Батарея подключена с одной стороны: сверху подача, снизу обратка. На другой стороне сверху - кран Маевского. Подача в батарею горячая, циркуляции нет, потому как температура плавно снижается по верхней части батареи, а низ полностью холодный. Как только спускаю воду через кран Маевского, быстро и сильно прогревается обратка. Закрываю кран - так же быстро обратка остывает. Т.е. получается, что циркуляция появляется при открытии крана на другой стороне сверху. Как такое может быть?
Доступ у меня только к коротким участкам подачи и обратки (сантиметров по 10), все остальное зашито коробами.

Bad Lama написал:
циркуляция появляется при открытии крана на другой стороне сверху. Как такое может быть?

Теплоноситель стоит в батарее. Нет движения в системе. Причины нужно выяснять.

Регистрация: 23.05.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Танцами с бубном путем прокачки воды через кран Маевского с закрытыми попеременно подачей и обраткой получилось запустить батарею. Она проработала минут 10, потом остыла, циркуляция снова пропала. Дом новый, заехали в марте. Пока что на ум приходит два варианта:

  • какие-то проблемы с давлением в подаче и обратке (думаю прикрутить манометр вместо нижней заглушки посмотреть)
  • какой-то мусор в батарее (напр., когда делали ремонт, что-то туда попало)
    Что думаете по этому поводу? Какой должен быть перепад давления в подаче и обратке на стояке?

Bad Lama написал:
Что думаете по этому поводу?

Bad Lama написал:
Дом новый, заехали в марте.

Это большой срок! Сантехнические вандалы уже давно ковыряются в Вашей СО дома!

Bad Lama написал:
мусор в батарее

Снять промыть.

Bad Lama написал:
перепад давления в подаче и обратке

У двухтрубной не большой, его хватает для создания движения. У однотрубной перепада нет.

касимов написал:
У двухтрубной не большой, его хватает для создания движения. У однотрубной перепада нет.

У однотрубной тоже есть, но "летает низенько-низенько!".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Bad Lama

Традиционный вопрос:
какой этаж из скольки?

касимов написал:

Bad Lama написал:
Что думаете по этому поводу?

Bad Lama написал:
Дом новый, заехали в марте.

Это большой срок! Сантехнические вандалы уже давно ковыряются в Вашей СО дома!

Bad Lama написал:
мусор в батарее

Снять промыть.

Bad Lama написал:
перепад давления в подаче и обратке

У двухтрубной не большой, его хватает для создания движения. У однотрубной перепада нет.

Лучше посмотреть фото или начиняем шоу- БИТВА ЭКСТРОСЕКСОВ

Bad Lama, тоже самое !!!!!!!

Регистрация: 23.05.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Со своей проблемой разобрался. Дело было в неправильно установленном термостате на входе в радиатор (Danfoss). Были установлены вертикально, хотя должны стоять горизонтально. Честно говоря, я думал, что это просто регуляторы потока. При более детальном рассмотрении оказались чуть более сложными устройствами. Всем экстрасенсам спасибо! =)

Фото радиатора позволило бы мгновенно дать правильный совет.