубы 120р, работа 4000р.
суть работы удалить все сгоны, установить шаровые краны на радиатор, приварить участок трубы от крана до отвода от стояка.
устанавливать регулирующии вентиль я бы не рекомендовал.
Подойдут такие краны?
Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 3/4"
Прямой запорный вентиль FAR для стальных труб FV 1400 3/4"
Около 750 руб
Олегович,
Почему не рекомендуете регулируемый вентиль?
Можно ли тогда регулировать теплоотдачу радиатора запорном вентилем?
Запорный вентиль это же шаровой вентиль, и его не рекомендуется оставлять в промежуточном положении. Так?
Lan, такие краны не подойдут.
Регулировать запорным вентилем не получится (да его тут и не должно быть).
На подачу варианты:
Раз
Два
На обратку - любой полнопроходной шаровой кран, НЕ вентиль.