ankor
ankor
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 98

11.12.2005 в 22:29:40

Я понял, что циркуляция в системах 2-ух трубного отопления - больная тема :( В моем случае разводка выполнена МП-трубой диаметром 16. Чуть греет одна батарея, и совсем не греет вторая (дальше от стояка). Сантехники не знают, почему нет циркуляции. Говорят, что большое гидравлическое сопротивление. К системе отопления подключали манометр. Давление изменяется от 4.5 бар до 5.5 бар (нарастает в течение 30 сек и спадает в течение 60 сек.). Разность давлений в подаче и обратке не смогли определить, по причине изменения давления и слабой точности манометра (цена деления -0.2 бар), но она не более 0.1. Было решено поставить в квартире на подачу циркуляционный насос. Есть разные мнения о действенности данного метода.

  1. Для создания нормальной циркуляции достаточно самого слабенького циркуляционного насоса (ведь одна батарея чуть греется).
  2. Т.к. насос работает в системе центрального отопления, то он должен прокачивать весь стояк и пересиливать насосы насосной станции (это мнение продавца насосов, и он говорит, что есть отрицательный опыт применения малых циркуляционных насосов).

А что скажут местные специалисты по отоплению? Поможет ли слабенький насос
Wilo-Star-RS 15/2 Напор макс. - 2 м
Расход макс. - 2 м3/час
или
Wilo-Star-RS 15/4 Напор макс. - 4 м
Расход макс. - 3 м3/час
?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

12.12.2005 в 09:37:33

2ankor

Если теплоноситель не совсем холодный, то достаточно сверхмаломощного насоса. Главное, чтобы он сам давление в системе выдерживал: и рабочее, и испытательное.

0
DmitriiM
DmitriiM
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121

12.12.2005 в 23:52:26

Не понял - речь о многоквартирном доме? Тогда установкой насоса Вы можете лишить отопления соседей по стояку (особенно поставив насос, который в состоянии "прокачивать весь стояк" через себя). У нас 24-квартирный (2400 кв. м.) подъезд "прокачивает" 9 кубов в час. Тут где-то рядом была похожая тема.

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Эксперт

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.12.2005 в 18:50:53

наскоько я понимаю, скорость протекания воды по системе зависит от перепада давления. Чем меньше перепад, тем меньше проток. Насос хотите ставить? а где именно? Отсасывать воду от магистрали? Ну тогда в принципе криминала не будет, просто вода быстрее побежит

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

14.12.2005 в 09:46:58

2DmitriiM

У вас в доме "правильная" двухтрубка - никто регуляторы не снял и есть нормальный перепад давления между стояками. А у автора - "русская двухтрубная", где каждый второй зашунтировал стояки отопительными приборами с ничтожным гидравлическим сопротивлением.

0
ankor
ankor
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 98

26.12.2005 в 16:41:39

Всем спасибо! Поставили насос и все заработало. Насос абсолютно бесшумен.

0
gorgich
gorgich
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 37

28.12.2005 в 11:19:18

Дорогой ankor. поделись опытом какие насосы поставил, как подключил ,как спрятал?

0
ankor
ankor
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 98

29.12.2005 в 11:06:12

gorgich написал : поделись опытом какие насосы поставил, как подключил ,как спрятал?

Насос Wilo Star RS 15/4. Получились такая схема:
кран от подающего стояка -> нипель -> фильтр -> угловой фитинг ->
МП-труба -> угловой фитинг -> американка -> насос WILO -> американка -> угловой фитинг ->
МП-труба -> кран шаровый с фитингом -> МП-труба с фитингом, идущая на батареи.

Соединения выполнялись на Unilock-e. Использовались SP-фитинги. Комплектующие были закуплены в Структуре Бугатти.

Сначала к насосу прикрутили специальные американки (были закуплены вместе с насосом, но за отдельные деньги) с накрученными на концах угловыми SP-фитингами (5100.22 1/2'').
К насосу подключили провод с выключателем.
Эту конструкцию закрепили на боковой стенке в сантехническом шкафу 2-умя хомутами (1/2'' были куплены в ЛеруаМерлене) на шурупах. Использовались дюбеля диаметром 10 мм. От крана подающей трубы отключили МП. Через нипель накрутили сетчатый фильтр Bugatti 171 c угловым фитингом 5100.20. На свободный конец МП-трубы от батарей установили шаровый кран 607SP. Далее по месту отрезали и выгнули 2 куска МП-трубы и соединили всю систему. Было сложно работать из-за малого размера ревизионного люка и тесноты в сантехническом шкафу (из-за отсутствия места пришлось отсоединить счетчик воды на соседней трубе). Очень помог фонарик.

После Новогодних праздников постараюсь сделать фотографию.

С наступающими Новогодними праздниками!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.12.2005 в 13:06:04

Мдяяя, в России нельзя ставить двухтрубку. Если тока один в подъезде снял регулятор, то всем тожу нужно снимать. Отсюда разбалансировка. Приходится ставить насосы, как тока один поставил насос, другим тоже надо ставить, иначе замёрзнут. В итоге побеждает тот, у кого более мощный насос в квартире стоит.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

29.12.2005 в 14:01:46

FedRom написал : Мдяяя, в России нельзя ставить двухтрубку.

Можно! Но только вместе со счётчиками расхода теплоносителя. :D

0
ankor
ankor
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 98

30.12.2005 в 10:06:15

Про какие регуляторы идет речь? У нас в квартире не было ничего подобного. К стоякам через краны и МП были подключены батареи. Пожалуйста, дайте ссылку, где написано, как все должно быть по-уму.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.