07.11.2015 в 08:44:45

Эпилог: у нашей УК компании сменилось руководство, которое намерено изменить общепринятое (и справедливое) представление об УК и повернуться к жильцам лицом.   Итак, по сути. В соседней 17-этажке с двухтрубной и, скорее всего, необалансированной СО, у людей на 10 этаже холодные батареи. Непосредственно над ними и под ними, то есть на 9 и 11 этажах отопление работает нормально.   УК посещала квартиры на 9 и 11. Переделок нет. УК срезала на 10-м отводы от стояков под корень. Все чисто, никаких засоров нет. Все радиаторы внутри чистые.   УК диагностировала следующее:

  1. Одна батарея вообще не греет.
  2. Другая батарея ведет себя примерно так: полчаса немного греется верхняя труба, нижняя почти холодная, ну может чуть теплее, чем холодная. А через полчаса происходит инверсия: верхняя труба остывает, а начинает прогреваться нижняя.

Опрокидывание подачи и обратки ? Кто-то сделал водяной теплый пол и поставил циркуляционные насосы ? Может такое быть, что этажом выше (на 11-м) все чисто, а циркуляционники стоят на 12-м, и на 11-м еще нет опрокидывания, а на 10-м оно уже есть, а на 9-м опять нет опрокидывания ?   Прошу подумать. Люди (с детьми) уже в отчаянии. Вторую зиму нет отопления.   P.S. УК готова учиться и самообразовываться.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.11.2015 в 09:59:46

Может такое быть. Разбалансированная, тем более насосом, система порой ведёт себя совершенно диким образом.

1
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

07.11.2015 в 10:29:08

Да, система, разумеется, разбалансированная. О наличии циркуляционных насосов предложил Управляющей компании проверить следующим образом. Подключить к подаче и обратке манометры, убедиться в "опрокидывании" давлений, после чего выключить в доме свет. Если разница давлений примет правильный вектор, значит у кого-то в доме стоит циркуляционный насос, не исключено, что на теплый водяной пол.   Правильно думаю ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139984

07.11.2015 в 11:58:07

SunFire,

  1. правильные люди начинают с подвала.
  2. без дифманометра задолбаетесь блох ловить
  3. можно гадать сколько угодно отчего и почему, но более правильно идти от подвала, проверять и делать на всех этажах.
  4. Без нормальных схем и фото мы сейчас обсуждаем теоретические вопросы отопления на Луне

Думать сейчас не о чем. Ну есть убитая двухтрубка. Ну ее надо всю проверять и настраивать. А все эти "пассы руками" с выключением света - лабуда, которая не приведет к результату

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.11.2015 в 12:18:18

Кстати, я почему-то думал, что дифманометры дорогие. Отнюдь: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/manometry_izmeriteli_davleniya/sem/differentsialnyj_tsifrovoj_manometr_sem_dt-8890_481493/

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

07.11.2015 в 12:19:14

BV написал : SunFire,

  1. правильные люди начинают с подвала.
  2. без дифманометра задолбаетесь блох ловить
  3. можно гадать сколько угодно отчего и почему, но более правильно идти от подвала, проверять и делать на всех этажах.
  4. Без нормальных схем и фото мы сейчас обсуждаем теоретические вопросы отопления на Луне

Думать сейчас не о чем. Ну есть убитая двухтрубка. Ну ее надо всю проверять и настраивать. А все эти "пассы руками" с выключением света - лабуда, которая не приведет к результату

  1. что можно сделать в подвале ?
  2. согласен.
  3. но Вы же понимаете, что это невозможно ?
  4. какая схема нужна ? Двухтрубка есть двухтрубка.
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2015 в 13:24:54

SunFire написал : О наличии циркуляционных насосов предложил Управляющей компании проверить следующим образом. Подключить к подаче и обратке манометры, убедиться в "опрокидывании" давлений, после чего выключить в доме свет. Если разница давлений примет правильный вектор, значит у кого-то в доме стоит циркуляционный насос, не исключено, что на теплый водяной пол.   Правильно думаю ?

У управляющего УК есть проект СО дома, по которому всё было смонтировано застройщиком? Начинать нужно от изначального проекта.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.11.2015 в 13:25:37

п. 3. Если невозможно - тогда всё, тушите свет. Продавать летом квартиру.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

07.11.2015 в 16:30:52

Mazayac написал : п. 3. Если невозможно - тогда всё, тушите свет. Продавать летом квартиру.

Ну люди уже озвучивали эту мысль.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5937

09.11.2015 в 22:02:07

SunFire написал : что можно сделать в подвале ?

балансировочным вентилем прижать обратку.

разбалансировалась двухтрубка скорее всего из-за того, что кто то из жильцов установил радиаторы без радиаторных вентилеи а только лишь используя шаровые краны, причем на каком именно этаже не важно. Хотя часто встречал системы что от застроищиков нет арматуры вообще никакои а конвекторы подключены на сварке или также с помощью кранов, проверять тогда нужно не только соседние этажи, а весь дом.

почитаите внимательно мое напутствие будущим жильцам

в доме где я живу тоже двухтрубка, и еще на этапе строительства дома я предупреждал будущих соседеи о потенциальнои проблеме которая могла бы возникнуть если бы все пошли кто в лес кто по дрова...в итоге в доме 350 квартир,и везде все работает идеально благодаря моим стараниям и встречному пониманию со стороны УК. Она в свою очередь обслуживает рядом дом с двухтрубкои, где такие же проблемы как и у вас, поэтому ГИ отнесся ответственно, чтобы не получать головняк на ровном месте и проиструктировал слесареи, дабы не включали стояки после замены радиаторов если замена выполнена с нарушением по арматуре или диаметрам.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

09.11.2015 в 22:36:31

SunFire написал : В соседней 17-этажке с двухтрубной и, скорее всего, необалансированной СО, у людей на 10 этаже холодные батареи. Непосредственно над ними и под ними, то есть на 9 и 11 этажах отопление работает нормально.

Если на 9-11 батареи греют, то ничто не может мешать батареям на 10ом.

SunFire написал : через полчаса происходит инверсия: верхняя труба остывает, а начинает прогреваться нижняя.

Есть вероятность того, что нарушены уставки штатных термоклапанов (обычно Данфосс) в конвекторах, либо они неисправны/сломаны жильцами на 10 этаже. Мне кажется замена радиаторов с новой арматурой решат вопрос.

SunFire написал : Может такое быть, что этажом выше (на 11-м) все чисто, а циркуляционники стоят на 12-м, и на 11-м еще нет опрокидывания, а на 10-м оно уже есть, а на 9-м опять нет опрокидывания ?

Нет. Потом характерное жужжание насоса на стояке было бы хорошо слышно этажей за 5 как минимум - сами хозяева его вряд-ли долго вытерпят. К тому же теплый пол на двухтрубке и без насоса бы прекрасно работал, если правильно сделан (кстати, его устройство в многоэтажках запрещено).

0