Обнаружился интересный для меня, непрофессионала, эффект. Алюминиевый радиатор 4 секции подключен к однотрубной СО, сталь 3/4, нижняя подача, смещенный зауженный байпас. При перекрытии нижнего крана радиатор остается теплым, наибольшая температура в верхней части, низ прохладнее. Немного непонятно, каким образом возможна циркуляция. Неужели в одной трубе существует 2 противоположных потока воды?
При перекрытии нижнего крана и открытии верхнего та же картина, но прогрев немного сильнее и более равномерный. В принципе, это даже очень полезный эффект - имею по сути 3-х ступенчатую регулировку мощности радиатора без применения терморегулятора. Но физика процесса непонятна.
Смещённый байпас + шустрая циркуляция.
Я бы не сильно радовался что есть такой "режим" работы...когда в радиатор набьётся грязь, циркуляция пойдёт по байпасу и не факт что грязь вымоется когда откроете оба крана.
касимов написал:
В горлышко стоящей бутылки, опустите шланг с горячей водой.Текущей горячей водой. Начнется переливаться через край. Бутылка будет горячей?
тут как раз все понятно - вода свободно изливается в окружающее пространство из-за разницы давлений воды и окружающего воздуха. но многие люди жалуются, что хреново греют батареи при неправильном подключении, когда поток теплоносителя мешает работе "гравитационного насоса", потому как создаваемый им напор слабенький. а тут подключение неправильней некуда - и все равно греет!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.